Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 februari 2020, 10:39:39 »

Den här vintern får man väl testköra på full kyla istället?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 18 februari 2020, 18:52:57 »

Ja dom smyger ju upp från uppstart så någon skada borde dom inte ta även om det blir ordentlig kallstart då inte spänning varit på så länge, härnere är det inga -10 eller vad ni har utan rena midsommarvärmen så vi har nästan varmstart  tummenupp

Sällan vi maxar den vid installation, tycker man får rätt bra uppfattning om allt lirar med lite ”snällare” drift.

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2020, 18:04:11 »

Ha ha ja det stämmer  tummenupp
Var inget elakt menat till dig Rickard men lät bara så kul och jämförelsen med en kall motor vid -10 eller vad ni har däruppe poppade upp i mitt huvud  ;)

Nu tar det ju minst 10 minuter innan den går på max effekt, så kompressorn borde vara varm när den går på full effekt. Det finns ju få andra sätt att kontrollera om maskinen fungerar som den ska - så alternativet vore att lämna maskinen utan att säkert veta att den går som den borde.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 18 februari 2020, 14:43:11 »

Själva kabelpriset kan du nog räkna med ca 10kr för enkelhetens skull.
Hur mycket jobb och material det går åt i elcentralen beror på hur det ser ut med tex plats .
Kanske även blir som så att det blir lite snebelastning och det behöver korrigeras.

Ett ”normalt” pris för själva jobbet i skåpet om det finns plats och inget extra behöver göras kan nog elektriker svara på här i tråden.
Men är inte bara jobbet på plats som kostar utan man måste tex även ta sig till kunden och tillbaka .
En kylmontör med rätt behörighet för ”allt” är billigast då det bara är en reskostnad  tummenupp

Antog nu att det handlar om helt ny dragning
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 februari 2020, 14:40:01 »

Jag tror inte man väljer mellan 1,5 och 2,5 när man drar nytt. Problemet är om man ska använda en befintligt matning kontra att dra en helt ny från centralen. Då kan det en lösning vara att bara byta säkringen till en på 13A så blir det billigare gör kunden.
Skrivet av: halper
« skrivet: 18 februari 2020, 14:28:48 »

Kanske lite lite off-topic, men vad kostar det extra per meter att dra in en 2,5-millimeters (?) kabel istf en 1,5-dito? Min gissning är kanske helt fel, men det kan väl knappast vara materialet som kostar när man tar hem en elektriker? Det gäller förstås bara om man drar ny el, men i så fall kan man väl "lika väl" välja en något grövre kabel som klarar eventuella framtida uppgraderingar?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 18 februari 2020, 12:26:21 »

Ha ha ja det stämmer  tummenupp
Var inget elakt menat till dig Rickard men lät bara så kul och jämförelsen med en kall motor vid -10 eller vad ni har däruppe poppade upp i mitt huvud  ;)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 februari 2020, 12:00:54 »

Nä, det gör man när man provkör en lika dan bil.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 18 februari 2020, 11:17:21 »

Kör du full gas det första du gör när du köper ny bil också  ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2020, 09:39:06 »

Full fläkt och 30 graders börvärde.
Skrivet av: Perfa76
« skrivet: 18 februari 2020, 08:58:57 »

Rickard
Provkör ni på skarvkabel då i Powerful-läget, eller driftsätter ni bara i normalt driftläge för att värma upp det hus där värmepumpen satts till normala temperaturer?


Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2020, 08:40:24 »

Kan tillägga att vi driftsatt maskiner på skarvkabel som är säkrad med 10A (I väntan på att kundens elektriker skulle komma) utan att säkringarna gått så länge vi varit där.
Sen kan jag ju inte vara säker på att kunden hör av sig till oss även om säkringarna SKULLE gått, med tanke på att de är medvetna om att den risken finns.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 18 februari 2020, 08:28:06 »

Tror ni inte dom menar att en 10A är ok om man kör med ”power savings” läget som kapar topparna, men håller med att det skulle vara tydligare, själv kör jag full fräs och har 16A med 2.5 mm2 kabel  tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2020, 07:59:45 »

@Purjo: Ja, om det är att tänja på gränserna, så vitt jag kan förstå är det installatören som ansvarar för att göra den bedömningen i varje enskilt fall.
Jag har talat med vår elektriker, och han menar att det skall vara väldigt speciella förhållanden (långt till transformatorstation + långa kablar) för att det skall vara någon anledning till oro för att man bryter mot lagen, han håller med mig, rör det sig om ny kabeldragning (13A säkring) så drar vi 2.5 mm2, gäller det t.ex. ett utbyte av värmepump så kollar vi bara så att det ser OK ut med tidigare kabeldragning, håller det sig under typ 20 meter från central så finns det ingen anledning att byta ut kabeln.
Sen ingår det självklart att informera om att tillverkaren rekommenderar 16A säkring (Märkning på utedelen på alla Solo och Caldo) - så får kunden själv bestämma om han vill uppgradera säkringarna och kablarna till det, även om det baserat på erfarenhet inte behövs.

Med detta sagt så finns det ytterligare en anledning att dra grövre kabel, och det är att man får mindre energiförluster, och troligen en värmepump som ger lite högre uteffekt om man drar grövre ledningar - det kan röra sig om en besparing på upp till ca 100 kr/år i en normal installation, med riktigt långa kablar som hela tiden går med hög belastning kan det bli ännu mer.

Att en elektriker som inte vet hur mycket ström maskinen kan dra kräver att få sätta dit 16A säkringar och 2.5 mm2 kabel kan även jag förstå, men om samma elektriker skulle kräva det med vetskap om att vi som installatörer mätt upp kanske 100 maskiner utan att en enda av dem kommer upp över 12.8A ,och då bara i några få minuter, skulle kräva samma sak skulle jag ersätta honom med någon annan.

Som vanligt är det bästa om man som installatör vet vad som gäller, informerar kunden, och låter kunden vara delaktig i beslutet.
Vill kunden ha 16A säkring och 2.5 mm kabel, och är beredd att betala för det, även om det inte behövs - så ser vi självklart till att installationen görs på det sättet.

Att Daikin påstår att 10A räcker till XRH40 har jag lite svårt att förstå baserat på de mätningar vi gör, men jag skall inte svära på att det skulle kunna fungera då värmepumparna bara ligger på den effekten i några få minuter, det kanske hänger på säkringarnas karaktäristik huruvida det fungerar eller ej.  dontknow
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 17 februari 2020, 13:29:00 »

En tångamperemeter som inte mäter True RMS kommer troligen att visa lite för hög ström om det är mycket övertoner vilket det kan vara i anslutning till switchad kraftelekronik som invertern i värmepumpen.

Man får väl ändå formoda att elektriker använder tångamperemeter med True RMS eller är det så få tillfällen detta behövs i deras bransch så dom inte har det normalt ?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 17 februari 2020, 13:13:06 »

Utbyte av en befintlig maskin förnimmar inte installatörens ansvar att göra en korrekt installation.
Är det en befintlig maskin som byts ut så ligger den förhoppningsvis med en utanpåliggande kabel ( i de flesta installationer) och då är det inget prat om gamla dolda kablar.

10 A på XR40 har varit sedan Sept 2018, när XRH40 kom så sade vi 10-13A beroende på driftsfall. Detta p.g.a. högre tillåten effekt vid andra fläkthastigheter än max.

Sedan skall man komma ihåg att alla tillverkare anger en strömförbrukning baserad på 20 °C inomhustemp samt högsta fläkthastigheten.
Skulle inomhustemperaturen vara högre eller fläkthastigheten lägre respektive spänningen in i huset ligger under 230 V så kommer alla maskiner att få en högre strömförbrukning.

I slutändan ligger ansvaret på installatören att utföra en riktig installation.

Mvh
D

Nä om kabel ligger utanpåliggande så är det inget "prat om gamla kablar"  tummenupp
Men så ser inte vekligheten ut alla gånger och självklart är det kylinstallatören eller elektrikern som är ansvarig och får kolla upp detta om det ska bytas säkring, tror inte det sagts något annat.

Borde för enkelhetens skulle vara 13A som rekommenderat på xrh40 då det är knepigt att veta med säkerhet alla driftsförhållanden.

Har också elektriker som vägrar montera något annat än 2,5mm2 och 16A säkring om utedelen är stämplad med max current 15A , har aldrig ifrågasatt detta då det inte vimlar av elektriker  att ringa in  ::)

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 februari 2020, 12:41:40 »

En tångamperemeter som inte mäter True RMS kommer troligen att visa lite för hög ström om det är mycket övertoner vilket det kan vara i anslutning till switchad kraftelekronik som invertern i värmepumpen.
Skrivet av: Perfa76
« skrivet: 17 februari 2020, 11:52:12 »

Elektrikern som min installatör av värmepumpen anlitade åt oss gav mig i vart fall inte något val.
Det står 16A på maskinen och därmed var det för honom självklart att det skulle vara 2.5 mm2 kabel och 16A säkring. Han hade åkt iväg utan att dra kablarna om jag hade krävt 1.5 mm2 och 13A.
Vi kontrollerade även att det var 2.5 mm2 ut till undercentralen i garaget från huvudcentralen och säkrade upp med 16A istället för tidigare 10A dit.

Men jag är ganska säker på att jag fick ett väldigt bra pris på eljobbet som följd av att installatören av pumpen sagt till mig att det räcker med 1.5 mm2 och 13A. Det drogs i vart fall betydligt fler meter kabel än vad som stod på fakturan och jag betalade inget för bytet av säkringsbottnarna i huvudcentralen.

Är helt säker på att vi aldrig kommer vara i närheten av 16A vid normal drift, så nog känns det onödigt.

Kanske visade tångamperemetern lite fel och kanske minns jag fel, men vi mätte väl över 13A i vart fall efter en stunds provdrift på Power-läget. Då var det några plusgrader ute och snabbt blev varmt inne i huset.
Vi testkörde tills strömmen stabiliserade sig för att elektrikern ville "besvisa" att 2.5 mm2 och 16A säkring krävs för denna maskin. Återförsäljaren av pumpen hade inget svar på varför Daikin får kunderna att tro att det räcker med 10A på XRH40.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 februari 2020, 11:45:20 »

Som du vet så ersätts många äldre maskiner och man använder högst sannolikt befintlig redan framdragen matning med säkerhetsbrytare/arbetsbrytare.

Om man då byter till en kraftigare modell som behöver säkras upp mer så kan det bli vanskligt att byta ut tex en porslinsäkring på 10A till 13A om man inte har koll på "gamla dolda kablar"

Rekomenderar ni 10A till xrh40 finns ingen vits med att öka till 13A och problemet löst.
Återförsäljarna har dock lite spretigt vad som rekommenderas enligt produktblad, ni skriver tex 10A på er hemsida , en del skriver 13A och Rickard skriver 10-13A  :)

Utbyte av en befintlig maskin förnimmar inte installatörens ansvar att göra en korrekt installation.
Är det en befintlig maskin som byts ut så ligger den förhoppningsvis med en utanpåliggande kabel ( i de flesta installationer) och då är det inget prat om gamla dolda kablar.

10 A på XR40 har varit sedan Sept 2018, när XRH40 kom så sade vi 10-13A beroende på driftsfall. Detta p.g.a. högre tillåten effekt vid andra fläkthastigheter än max.

Sedan skall man komma ihåg att alla tillverkare anger en strömförbrukning baserad på 20 °C inomhustemp samt högsta fläkthastigheten.
Skulle inomhustemperaturen vara högre eller fläkthastigheten lägre respektive spänningen in i huset ligger under 230 V så kommer alla maskiner att få en högre strömförbrukning.

I slutändan ligger ansvaret på installatören att utföra en riktig installation.

Mvh
D
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 17 februari 2020, 10:17:26 »

Som du vet så ersätts många äldre maskiner och man använder högst sannolikt befintlig redan framdragen matning med säkerhetsbrytare/arbetsbrytare.

Om man då byter till en kraftigare modell som behöver säkras upp mer så kan det bli vanskligt att byta ut tex en porslinsäkring på 10A till 13A om man inte har koll på "gamla dolda kablar"

Rekomenderar ni 10A till xrh40 finns ingen vits med att öka till 13A och problemet löst.
Återförsäljarna har dock lite spretigt vad som rekommenderas enligt produktblad, ni skriver tex 10A på er hemsida , en del skriver 13A och Rickard skriver 10-13A  :)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 februari 2020, 10:09:13 »

Caldo XRH samt Solo XRH är i första hand konsumentmaskiner.
Som sådana och med de driftsbetingelser som de ger så räcker den rekommenderade avsäkringen för normal drift i en villa.
10 A på Caldo XRH 40 samt 13 A på Caldo XRH 30 / Solo XRH 35

Om dessa maskiner skall installeras i t.ex. en industrifastighet så kan de dra mer ström och det kan man se i databoken. I dessa fall rek. vi 16 A avsäkring.

Utöver detta så skall alla maskiner alltid dras med en egen kabel till en säkring och inget annat skall lasta denna kabel. Av denna anledning så ser jag inte vart diskussionen om gamla dolda kablar kommer in ?

Vi talar inte om kabelarea utan om avsäkring. Elektrikern måste självklart välja en lämplig kabel till installatione, oavsett om det är 10 eller 13 A avsäkring som vi rek.

Mvh
Daikin
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 februari 2020, 09:42:30 »

Med ojuste konkurrens
Konkurrenternas maskiner med liknande uteffekt behöver ju lika stor säkring, så det argumentet förstår jag inte riktigt.

Fast om konkurrenterna räknar med framdragning av en egen grupp med rätt kabel i sina priser så blir det ju fel om någon fuskar genom att tänja på gränserna.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 17 februari 2020, 09:39:20 »

är väl inte så många modeller som är specade på 16A som är konkurent ?
Monteras tex en Mitsubishi LN50 som är specad för 16A så lär nog elektrikern dra fram en 2,5mm2 kabel och montera 16A säkring när han/hon ändå är i skåpet även om montören säger åt elektrikern att 13A egentligen räcker.

"normalt egnahem" med 1,5mm2 är nog inte tänkt att det ska förekomma större elslukare på den kabeln, fanns inte ens 13A längre bak i tiden och är kabeldragningen dold i vägg har man dessvärre ingen aning om hur eller i vad den ligger så den kanske inte ens är specad för 13A.

Kör man med 16 eller 20A säkring som i Nibes fall du menar och använder rätt kabel för den dimensionen av säkring så blir det "rätt" då kabel och säkring är kompatibla .

Använder man befintlig dold kabel som kanske är gammal sort så vet man inte om den är specad för 13A om man inte lyckas se specifikation på kabeln.

Finns säkert någon elektriker som kan ge sin input här i tråden , brukar kosta en slant att ta in elektrikern men kan kosta fläsk om man gör bort sig själv  :)

Nyfiken på svar från elektrieker här på forum då jag tycker jag fått lite olika svar på fältet.

Purjo hann emellan när jag skulle posta  ::)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 februari 2020, 09:38:11 »

Säkringen ska ju skydda vid fel, inte begränsa pumpens strömuttag. För att veta om en kabel på 1,5 kvadrat räcker till för att lösa 13A-säkringen tillräckligt snabbt vid en kortslutning längs ut så måste man räkna på förutsättningarna.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 februari 2020, 08:59:17 »

Konkurrenternas maskiner med liknande uteffekt behöver ju lika stor säkring, så det argumentet förstår jag inte riktigt.

I ett normalt egnahem är kabeldragningen sällan eller aldrig sådan att man riskerar varmgång i en 1.5 mm2 kabel. Däremot i industrin där det kan ligga flera kablar på varandra på kabelstegar är det viktigare med rejäl kabelarea.
Dessutom kan kabelstegarna vara belamrade med "isolerande" material, som t.ex. på min tidigare arbetsplats där det var mycket vanligt med pappersmassa som hamnar på kabelstegarna vid olika typer av läckage och översvämningar - det blir en fin isolerande filt som kan skapa varmgång i kablarna om de är för snålt tilltagna.

Sonen menar i alla fall att han aldrig sett en XRH40 gå över 13A under testkörningarna. (Relativt varmt ute, och "kallt" inne)
OM COP är 3.0 vid dessa tillfällen så är uteffekten 8970 W.

Det är självklart inte fel att dra fram 2.5 mm2 och säkra med 16A säkring, men det är inte heller fel att sätta in en 13A säkring och 1.5 mm2 kabel.
Det är ju lite samma sak som att Nibe rekommenderar 25A säkring på sina inverter-bergvärmepumpar, medan de flesta troligen kör med 16 eller 20A.

Vid längre kabeldragning sätter han alltid 2.5 mm2 för att kortslutningsskyddet skall uppfyllas, men som regel är det ju inte så långa ledningar i ett egnahem att det skall vara ett problem, och normalt så ligger värmepumpen mer eller mindre aldrig högre än 10A ens när den går på maxeffekt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 februari 2020, 08:08:33 »

Det är tillåtet om kabeln klarar belastningen. Är han auktoriserad elektriker så han kan/har rätt att ta det beslutet? Annars känns det mer som ren slöhet eller ett ojuste sätt att pressa priset i förhållande till konkurrenterna...
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 16 februari 2020, 19:45:56 »

Elektrikerna kan ha en annan åsikt beroende på befintlig kabeltyp , längd och hur kabeln är förlagd.
Ibland är dom överjävligt nitiska  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 februari 2020, 19:07:01 »

Jag ser det inte som en nödlösning, det fungerar och är tillåtet - alltså är det en adekvat lösning. Om kunden vill ha 16A matning så får han självklart det, men de flesta lägger helst inte ut x antal tusen på något som inte är nödvändigt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 februari 2020, 14:21:06 »

Sonen har nog monterar ca 100 stycken XRH40 på 13A säkring

Varför använder han 13A säkringar? Det är väl en nödlösning om man måste använda befintliga 1,5-kvadrats kablar?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 16 februari 2020, 12:39:32 »

det är väl snarare Daikin som eventuellt måste uppge 16A på sina produktblad då utedel är märkt med 15,8A men vet ej vad regler/lagkrav säger om sådant.

Ser väl kanske "sämre" ut om det står 16A som rekommenderat då kunder kan tänka att man måste byta ut kabel och säkring om man idag har 1,5m2 kabel och 10A säkring  ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 februari 2020, 12:29:23 »

Sonen har nog monterar ca 100 stycken XRH40 på 13A säkring utan att en enda kund hört av sig rörande att säkringarna inte skulle hålla. De maskiner jag sett honom testköra efter installation brukar maxa på 13A.
Inte därför sagt att "teg" har fel, men jag misstänker att de drar mer än 13A under en väldigt kort tid i så fall?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 16 februari 2020, 11:16:57 »

ja det är nog rätt vanligt med tanke på utetemperaturer nu att dom ligger på mellan 300-600W , självklart beroende på innetemperatur, utetemperatur , isolering , ventilation,  planlösning och yta man når innan någon skriver att så har inte jag  ;)
Skrivet av: teg
« skrivet: 16 februari 2020, 11:10:37 »

Hej och tack för alla kloka svar.
Nu har jag provkört min daikin vp i alla tänkbara lägen och om det är svalt i utrymmet som den ska värma upp så kommer den upp i 15,5 A. På utedelen står det att den ska säkras med 16 A. I vanlig drift ligger strömförbrukningen på trevliga 1,5 til 2,5.
Om någon planerar at köpa en Daikin tänk på att dra 2,5 mm2 samt säkra med 16 A.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 15 februari 2020, 21:55:38 »

 Beror på vem i hushållet som har sista ordet när det gäller utseende ::)

Origo är väl en golvmodell och golvmodeller kan man få nästan ”ljudlösa” på låg fläkt i tex sovrum .
Gillar personligen golvmodeller men är ofta svårt att hitta plats för dom då det är möbler eller låga fönster ivägen.
Skrivet av: herr_ozzie
« skrivet: 15 februari 2020, 21:46:15 »

Ja stora innerdelar ger behagligare ljudkaraktär och ljudnivå men tyvär vill många kunder ha så liten innerdel som möjligt , helst ska dom knappt synas  ;)


Svar:
Hellre den syns än låter en massa och det gott om värme när nu väl valt detta sättet att värma huset.
Har även en origo i sovrummet denna med på 10amp
nästan den tystaste pump jag hört
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 15 februari 2020, 21:43:25 »

Ja stora innerdelar ger behagligare ljudkaraktär och ljudnivå men tyvär vill många kunder ha så liten innerdel som möjligt , helst ska dom knappt synas  ;)
Skrivet av: herr_ozzie
« skrivet: 15 februari 2020, 21:38:23 »

Kan även tillägga att jag bor i södra Halland och pump är lite överdimensionerad för hus, men detta får jag igen på den låga db då den stora innedelen. (enorma)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 15 februari 2020, 21:35:54 »

Ja 10-13A borde vara rimligt , beror i och för sig hur man använder den.
Körde en Mitsubishi LN50 på 10A säkring provisoriskt och det gick bra vid ”normal” drift men lekte man lite med max temperatur och hög fläkthastighet vid några plusgrader ute så gillade inte säkringen i byggcentralen som den var ansluten detta test  ::)
Kabel och säkring var mer än halvljumma om man säger så !!!

Produktbladet på daikins hemsida med 10A är nog en skrivbordstabbe då det verkar orimligt att tillverkaren rekommenderar 10A om utedelen uppger 16A.

Skrivet av: herr_ozzie
« skrivet: 15 februari 2020, 21:18:32 »

Jag har en xrh40 hemma och jag kör min med 10amp porslin säkring.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 februari 2020, 19:44:03 »

13 A räcker.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 15 februari 2020, 14:47:11 »

Verkar inte vara så många svar om vad säljare av XRH40 säkrar upp med vid installation .
Dock tveksamt om det ”behövs” 16A vid normal inställning.

Skrivet av: Perfa76
« skrivet: 11 februari 2020, 16:54:17 »

Dataskylten på Daikin Caldo XRH40 som tydligt säger att säkring skall vara 16A.
Detta borde såklart vara vad Daikin anger i all sin dokumentation.

Så om vi nu skall återgå till frågeställarens Solo XRH25, så är frågan vad som står på dess dataskylt.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 11 februari 2020, 16:43:04 »

Självklart misslyckades jag få med det om säkringar så gör ett nytt försök
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 11 februari 2020, 16:40:09 »

Nä det är bara kolla på tex Panasonic HZ25 och 35 med väldigt snarlika värden och Mitsubishi AP25 och 35 med väldigt liten skillnad på värden.
Den frågan har varit uppe tidigare men minns inte om det kom något vettigt svar.

En sak vore om prisskillnaden vore lika liten som skillnaden mellan modellerna men näää det skiljer en hel del  ;)

Blev lite off topic från trådskaparens undran och sen kom perfa76 med ett inlägg om rätt stor skillnad på rekommenderad säkring från tillverkaren och vad som kanske borde rekommenderas.
Du Rickard som säljer dessa , vad rekommenderar ni för säkring då det förekommer olika uppgifter beroende på vart man tittar och Daikin själva på hemsidan rekommenderar 10A till xrh40.
Tog en skärmdump och hoppas det blev rätt  ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 februari 2020, 16:26:45 »

Daikin är ju inte unika därvidlag.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 11 februari 2020, 15:28:59 »

Ha ha jo det är en orsak kanske  ::)



Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 februari 2020, 15:21:27 »

Inget konstigt i sig men varför i tusan finns då 25 modellen  :)

För att man ska kunna ta mer betalt för 35'an.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 11 februari 2020, 10:51:39 »

Nä, det där vad som står i Daikins "produktblad" får man ta med en nypa salt.

För min Caldo XRH40 står det i deras säljmaterial att den bara kräver 10A säkring (13A på XRH30), men på ute-delen står det att den kräver 16A säkring. Så elektrikern drog 2.5 kvadrat kabel och säkrade med 16A. Vid provkörning efter installation så mätte vi efter en stund på full effekt upp 15.8A med tångampermetern. Elekrikern och återförsäljaren dividerade det där en stund, för det var inte första gången som han ifrågasatt varför Daikin till köpare påstår 10/13 när de kräver 16A.

Rekommenderat 10A och är uppe och nosar på 16A låter som lite väl stor skillnad.
Såg att Daikin på hemsidan uppger 10A men en del produktblad hos ÅF visar 13A för 40 modellen.
Känns som skrivbordsnisse skrivit fel och kan den ligga på över 13A längre stunder i ”normal” drift så borde det stå 16A.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 11 februari 2020, 10:16:29 »

Det är väl bara ändra i produktbladet att man rekommenderar en 13A säkring  med solo modellen.
Ser väl kanske lite sämre ut på pappret att man behöver kraftigare säkring

Du vet ju inte vilken uteffekt det är och med vilken verkningsgrad och hur länge denna topp pågår ?
Kollade på 25 och 35:an i produktbladet, båda har exakt samma uppgifter på vikt, mått, ljudnivåer på inne och utedel , luftflöden på inne och utedel .
35:an är specad med lite högre uteffekt när det är kallt ute.
Nu har jag inte kollat i reservdelslistorna men känns som att det bara är mjukvaran som skiljer och man bara krämar på lite extra på kompressorn för att få lite högre utblåstemp.
Ger lite sämre effektivitet med högre temp men man får även ut lite mer effekt, högre uttag kan dock ge tätare avfrostning .
Inget konstigt i sig men varför i tusan finns då 25 modellen  :)

Skrivet av: Perfa76
« skrivet: 11 februari 2020, 10:06:22 »

Nä, det där vad som står i Daikins "produktblad" får man ta med en nypa salt.

För min Caldo XRH40 står det i deras säljmaterial att den bara kräver 10A säkring (13A på XRH30), men på ute-delen står det att den kräver 16A säkring. Så elektrikern drog 2.5 kvadrat kabel och säkrade med 16A. Vid provkörning efter installation så mätte vi efter en stund på full effekt upp 15.8A med tångampermetern. Elekrikern och återförsäljaren dividerade det där en stund, för det var inte första gången som han ifrågasatt varför Daikin till köpare påstår 10/13 när de kräver 16A.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!