Hej
Vi har en Nibe VPA 200/70 där värmepumpen får ladda den var 4e timma under natten (dvs när ingen använder varmvatten)
Värmepumpen går igång vid 45 grader och stannar när vattnet nått 52 grader. Är det normalt att temperaturen faller ca 2 grader i timman? I databladet hittade jag inget uppenbart om hur mycket de tappar i temperatur. Den är nog ca 20 år.
Temperaturen nedan är mätt på röret som sticker upp i fram så det är inte nere i acktanken, därav de lite lägre värdena. Syftet är mer att se vad den gör.
Värmepumpen, en Nibe 1110-7, går ca 15 minuter för att ladda den vilket stämmer ganska bra om den ger 7kW och det går åt 1.6 kWh för att öka temperaturen 7 grader på 200 liter vatten.
Tack!