Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gÃ¥ng i timmen.  (läst 9905 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Candycars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Nibe F730
Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« skrivet: 21 november 2018, 14:38:09 »
Har en F730 som avfrostar nästan 1 gång i timmen och vi har utetemperatur runt noll för tillfället och -3 i natt. Vad kan vara fel för är nytt filter sen igår och körde 53% fläkt tills idag på morgonen då jag gick tillbaka till 48% (detta justerades som normal när man gjorde vent inställning i Augusti). Dvs hjälper inte att jag höjer fläkten då går bara kompressorn upp i hz men avfrostningarna är nästan lika täta. Är något fel eller skall F730 avfrosta en gång i timmen typ?!

medelutetemperatur BT1  -1.0°C 
utetemperatur BT1  0.5°C 
varmvatten laddning BT6  46.0°C 
varmvatten topp BT7  47.3°C 
ström EB100-BE1  0.7A 
ström EB100-BE2  3.9A 
ström EB100-BE3  0.2A 
gradminuter   -516GM 
 kompressormodul
Rubrik 
Värde 
blockerad   nej 
kompressorstarter EB100-EP14  7000 
värmebärarpumpshastighet EP14  42% 
förÃ¥ngare EB100-BT16  -16.2°C 
hetgas EB100-EP14-BT14  81.2°C 
kondensor fram EB100-EP14-BT12  34.2°C 
kondensor retur EB100-EP14-BT3  30.6°C 
suggas EB100-EP14-BT17  -1.1°C 
vätskeledning EB100-EP14-BT15  31.2°C 
kompressor drifttid EB100-EP14  7091h 
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14  2045h 
aktuell kompressorfrekvens   62Hz 
tillÃ¥ten kompressorfrekvens   62Hz 
tillÃ¥ten kompressorfrekvens min   20.0Hz 
ventilation
Rubrik 
Värde 
fläkthastighet   48% 
avluft BT21  -12.5°C 
frÃ¥nluft BT20  21.3°C   
avfrostning
Rubrik 
Värde 
referens, lufthastighetsgivare   130.3 
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1  127.6 
minskning frÃ¥n referensvärde   4.0% 
klimatsystem 1
Rubrik 
Värde 
extern justering S1  nej 
beräknad framledning S1  34.8°C 
extern framledning BT25  -- 
framledningstemp. BT2  34.8°C 
rumstemperatur BT50  -- 
tillsats
Rubrik 
Värde 
blockerad   nej 
säkringsstorlek   16A 
tidfaktor   664.3h 
effekt eltillsats   0.0kW 
max inställd eleffekt   2.5kW 
mjuka in-/utgångar
Rubrik 
Värde 
AUX1   ej använd 
AUX2   ej använd 
AUX3   ej använd 
AUX4   ej använd 
AUX5   ej använd 
X7   larmutgÃ¥ng 
info
Rubrik 
Värde 
land   Sverige 
produkt   F730 CU 3x400V 



 2018-11-21 13:57:12 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 12:28:07 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 11:19:03 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 10:26:36 Kompressorn begränsas av effektv.
 2018-11-21 10:12:38 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 09:03:50 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 08:02:40 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 07:30:00 Kompressorn begränsas av effektv.
 2018-11-21 07:01:07 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 05:58:11 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 04:56:05 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 03:13:22 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 01:41:03 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 00:59:40 Kompressorn begränsas av effektv.
 2018-11-21 00:11:49 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-20 22:59:03 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #1 skrivet: 21 november 2018, 15:24:11 »
Har en F730 som avfrostar nästan 1 gång i timmen och vi har utetemperatur runt noll för tillfället och -3 i natt. Vad kan vara fel för är nytt filter sen igår och körde 53% fläkt tills idag på morgonen då jag gick tillbaka till 48% (detta justerades som normal när man gjorde vent inställning i Augusti). Dvs hjälper inte att jag höjer fläkten då går bara kompressorn upp i hz men avfrostningarna är nästan lika täta. Är något fel eller skall F730 avfrosta en gång i timmen typ?!

medelutetemperatur BT1  -1.0°C 
utetemperatur BT1  0.5°C 
varmvatten laddning BT6  46.0°C 
varmvatten topp BT7  47.3°C 
ström EB100-BE1  0.7A 
ström EB100-BE2  3.9A 
ström EB100-BE3  0.2A 
gradminuter   -516GM 
 kompressormodul
Rubrik 
Värde 
blockerad   nej 
kompressorstarter EB100-EP14  7000 
värmebärarpumpshastighet EP14  42% 
förÃ¥ngare EB100-BT16  -16.2°C 
hetgas EB100-EP14-BT14  81.2°C 
kondensor fram EB100-EP14-BT12  34.2°C 
kondensor retur EB100-EP14-BT3  30.6°C 
suggas EB100-EP14-BT17  -1.1°C 
vätskeledning EB100-EP14-BT15  31.2°C 
kompressor drifttid EB100-EP14  7091h 
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14  2045h 
aktuell kompressorfrekvens   62Hz 
tillÃ¥ten kompressorfrekvens   62Hz 
tillÃ¥ten kompressorfrekvens min   20.0Hz 
ventilation
Rubrik 
Värde 
fläkthastighet   48% 
avluft BT21  -12.5°C 
frÃ¥nluft BT20  21.3°C   
avfrostning
Rubrik 
Värde 
referens, lufthastighetsgivare   130.3 
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1  127.6 
minskning frÃ¥n referensvärde   4.0% 
klimatsystem 1
Rubrik 
Värde 
extern justering S1  nej 
beräknad framledning S1  34.8°C 
extern framledning BT25  -- 
framledningstemp. BT2  34.8°C 
rumstemperatur BT50  -- 
tillsats
Rubrik 
Värde 
blockerad   nej 
säkringsstorlek   16A 
tidfaktor   664.3h 
effekt eltillsats   0.0kW 
max inställd eleffekt   2.5kW 
mjuka in-/utgångar
Rubrik 
Värde 
AUX1   ej använd 
AUX2   ej använd 
AUX3   ej använd 
AUX4   ej använd 
AUX5   ej använd 
X7   larmutgÃ¥ng 
info
Rubrik 
Värde 
land   Sverige 
produkt   F730 CU 3x400V 



 2018-11-21 13:57:12 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 12:28:07 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 11:19:03 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 10:26:36 Kompressorn begränsas av effektv.
 2018-11-21 10:12:38 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 09:03:50 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 08:02:40 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 07:30:00 Kompressorn begränsas av effektv.
 2018-11-21 07:01:07 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 05:58:11 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 04:56:05 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 03:13:22 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-21 01:41:03 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 00:59:40 Kompressorn begränsas av effektv.
 2018-11-21 00:11:49 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
 2018-11-20 22:59:03 Avfrostning pÃ¥gÃ¥r



Nu skriver du inte hur stort hus du har, men 130 m3/h är väääldigt lågt. Min erfarenhet är att pumpen går väldigt inneffektivt på flödeshastigheter under 180 m3/h.
Öka tillfälligt till 70% i ett dygn så ska du se att pumpen jobbar effektivare (men med lite mer kallras som följd).

(130 m3/h motsvarar 103 m2 om man ska gå på 0.35l/s/m2).


Utloggad Candycars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Nibe F730
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #2 skrivet: 21 november 2018, 15:47:07 »
huset är 130 kvm men efter sotarens protokoll som gjorde vent justeringen sÃ¥ räknar man ytan till 108,3 och upmätt totalt flöde är 46l/s till nibe f730. Vet inte om det är bs givaren som visar fel men en kille frÃ¥n nibe var med och man ställde fläkten pÃ¥ 48% som ger stra över 130 pÃ¥ BS1 och rätt flöden i alla ventdon. FrÃ¥ga nibe support om detta och de säger att bs givaren är inget man skall lita sig pÃ¥ utan ventjusteringen som gjordes är den man skall följa  :-\
Ställde 59% fläkt innan och avfrostade då med 80 minuters mellanrum..

Utloggad Candycars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Nibe F730
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #3 skrivet: 21 november 2018, 18:13:35 »
skall förångaren ha en temperatur som ständigt är över -16 grader för i skrivandes stund är förångaren -16,4.

kompressorstarter EB100-EP14  7003 
värmebärarpumpshastighet EP14  36% 
förÃ¥ngare EB100-BT16  -16.4°C 
hetgas EB100-EP14-BT14  80.1°C 
kondensor fram EB100-EP14-BT12  34.3°C 
kondensor retur EB100-EP14-BT3  29.9°C 
suggas EB100-EP14-BT17  -0.8°C 
vätskeledning EB100-EP14-BT15  30.8°C 
kompressor drifttid EB100-EP14  7094h 
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14  2045h 
aktuell kompressorfrekvens   63Hz 
tillÃ¥ten kompressorfrekvens   63Hz 
tillÃ¥ten kompressorfrekvens min   20.0Hz 
 
ventilation



Rubrik 


Värde 


fläkthastighet   48% 
avluft BT21  -13.4°C 
frÃ¥nluft BT20  21.1°C 
 
avfrostning



Rubrik 


Värde 


referens, lufthastighetsgivare   128.3 
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1  128.3 
minskning frÃ¥n referensvärde   1.0% 

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #4 skrivet: 21 november 2018, 18:27:55 »
skall förångaren ha en temperatur som ständigt är över -16 grader för i skrivandes stund är förångaren -16,4.

kompressorstarter EB100-EP14  7003 
värmebärarpumpshastighet EP14  36% 
förÃ¥ngare EB100-BT16  -16.4°C 
hetgas EB100-EP14-BT14  80.1°C 
kondensor fram EB100-EP14-BT12  34.3°C 
kondensor retur EB100-EP14-BT3  29.9°C 
suggas EB100-EP14-BT17  -0.8°C 
vätskeledning EB100-EP14-BT15  30.8°C 
kompressor drifttid EB100-EP14  7094h 
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14  2045h 
aktuell kompressorfrekvens   63Hz 
tillÃ¥ten kompressorfrekvens   63Hz 
tillÃ¥ten kompressorfrekvens min   20.0Hz 
 
ventilation



Rubrik 


Värde 


fläkthastighet   48% 
avluft BT21  -13.4°C 
frÃ¥nluft BT20  21.1°C 
 
avfrostning



Rubrik 


Värde 


referens, lufthastighetsgivare   128.3 
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1  128.3 
minskning frÃ¥n referensvärde   1.0%


Om förångaren blir kallare än -17°C så "throttlar" den kompressorn genom att sänka frekvensen 2 Hz, sen kollar den ånyo temperaturen över förångaren. Är den då -17°C eller varmare så tuffar den på, om inte så sänker den 2 Hz ytterligare.

Prova som sagt att köra 70% på fläkten under ett dygn och rapportera hur avfrostningarna ter sig. Min kör i skrivande stund också avfrostning var 80-90:e minut och det är i snitt -5°C ute senaste dygnet.

Det som dock också har betydelse för hur effektivt pumpen jobbar är antalet långa avfrostningar som ger en massa onödig "downtime". De långa avfrostningarna minskar med ökad fläkthastighet.
Senaste dygnet 2 långa avfrostningar, resten korta (se bifogad bild).


2018-11-21 16:57:00   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 15:34:21   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 14:14:36   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 12:54:43   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 11:29:23   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 09:43:51   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 08:19:49   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 07:08:17   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 05:50:11   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 04:23:01   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 03:01:02   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 01:40:36   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r
2018-11-21 00:21:02   Avfrostning pÃ¥gÃ¥r

Utloggad Candycars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Nibe F730
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #5 skrivet: 21 november 2018, 19:38:36 »
Höjde till 65% får då värde på 190 på bs1. Men faan vad det drar i ventilerna på väggarna fast alla är fullt öppna dvs blir ett riktigt kallras i alla sovrum. Hmmm vad är igentligen bättre pumpen går bättre med mera luftflöde men känns som huset blir kallare..

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2018, 07:26:08 »
Citera
Hmmm vad är igentligen bättre pumpen går bättre med mera luftflöde men känns som huset blir kallare..

Just precis. Varför skapa ett obehagligt inomhusklimat?

Tycker inte du ska vara orolig om den bara avfrostar en gång i timmen, känns ganska acceptabelt. Du har ju en modernare variant (730) där dom slängt in värmeslingor för att komma tillrätta med de stora avfrostningsproblem dom har med den äldre varianten (750), det är ju bla därför många som har den äldre upplever att det blir mindre med avfrostning om man höjer fläkthastigheten (vem är förvånad, om man blåser på med mer värme så motverkas naturligtvis isbildningen)

Det viktiga är att du inte upplever långa avfrostningar men sådana borde inte förekomma i en 730. Korta typ 10 minuter en gång i timmen tycker jag är helt ok. Så har tex Comfortzone (som vi har) fungerat hela tiden, i alla år. Så ta reda på hur länge dina avfrostningar pågår

Jag drar alltid ner fläkthastigheten ett hack under vintern för att få bättre komfort, vill inte att det drar kallt runt fönstren och att luften blir för torr.

Det står i din logg att kompressorn begränsats av effektvakten. Betyder det att andra elförbrukare redan gjort att du nått högsta tillåtna energianvändning? Är det så att dina elpatroner "snor" effekt så det inte blir något över till kompressorn? I min värld borde kompressorn ha prioritet framför elpatronerna. Men som sagt, detta var bara en fråga...
« Senast ändrad: 23 november 2018, 07:32:31 av krambriw »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Candycars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Nibe F730
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #7 skrivet: 24 november 2018, 12:19:46 »
Hej, har ett utespa som elektrikern kopplat värmaren på samma fas och det skall han få fixa nästa vecka för man vill inte att utespa skall begränsa kompressorn flera gånger i dygnet! Mina avfrostningar tar ca 7 minuter men tror jag hittat problemet nu med att min pump fått jobba som tusan och inte hunnit med och det felet är att jag har radiatorer uppe samt golv värme nere och pumpen har varit fel inställd på golvärme och då har den automatiska cirkulationspumpen kört allt för hög cirkulation nu när jag ställde den på golvärme+radiatorer så har den dragit ner cirkulationspumpen till mellan 14-20% så nu orkar den jätte bra =)
Skall ställa ner fläkten igen för att minska draget och har sett att avfrostningarna sjunkit rejält sen pumpen inte behöver jobba lika hårt!

Michael Hamrén

  • Gäst
Michael Hamrén
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #8 skrivet: 03 september 2020, 17:55:09 »
Hej
Fann Du en lösning på varför avfrostning sker, skedde så ofta?
Jag har nu samma problem. Filtret helt nytt.
Mvh Michael

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #9 skrivet: 04 september 2020, 00:11:08 »
Hej
Fann Du en lösning på varför avfrostning sker, skedde så ofta?
Jag har nu samma problem. Filtret helt nytt.
Mvh Michael
Ingen av de som kan det har svarat ännu, så jag ger dig en liten hjälp. Sök lite kring F750. Tror det finns en tråd som innehåller lösningen. Kommer inte ihåg exakt vad det var, men tror det slutade med placeringsjustering av avfrostningsgivaren.
Kolla så kondenstråget och ledningen ner till avloppet är rent, det är viktigt oavsett.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #10 skrivet: 04 september 2020, 16:57:08 »
Det viktiga är att du inte upplever långa avfrostningar men sådana borde inte förekomma i en 730. Korta typ 10 minuter en gång i timmen tycker jag är helt ok. Så har tex Comfortzone (som vi har) fungerat hela tiden, i alla år. Så ta reda på hur länge dina avfrostningar pågår
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 730 avfrostar nästan 1 gång i timmen.
« Svar #11 skrivet: 06 september 2020, 19:09:38 »
Hur tätt/ofta pumpen avfrostar beror på hur mycket frånluft pumpen får och om luftfiltret är smutsigt. På vintern med uppemot 120 Hz blir körtiderna ofta runt 1h eller lägre.

Längden på avfrostningar skall vara under 10 min på en F730 då den har elpatron för att snabba på avisning. På F750 kanman få ner så att majoriteten av avfrostningarna går på 10-15 min.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 710
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!