Aha, BT6 sitter på tanken, och det gör även BT25 ser jag.
Varje gång detta problem uppstår så ökar BT25 ett snäpp precis innan BT6 börjar sjunka.
Och problemet ser ju ut att öka när du stängde av golvvärmens cirkpump.
Så problemet är inte för högt flöde på golvvärmen utan för lågt.
När golvvärmens uttag ur tanken minskar så kommer det en höjning på BT25 och sen omsätts vattnet i tanken.
Jag tror att om du trimmar in värdet på 9.3.12 (VB diff VP) så att den stoppar värmepuduktionen när du får denna ökning på BT25 så borde det bli bättre.
Men jag hittar ingen inställning för att köra laddpumpen intermittent/kontinuerligt, går den hela tiden eller bara med kompressorn?
Ett alternativ är att prova med en lägre framledningskurva så att golvvärmetermostaterna aldrig stänger utan att utflödet dit blir mer konstant?
Jag kanske har förklarat lite dåligt. Cirkulationspumpen till golvet går konstant nu igen och ventilern är väldigt sällan öppna (förutom de till badrum som är fullt öppna hela tiden). Så det är inte stora variationer i golvvärmeflödet.
Den dippen upp på BT25 så är när VPn värmer upp värmetanken. Så det ser ju ut att funka som det skall. Förutom att det 35°gradiga vattnet hittar upp till VVtank innan BT25 är nöjd.
Menu 9.3.12 finns inte på min SMO s40 men jag förstår din tanke.
Ja, Laddpumpen kan gå intermittent eller i något "autoläge" som jag ännu inte riktigt förstått. Laddpumpen kan ställas att gå även i vänteläge men jag har stängt av den. Känns spontant dumt att cirkulera ut värme från tank ?
Du har rätt i att dipparna kommer mer frekvent nu. Tyvärr så for jag på jobb ett par veckor nu men skall testa öka flödet och sänka framledningen på golvvärmen. Det är faktiskt en bra ide bara för att se om det blir skillnad och billigare med lägre temp i värmetank.