Så slingtanken kan få svårt att hänga med vid större tappflöden?
Ja, i teorin, men kallt blir det inte, bara svalare. Ackumulerad energi är alltid kvar.
CTC har någon helt slingbaserad variant allt-i-ett-maskin som en på forumet inte helt nöjd med. Det gick att leva med och blev en vanesak.
Men en sån tank är nog på strax under 200 liter, kanske var det sparsamt styrt och kanske sparsamt med slinga jämfört med stor tank. Det var något strul i samband med badkar om jag minns rätt.
Hur ser det ut med förvärmning i ackumulatortank. Risk för legionella?
Via förvärmning i slinga är det ingen risk pga hög omsättning. Så "säger man" i alla fall. Nedre slingan blir i kanske aldrig över 50 grader någon gång över produktens livslängd. Produkterna har funnits länge på marknaden så därför borde inte problemet finnas i verkligheten.
I ett fall med förvärmningsberedare och i serie efter så kommer en spetsberedare. Är denna spetsberedaren på lägre volym än en vad ett badkar är så tycker jag i teorin det är största legionellarisken.
Sånt fall var det när jag flyttade in här. 275 liter endast solförvärmt vatten. På vintern blev det mellan 25-35 grader i toppen. Sen var det på kö ut till 410P för att värmas upp det sista. Jag resejobbade mest och förvärmningen hade ingen legionellaövervakning. I ett riktigt system så kommer förvärmningen legionellaköras.
Kompromissen blir att man vet inte när det behövs. Hög omsättning i vanlig beredare behöver inte ens legionellaköras. Men är man månader hemifrån så vill man inte ha en odling i tanken. Dock händer exakt samma sak med stilla stående vatten i en slinga tycker jag, men lättare att spola bort.
Detta är bara mina tankar.
Hur långt är normalt mellan vv körningar?
Det beror på hur tappvattenanvändningen ser ut och inställningarna. Endast påfyllning mellan 21:00-05:00 känns bra om möjligt, timprisalgoritmerna verkar krångla oftare än fungera för alla tillverkare har jag fått en känsla av.
(Ungefär temperaturskillnad före och efter påfyllning) * (förenklad siffra för kilowatt per liter) * (hur många påverkade liter) = effekt
(44-30) * 1,163 * 500 = 8,14 kWh
En timme kanske på en 10 kWh pump att fylla på. (8,45 kW vid 0°C Brine, 45 grader ur pumpen).
Sen beror det på tankens isolering hur lång tid som krävs för att det ska kallna under börvärde och hur långt ner topptemperaturen får lov att sjunka. Värmer du 2-3 grader extra så behöver du kanske inte fylla på dagtid.
En Nibe kan påbörja och avsluta en varmvattenpåfyllning utan att bli klar på första tillåtna tiden, för att huset inte ska kallna utan arbetstank.