Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ecoel 1550 Ecoair 105  (läst 2953 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Torsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ecoel 1550 Ecoair 105
« skrivet: 21 september 2017, 18:04:59 »
Hej. Tittade precis på historisk driftinfo på min panna och har en känsla att elpatronen går för mycket och kompressorn för lite.

Total drifttid/h: 47 661
Elvärme kwh: 29 531
Kompressor
Total drifttid/h: 15 741
Drifttid/24h: 4 timmar:19 minuter
Starter /24h st: 24

Ser detta normalt ut eller går elpatronen för mycket?. Nu är det visserligen inte vinter men ändå

Hus 113m2
Nya fönster
500mm icell på vinden
dock dåligt isolerade väggar

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #1 skrivet: 22 september 2017, 07:40:08 »
Jo, du har nog rätt, ser inte så kul ut.
Vad har du för inställningar, typ temperatur på panna och hur fort körs värmebärarpumparna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Torsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #2 skrivet: 22 september 2017, 16:15:02 »
Rum: 22 (23)
Rumsgivare: Ja
Elpanna'c: 48
Elpanna max kw: 6.0
Elpanna nedre: 50
Elpanna nedre kw: 6
Fördr shunt: 180
Huvudsäkring: 20A
Extra vv min: 60
Extra vv elpanna'c: 60
Fjärrstyrning: NS
Min utetemp 'c: -17
Semester: från
vv höjning: ja
Inställning husparametrar
 - Max framledning: 70 'c
 - Min framledning: frÃ¥n
 - husvärme frÃ¥n 'c: 15
 - Huskurva
    -Lutning: 50
    -Justering: 5

Båda cirklpumparna är i läge 3

Utloggad Torsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #3 skrivet: 22 september 2017, 16:35:54 »
Provade att sänka Pannan 'c till 40 och stängde av vv höjning. då hoppa pumpen igång direkt. Kan det vara så att jag har haft för höga värden på övre pannan och vv höjning att pumpen inte har behövt jobba för att hålla värmen då elpatronen skött det?

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #4 skrivet: 22 september 2017, 23:14:31 »
Ingen av de ändringar du gjorde ska vara anledning till att pumpen hoppade igång.
Var i Sverige är huset beläget?
Själv har jag samma kombination i mellanskåne, och senaste vintern klarade jag med avstängd övre elpatron.

Du har korta gångtider och många starter, bara lite drygt 10 minuter per körning. Hög fart på cirkulationspumparna rör om i tanken så att skiktningen uteblir. Sänk till läge 1 på båda och se hur resultatet blir. Eventuellt kan man även öka start/stop-delta vilket görs i fabrikskodade inställningar.
« Senast ändrad: 22 september 2017, 23:18:14 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Torsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #5 skrivet: 23 september 2017, 10:28:42 »
Okey då var det bara en tillfällighet :). Okey provar att sänka pumparna så får vi se :).
Jag bor i vänersborg.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #6 skrivet: 23 september 2017, 14:56:12 »
Tror att det är för hög fart på cirkpumparna, de förstör skiktningen i pannan.
Jag skulle testa med läge 1 på båda till att börja med.
Sen är kurvan lite hög med justering +5, har du termostaterna på max?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Torsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #7 skrivet: 23 september 2017, 15:27:26 »
har satt båda pumparna på 1. Alla termostater är på Max. Kan prova sänka kurvan lite också.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #8 skrivet: 25 september 2017, 16:13:35 »
Ändra hellre justeringen. Att ha justering +5 höjer värmen på framledningen 5 grader oavsett utetemp jämfört med vad huskurvan vill ha.

Hög framledning i kombination med cirkpumpar på hög fart betyder att VPn dels inte hinner värma vattnet som strömmar igenom och dels att skiktningen försvinner, så risken är stor att shunten räknar ner och övre elpatronen står för uppvärmningen.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Torsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2017, 16:55:26 »
Nu med justeringen på 0 och cirkulationspumparna på 1 verkar det fungera bra. kan inte se att patronen går in något.

Senaste 24 timmarna har vpn gått 4.5h med 86 starter. kollade pannan på jobbet och den verkar går liknande antal timmar.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2017, 08:05:35 »
86 starter per dygn är väldigt mycket. 25-30 är nog mer normalt. Om du delar 4,5 tim med 86 får du ca 3 min/start. Antingen har du en alldeles för stor VP eller så är nåt annat fel.
Vad har du för värden på VP in/ut när VPn är igång?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Torsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2017, 12:37:30 »
Ska kolla det ikväll när jag kommer hem. Hade Vp in/ut 33/39 iaf igår när kmpr/fläkt/laddpump var i frånlägare. Men återkommer när jag tittat när den är igång ikväll

Utloggad Torsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2017, 17:14:15 »
 Vp in/ut 32/39 med pumpen igÃ¥ng

2 min efteråt. 34/40

Verkar inte behövas mer för att uppnå temp
« Senast ändrad: 04 oktober 2017, 17:15:58 av Torsson »

Utloggad Borgh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2017, 06:16:38 »
Så resultatet av justeringarna har gjort att antal starter mer än tre dubblats från 24 till 86. Är det rätt uppfattat?
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.

Total årsförbrukning, ca:14000 kWh

Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoel 1550 Ecoair 105
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2017, 07:17:26 »
Kan tänka mig att det blir mycket start/stopp så här års, huset behöver troligen inte mycket värme så värmepumpen jobbar i princip bara mot EcoEl.
Den förbättrade skiktningen gör nog att stopptemp uppnås snabbare.
Samtidigt ger värmepumpen mer uteffekt då det är ganska varmt ute.
Du kan höja laddpumpen till läge 2 och se om detta ger lite färre start/stopp, utan att elpatron triggas för mycket?
« Senast ändrad: 05 oktober 2017, 07:19:22 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif