Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft => Vedeldning => Ämnet startat av: Magpe skrivet 14 juli 2016, 13:05:47
-
Hej
Nybliven ägare till hus med en Baxi Solo Innova 30kw vedpanna, 3 st acc tankar på 750liter stycket och Laddomat 21.
Jag har problem med att temperaturen på pannan inte kommer upp i rätt nivå (85-93°). Efter ca en timmes eldning är pannan uppe i ca 76°, men sen stannar temperaturen där till alla tre acc tankar är fullladdade till ca 76 grader i toppen och botten, sen fortsätter temperaturen i pannan upp till 90° och fortsätter ladda acctankarna.
Jag misstänker att detta inte är korrekt beteende då jag hört att man för bästa eldning vill ha upp pannan i rätt temperatur så fort som möjligt.
Vad kan vara fel?
-
Stiger tempen i pannan fort upp till 76 grader?
-
Sänk hastigheten på cirkpumpen i laddomaten hjälper inte det byt termostat för jag antar att du har laddomat 21.
-
Jag provade ikväll igen, tog 1h 20 min från att jag tände till temperaturen planade ut på 76 grader.
Jag provade att ställa ner cirkulationspumpen på laddomaten från läge 3 till läge 1. Det blev ingen skillnad, samma beteende som innan.
Det finns en extra termostat tillsammans med dokumentation, den verkar vara på 78 grader. Jag får ta ut termostaten som sitter monterad i laddomaten nu och se vad den har för märkning.
-
Gissar att du har 72 grader nu.
-
78 termostaten fungerar oftast bättre. Kolla också om luften är rätt inställd och om det finns tillräckligt med vatten i exp kärlet
-
Har nu bytt till 78 graders termostaten, efter 1h 10min var pannan uppe i 88-90 grader vilket verkade lovande. Då helt plötsligt sjönk temperaturen i pannan snabbt ner till 80 grader igen. Gissar att detta är nån funktion för att förhindra överhettning?
Upptäckte iaf att laddomatens cirkulationspump fortfarande stod kvar på läge 1 sen mina tidigare test, ställde den i läge 2 nu så får vi se om temperaturen kommer upp igen.
-
Tempen kommer ju sjunka i pannan när ladomaten öppnar och börjar ladda tankarna.
Det finns ingen anledning att ha högtemp i pannan då du bara kommer förlora effektivitet
-
Verkar konstigt om tempen stiger för att sen sjunka hos mig märks det inte när laddomaten öppnar Sc:,h
-
Är termometern ok?
Logg på min innovas temp bifogad
-
Sen jag bytte till 78 graders termostat i laddomaten och satt laddomatens cirkulationspump i läge 2 så beter sig pannan som jag förväntar mig. Den kommer upp i 88-90 grader rätt så snabbt och stannar där.
Dock så upptäckte jag att keramiken i min panna inte ser ut som på de bilder jag ser på internet. När jag kollar på bilder på utbyteskeramik ser det ut som det ska finnas en tunn spalt i mitten, men på min panna är det bara ett stor hål och ett mindre hål mot framsidan på pannan. Bifogar en bild, vet inte om det går att se på den, borde kanske rengjort innan. Har keramiken gått sönder?
-
Det ser ut som du behöver en ny laddning keramik.
Om du kan dammsug ur lite och ta en ny bild.
Här kan du se hur keramiken är uppbyggd.
https://www.youtube.com/watch?v=sg9HxUeUl2E
På dom äldre keramik satserna så fanns inte utbytes stenen i mitten. Där sekundärluften kommer in.
-
Gjorde rent och tog en ny bild.
-
Svårt att se men jag tycker det ser ut som du har den nya modellen av keramik med en mitt sten.
Då behöver du bara byta ut den.