Får följande fel meddelande :hög kompressor Temp.
Återställer och sedan fungerar den igen ett tag.
Är det bara att beställa service eller är det något jag kan göra själv?
Har en ecozenith 250 och en ecoair
-
VP blir inte av med värmen, dålig fart på värmebäraren ( VB ) då blir varmt för kompressorn, kan även vara hetgasgivaren som bråkar, ätt att byta , sitter i utedelen på hegasröret
-
Givaren var det inte.
Hur får man fart på värmebäraren?
-
Eventuellt fel på cirkulationspumpen till värmesystemet i huset? Annars tänker man också på eventuellt trassel med laddpumpen mellan Ecoair till Ecozenith?
-
Som Josth säger, det är säkert en laddpump mellan ute och innerdel, om den bråkar så blir det för varmt för VP ( kompressorn )cirkpumpen för elementen/GV påverkar inte det hela. Ta ett foto på laddpumpen så får du hjälp att kolla den
-
Hej.
Cirkulationspump mellan zenit och ecoair snurrar iallafall när jag manuellt styr den från testpanelen. Hörs skillnad om jag kör den i 50% eller i 100%
Bilder se nedan