vad har ni för storlek på säkring ?Är det andra förbrukare på samma säkring ?För det är väl en luft/luft värmepump ?
Vi har nyligen köpt en luft-luft vp. När jag strtar den drar den ca 3,5 A sedan ökar strömmen så efter 12 min är förbrukningen uppe i 12 A och då bryter mina säkringar. Vad är det för fel?
Nä, det där vad som står i Daikins "produktblad" får man ta med en nypa salt.För min Caldo XRH40 står det i deras säljmaterial att den bara kräver 10A säkring (13A på XRH30), men på ute-delen står det att den kräver 16A säkring. Så elektrikern drog 2.5 kvadrat kabel och säkrade med 16A. Vid provkörning efter installation så mätte vi efter en stund på full effekt upp 15.8A med tångampermetern. Elekrikern och återförsäljaren dividerade det där en stund, för det var inte första gången som han ifrågasatt varför Daikin till köpare påstår 10/13 när de kräver 16A.
Inget konstigt i sig men varför i tusan finns då 25 modellen
Sonen har nog monterar ca 100 stycken XRH40 på 13A säkring
Konkurrenternas maskiner med liknande uteffekt behöver ju lika stor säkring, så det argumentet förstår jag inte riktigt.
Som du vet så ersätts många äldre maskiner och man använder högst sannolikt befintlig redan framdragen matning med säkerhetsbrytare/arbetsbrytare.Om man då byter till en kraftigare modell som behöver säkras upp mer så kan det bli vanskligt att byta ut tex en porslinsäkring på 10A till 13A om man inte har koll på "gamla dolda kablar"Rekomenderar ni 10A till xrh40 finns ingen vits med att öka till 13A och problemet löst.Återförsäljarna har dock lite spretigt vad som rekommenderas enligt produktblad, ni skriver tex 10A på er hemsida , en del skriver 13A och Rickard skriver 10-13A
Utbyte av en befintlig maskin förnimmar inte installatörens ansvar att göra en korrekt installation.Är det en befintlig maskin som byts ut så ligger den förhoppningsvis med en utanpåliggande kabel ( i de flesta installationer) och då är det inget prat om gamla dolda kablar.10 A på XR40 har varit sedan Sept 2018, när XRH40 kom så sade vi 10-13A beroende på driftsfall. Detta p.g.a. högre tillåten effekt vid andra fläkthastigheter än max.Sedan skall man komma ihåg att alla tillverkare anger en strömförbrukning baserad på 20 °C inomhustemp samt högsta fläkthastigheten.Skulle inomhustemperaturen vara högre eller fläkthastigheten lägre respektive spänningen in i huset ligger under 230 V så kommer alla maskiner att få en högre strömförbrukning.I slutändan ligger ansvaret på installatören att utföra en riktig installation.MvhD
En tångamperemeter som inte mäter True RMS kommer troligen att visa lite för hög ström om det är mycket övertoner vilket det kan vara i anslutning till switchad kraftelekronik som invertern i värmepumpen.
Ha ha ja det stämmer Var inget elakt menat till dig Rickard men lät bara så kul och jämförelsen med en kall motor vid -10 eller vad ni har däruppe poppade upp i mitt huvud