Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Daikinflurkmark skrivet 10 februari 2018, 17:19:36

Titel: Solvärmare och bergvärmepump
Skrivet av: Daikinflurkmark skrivet 10 februari 2018, 17:19:36
Vi ha en thermia bergvärmepump med en extern 300l vvberedare som matas via en solvärmd 750l ack tank med förådsberedare som nu börjat läka. Vad är bästa lösningen för att fortfarande använda solpanelerna kan man sätta in t kopplingar på slingan mellan bvp och vvb eller ska man satsa på en ny 500l tank med en slinga till bvp och en slinga till sol och en vv slinga/förådsberedare?
Titel: SV: Solvärmare och bergvärmepump
Skrivet av: 944_Driver skrivet 11 februari 2018, 00:33:12
Jag har prylar enligt nedan och energimätare på solfångaren. Tyvärr är den bistra sanningen den att man kan inte tjäna in några investeringar på solfångaren när alternativet att värma upp med bergvärmen. Det är bättre att köpa el för pengarna...

Jag installerade mina prylar eftersom jag redan hade solfångaren på plats och rören dragna ner i källaren men inte ens den extra kostnaden för vvb med solslinga och lite kopplingar kommer att betala sig på 15 år. Jag tog det på nöjeskontot.

// Magnus
Titel: SV: Solvärmare och bergvärmepump
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 februari 2018, 08:26:33
En soltank med slinga i före den beredaren som vp värmer bör vara bra då kan solen värma så mycket den orkar hela året ligger tanken på tex 30 grader så värmer den ju inkommande till vp beredaren till ungefär den tempen.
Titel: SV: Solvärmare och bergvärmepump
Skrivet av: Daikinflurkmark skrivet 11 februari 2018, 09:42:14
En soltank med slinga i före den beredaren som vp värmer bör vara bra då kan solen värma så mycket den orkar hela året ligger tanken på tex 30 grader så värmer den ju inkommande till vp beredaren till ungefär den tempen.

Okej ska man välja en tank med laddslinga i botten och en vv slinga i topp typ denna www.rinkabyror.se/artikel/laddotank-eco-combi-2-500/  eller klarar man sig med en tank som enbart har vv slinga? Solfångarna går genom en befintlig vvx redan så man skulle kunna ladda i tanken direkt utan slinga men min teori är att det kommer störa skiktningen i tanken och att det då skulle vara bättre med laddslinga i botten så man alltid laddar det kalla vattnet.
Titel: SV: Solvärmare och bergvärmepump
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 februari 2018, 09:12:01
Jag skulle kört med vvx bör inte vara höga flöden det handlar om eftersom effekten är låg.
Titel: SV: Solvärmare och bergvärmepump
Skrivet av: Shortcut skrivet 14 februari 2018, 10:35:41
Vi ha en thermia bergvärmepump med en extern 300l vvberedare som matas via en solvärmd 750l ack tank med förådsberedare som nu börjat läka. Vad är bästa lösningen för att fortfarande använda solpanelerna kan man sätta in t kopplingar på slingan mellan bvp och vvb eller ska man satsa på en ny 500l tank med en slinga till bvp och en slinga till sol och en vv slinga/förådsberedare?

Bare et forslag/ide`
Er Dansker, derfor svaret er på Dansk ;-)
Lav dit solvarmeanlæg med 2 beholdere. Beholder 1 til din brine til Vp. Beholder 2 til almindeligt brugsvand.
Prioriter din solvarme til at opvarme beholder 1 til 28 grader -der efter går den til beholder 2.
Når varmepumpen kører tager den brinen fra beholder 1 -shunters til 20 grader indgående til vp.
Når returbrinen fra VP er 4 grader LAVERE end temperaturen i jordvarmeslangerne skifter en tregangsventil over til at brinen nu kommer fra jordvarmeslagerne - men stadigvæk igennem beholder 1.
Så udnytter du din solvarme meget effektivt - og kan undgå at grave mere slange ned m.m.
Jeg har et sådan anlæg med 30 stk rørsolfangere - 2x 300 liters beholdere -en NIBE Figther 1245 8 kw -og er meget glad for den opbygning, da jeg ikke havde plads til mere slange efter en ombygning af huset.