Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 april 2021, 07:56:39 »


Betyder det att system med rumsgivare till termostaterna inte ska köras tillsammans med rumsgivare till värmepumpen, just av anledning du nämner, eller blir det bara ett problem tillsammans med för högt ställd kurva (för varmt upplevd temp) och begränsning via rumsgivarna?

Problemet blir värre med för hög kurva, men helst ska man undvika att använda termostater i hus med värmepump.
Man kan ha enstaka aktiva, om man aktiverar samtliga så riskerar man att värmepumpen försöker gasa samtidigt som husets värmesystem bromsar.
Det är ungefär som att trycka ner gasen för mycket i bilen och reglera hastigheten med bromspedalen, inte så lyckat.
Skrivet av: Savina10
« skrivet: 20 april 2021, 23:21:03 »

Rumsgivaren till Nibe har ingen ratt, bara en vit burk som det står Nibe på.
Man ställer in börvärdet på displayen på värmepumpen.
Det är inte säkert det finns nån, många installatörer skiter i att montera den.

Har rumsgivaren en ratt så är det till termostaterna.

Got it! Jag har en rumsgivare i hallen utan ratt samt ett gäng i ett par sovrum samt vardags rum.

Sa inte du att "Rumsgivarna till termostaterna begränsar flödet och om dessa stänger samtidigt som värmepumpen vill värma så kommer det bli knas".

Betyder det att system med rumsgivare till termostaterna inte ska köras tillsammans med rumsgivare till värmepumpen, just av anledning du nämner, eller blir det bara ett problem tillsammans med för högt ställd kurva (för varmt upplevd temp) och begränsning via rumsgivarna?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 april 2021, 09:34:41 »

Hur vet man om det är golvvärmetermostater eller rumsgivare?  Sc:,h

Rumsgivaren till Nibe har ingen ratt, bara en vit burk som det står Nibe på.
Man ställer in börvärdet på displayen på värmepumpen.
Det är inte säkert det finns nån, många installatörer skiter i att montera den.

Har rumsgivaren en ratt så är det till termostaterna.
Skrivet av: Savina10
« skrivet: 15 april 2021, 23:33:37 »

Det finns 2 varianter.
Rumsgivare till golvvärmetermostater eller rumsgivare till själva värmepumpen.

Rumsgivarna till termostaterna begränsar flödet och om dessa stänger samtidigt som värmepumpen vill värma så kommer det bli knas.
Har man för hög kurva så ska man inte strypa bort flödet med termostater, då far värmepumpen illa.

Rumsgivaren som är kopplad till själva värmepupen ska givetvis ställas in på önskad rumstemp, den begränsar börvärdet på värmepumpen direkt.

Hur vet man om det är golvvärmetermostater eller rumsgivare?  Sc:,h
Skrivet av: Carl hintze
« skrivet: 15 april 2021, 23:09:59 »

Liten uppdatering.

Fått hjälp av d98josu här på forumet.
Nu verkar det funka mycket bättre :)

Var fel inställt på pumpen, fel flöde och för agressiv kurva.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 15 april 2021, 05:13:06 »

rad uppe gv nere, där är problemet, förmodligen feljusterade flöden.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 april 2021, 08:41:09 »

Intressant. Jag kan tyvärr inte hjälpa så mycket men har ungefär samma setup med en F730 och får också många gradminuter (upp till 1200 ibland), men kör med rumsgivare och dessa EJ maxade.

Jag förstår inte vad meningen med rumsgivare är om de ändå ska vara på max.

Det finns 2 varianter.
Rumsgivare till golvvärmetermostater eller rumsgivare till själva värmepumpen.

Rumsgivarna till termostaterna begränsar flödet och om dessa stänger samtidigt som värmepumpen vill värma så kommer det bli knas.
Har man för hög kurva så ska man inte strypa bort flödet med termostater, då far värmepumpen illa.

Rumsgivaren som är kopplad till själva värmepupen ska givetvis ställas in på önskad rumstemp, den begränsar börvärdet på värmepumpen direkt.
Skrivet av: Savina10
« skrivet: 14 april 2021, 00:01:51 »

Intressant. Jag kan tyvärr inte hjälpa så mycket men har ungefär samma setup med en F730 och får också många gradminuter (upp till 1200 ibland), men kör med rumsgivare och dessa EJ maxade.

Jag förstår inte vad meningen med rumsgivare är om de ändå ska vara på max.
Skrivet av: Carl hintze
« skrivet: 10 april 2021, 17:16:16 »

Ja, vi har lite fönster med sol.

Men det börjar bli varmt inne redan på morgonen.
Även på dagar utan sol har vi 23-24 grader.

Det känns som det är just att pumpen får en massa minus gradminuter som den betar igen genom att brassa på med värme.

Alla här på forumen och värmepumps installatörer säger ju att man ska köra öppna termostater... men hur gör de när pannan brassar på extra undrar jag.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 april 2021, 13:59:18 »

Har du mycket fönster i söderläge?
I så fall kan det vara idé att flytta utegivaren till sydsidan.
Själv har jag både utegivare på söderväggen och rumsgivare och det funkar klockrent för mig.
Men mitt hus är byggt som en solfångare med 9 av 12 fönster mot söder.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 10 april 2021, 13:13:28 »

Kör med rumsgivare.

För mig som bara har radiatorer fungerar det kanon.
Skrivet av: Carl hintze
« skrivet: 10 april 2021, 09:23:20 »

Hej

Vi har lite fortsatta märkliga beteende på vår värmepump tycker jag.

Bor i litet hus, 116kvm.
Radiatorer uppe och golvärme nere. I skåne
Har nibe 750 +uponor
Kör kurva 8,-2
Alla termostater nere och på element öppna.

På natten när tempen går ned mot 1 till -2 så samlar pumpen på minus gradminuter, runt -400 till -750.
Så när vi kommer upp är det runt 21,5 grader på termostaterna nere.
Sedan kör den som fasen hela morgonen med ett par grader över beräknad framledning för att hämta gradminuter.
Så när det bir varmare ute och solen kommer fram gör pumpen värme som det vore 0 grader ute fast det egentligen är 3-4 grader.

Detta leder till att vi har runt 24 grader inne på dagen.
Vi vill gärna ha runt 22 grader här inne.
Hur ska man hantera detta med helt öppna termostater?

Är detta ett korrekt sätt för pannan att fungera?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!