Titel: Problem att Värme pump stannar!!
Skrivet av: thomaslakers skrivet 09 januari 2011, 14:22:44
Hej! jag har ett akut problem med att min värme pump CTC Eco heat 8,5 stannar eller slår av, i morse vaknade vi och det var 17 grader inne, jag kollade om det fanns något larm men det visade inget i displayen, efter att brytit strömen så gick den igång efter några minuter men efter ett par timmar slog den av igen och så har det hållt på.

Är det någon som vet var detta kan bero på? mycket tacksam för svar.

Mvh Thomas
Titel: SV: Problem att Värme pump stannar!!
Skrivet av: thomaslakers skrivet 10 januari 2011, 10:27:25
kan det vara fel på utegivaren och att detta gör att den stänger av sig, efter en koll idag så stod det i displayen " hetgas 92,Ute temp 20grader" men det var enbart 2 grader ute, och jag har inställt att den skall slå av vid ute temp 20 grader.

Mvh Thomas
Titel: SV: Problem att Värme pump stannar!!
Skrivet av: Rickard skrivet 10 januari 2011, 10:49:04
Mmm, det är nog det enda logiska felet som kan bli utan att det larmar, eller en av få i alla fall.
Titel: SV: Problem att Värme pump stannar!!
Skrivet av: 109an skrivet 10 januari 2011, 11:47:17
Om du kopplar av utegivaren så ska pannan simulera en utetemp på -5 grader  så får du lite varmt tills ny givare kan monteras