Hej,

Har precis köpt hus med luftvattenvärmepumpssystem och har aldrig petat på detta förr, konstaterade då vi flyttade in eller t.om dagen innan vi flyttade in att det var väldigt lågt tryck på mätaren, den röda pilen står på 1,5 bar och enligt boken skall systemet jobba mellan 0,5-1,5.

Märkte dag 2 att mätaren stÃ¥r pÃ¥ 0, och de känns sÃ¥där dÃ¥ man nyss köpt hus och förväntade sig att grejerna skulle fungera  :'( , enligt förra ägaren sÃ¥ installerades systemet 2006 och har fungerat sen dess. Med tanke pÃ¥ snittförbrukning av värme osv sÃ¥ verkar det ha fungerat bra. Rör sig om en enplansvilla med platta pÃ¥ mark och vattenradiatorer modell gamla som gatan. Har provat fylla upp till 1 bar flera gÃ¥nger men som ni förstÃ¥r sÃ¥ sjunker det till 0 hela tiden. Har googlat i en vecka nu och testat lite grejer. Expansionskärlet som sitter i VVM300 misstänkte jag först, dÃ¥ mätaren stod pÃ¥ noll sÃ¥ kollade jag ventilen och den pyser luft (inge vatten) sÃ¥ den borde vara hel med andra ord. Fyllde ett grundtryck pÃ¥ 0,5 bar (mätaren stod pÃ¥ 0 pÃ¥ VVM300:an och manometern visade 0,5 pÃ¥ displayen pÃ¥ tryckluftpistolen) för att sedan fylla vatten tills mätaren stod pÃ¥ 1 bar. Luftade genom säkerhetsventilen (2,5 bar) samtidigt som jag fyllde vatten med kranen i VVM300:an. Tog en evighet innan det slutade komma luft men tror iaf att det blev hyfsat.

DÃ¥ kompressorn startade och trycket ökade till 1,2 bar pÃ¥ mätaren sÃ¥ gick jag ut i garaget där ytterligare en säkerhetsventil (1,5 bar) sitter. Den som gÃ¥r till Figthern 2020´n. Den stÃ¥r nu och droppar lite. Ska den göra det? Tänkte om man ska räkna in 1,2 bar pÃ¥ mätaren plus 0,5 bar luft jag fyllt i expansionskärlet sÃ¥ det totala trycket nu är 1,7 och därav att den droppar. Verkar sluta droppa under 1 bar pÃ¥ mätaren. ex.) 0,9 bar pÃ¥ mätaren + dessa 0,5 bar luft = totalt tryck 1,4 bar om man nu räknar sÃ¥. Eller är det bara ventilen som är kass? om det inte är den kan det vara expansionskärlet ändÃ¥?  help

Fyllde till 1 bar igår kväll och kollade mätaren i morse (0 bar) hade ställt en hink under säkerhetsventilen i garaget som tidigare hade slang till en avloppsbrunn för att se hur mycket vatten den droppat under natten. Verkade vara 1 liter kanske, hur mycket vatten ska expansionskärlet rymma?

Förra ägaren är väldigt hjälpsam iaf och trodde på säkerhetsventilen ute i garaget och skulle köpa en sådan idag, antar att de använt någon loctite av något slag då den monteras och inte lin, såg ut att vara nån mörk transparent smet.

Tacksam för hjälp.

Med vänlig hälsning
Göran

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM300 + Fighter 2020 tappar trycket
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2015, 08:23:31 »
Du är nog inne på rätt spår.
Expansionskärlet är på 12 liter och är mottrycket korrekt så bör det vara ca 6 liter vatten i detta.
Men det kan vara mer luft i systemet också, om det var mycket luft i pannan så kan det finnas i element mm också.
Men börja med att täta vid säkerhetsventilen (tolkar det som att anslutningarna läcker?), du kan använda lin + tätning typ unipac.
Repa gängorna lite så att linet följer med när du gängar på grejerna.
Sen får du se om detta hjälper eller om det finns nått mer dolt fel?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Göran Sandgren

  • Gäst
Göran Sandgren
SV: VVM300 + Fighter 2020 tappar trycket
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2015, 08:27:33 »
Tack för snabbt svar, ska testa byta ventilen igen, antar att man inte behöver fylla mer luft i expansionskärlet.

Men hur är det med mätaren där, skall ventilen släppa först dÃ¥ den stÃ¥r pÃ¥ 1,5 bar eller räknar man in luften jag skickat in i expansionskärlet, dvs 1 bar pÃ¥ mätaren plus 0,5 bar luft = 1,5 totalt tryck, eller ska den klara 1,5 bar pÃ¥ mätaren plus luften jag fyllt pÃ¥. Hoppas jag gör mig förstÃ¥dd.  ::)

Med vänlig hälsning
Göran

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM300 + Fighter 2020 tappar trycket
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2015, 15:32:28 »
Den inbyggda säkerhetsventilen i VVM300 brukar vara på 2,5 bar, men har du en annan på 1,5 bar så är det trycket på manometern på VVM300 som avses.
Trycket i expansionskärlet kan inte adderas utan det som sker i praktiken är att det blir samma tryck på luftsidan som på vattensidan i expansionekärlet.
Förtrycket bestämmer bara hur mycket luft det är från början innan vattnet trycker tillbaka luften i kärlet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Göran Sandgren

  • Gäst
Göran Sandgren
SV: VVM300 + Fighter 2020 tappar trycket
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2015, 07:32:32 »
Bytte säkerhetsventilen vid fightern till en ny fast 2,5, installatören jag använde mig av tyckte det var lika bra och spelade ingen roll, verkar fungera bättre nu, trycket ligger mellan 1,1-1,5 bar nu  tummenupp Däremot sÃ¥ sÃ¥g jag den fladdra lite mellan 1,2-1,4 nÃ¥n gÃ¥ng rätt snabbt men det kanske är luft eller nÃ¥got annat.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 633
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!