Ämnessammanfattning

Skrivet av: MickeW
« skrivet: 27 augusti 2021, 08:34:53 »

Fick tag i en bättre beggad manöverpanel/styrkort, nu funkar allt som det ska igen.
/M
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 25 augusti 2021, 15:44:10 »

Du kan prova med att seriekoppla ett vridmotstånd på 150 ohm, då blir ca 70 ohm på mitten och tabellen säger 65 ohm.Vet inte om andra värden  förvrids.
Skrivet av: MickeW
« skrivet: 25 augusti 2021, 15:30:54 »

Har den ändrat 10 grader lär den fortsätta att försämras, kan du konstatera att det är fel på själva givaren så är det nog bara byta.
Minns inte exakt vad jag gjorde på utegivaren, men glapp var det i alla fall, jag skulle nog prova göra lite större insats på plinten än bara dra åt skruvarna lite mer.
Å andra sidan, eftersom resistansen sjunker med ökande utetemp så är det troligen inte det som är felet.
Om "lackeringen" spruckit så det kommit in fukt i sensorn skulle det kunna hjälpa att torka den i ugn eller liknande, och lacka om den med nagellack eller liknande?
Kan ju vara vårt ett försök i alla fall innan vintern kommer.  :D

Mjo, givaren är som sagt bytt, med kabeln. Så naturligvis bytte jag ut plint/sockel dom satt med ute, sitter numer med "ubåt" i dosan.
/M
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 25 augusti 2021, 15:29:35 »

Eftersom det inte är en linjär kurva på givaren enligt tabell, så går det inte att manipulera värdet från den.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 augusti 2021, 15:02:34 »

Har den ändrat 10 grader lär den fortsätta att försämras, kan du konstatera att det är fel på själva givaren så är det nog bara byta.
Minns inte exakt vad jag gjorde på utegivaren, men glapp var det i alla fall, jag skulle nog prova göra lite större insats på plinten än bara dra åt skruvarna lite mer.
Å andra sidan, eftersom resistansen sjunker med ökande utetemp så är det troligen inte det som är felet.
Om "lackeringen" spruckit så det kommit in fukt i sensorn skulle det kunna hjälpa att torka den i ugn eller liknande, och lacka om den med nagellack eller liknande?
Kan ju vara vårt ett försök i alla fall innan vintern kommer.  :D
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 25 augusti 2021, 14:14:08 »

Här
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 augusti 2021, 12:56:21 »

Yes, alla kontaktpunkter är kontrollerade.
Men hur skulle en parallellförskjutning funka? blir inte graderna helt off i kurvan då? värmestopp måste även den ändras.
Sjukt irriterande att man bara inte kan kalibrera mer än 5 grader åt vardera håll.
/M

Kurvan kommer funka helt OK om man parallellflyttar med RUM-värdet.
Värmestop måste ställas upp med 10 C också.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 25 augusti 2021, 12:34:07 »

Sjunker motståndet vid lägre temp ute. Mät av vad det har för värde ( Kohm ) Ta i givaren och se hur mycket det sjunker och lägg ett motstånd i serie. 1/ 4 watt räcker. kostar inte mång kronor för några olika. Kan bli lite i visningen men tror att det kommer att visa rätt temp.

Edit  Ett vridmotstånd är bra.
Skrivet av: MickeW
« skrivet: 25 augusti 2021, 11:53:27 »

Tror Rickard menar skruvplinten på elkortet i värmepumpen.
Men om kabeln är bytt hela vägen så ska väl alla skruvplintar vara åtdragna, både i plastlådan ute och på elkortet inne?
Dessutom sjunker resistansen med ökad temperatur så om den visar för mycket så beror det inte på dålig kontakt, tvärtom.

Mitt tips är att parallellförskjuta kurvan 10 grader, dvs sätta RUM-värdet på 30, och det är värdet inne i värmepumpen som ska ändras, inte på rumsgivaren.

Yes, alla kontaktpunkter är kontrollerade.
Men hur skulle en parallellförskjutning funka? blir inte graderna helt off i kurvan då? värmestopp måste även den ändras.
Sjukt irriterande att man bara inte kan kalibrera mer än 5 grader åt vardera håll.
/M
Skrivet av: MickeW
« skrivet: 25 augusti 2021, 11:49:12 »

Om du ohm mäter kabeln och givaren stämmer de värden som anges i manualen?

Jag har inte hittat i manualen vilka värden som gäller. Ska kolla närmare ikväll.
Hur funkar denna givare? är ju inte en "vanlig" PT1000 direkt.
/M
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 augusti 2021, 18:01:20 »

Om du ohm mäter kabeln och givaren stämmer de värden som anges i manualen?
Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 24 augusti 2021, 15:10:15 »

Där de rödmarkerade ringarna är är plintarna för utgivaren. Därefter blir det kabelmatta med stift kontakt till styrkortet.
Ringarna är ungefärligt där de sitter, finns siffror vid varje plint. För att vara 100%
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 augusti 2021, 14:15:40 »

Tror Rickard menar skruvplinten på elkortet i värmepumpen.
Men om kabeln är bytt hela vägen så ska väl alla skruvplintar vara åtdragna, både i plastlådan ute och på elkortet inne?
Dessutom sjunker resistansen med ökad temperatur så om den visar för mycket så beror det inte på dålig kontakt, tvärtom.

Mitt tips är att parallellförskjuta kurvan 10 grader, dvs sätta RUM-värdet på 30, och det är värdet inne i värmepumpen som ska ändras, inte på rumsgivaren.
Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 24 augusti 2021, 13:25:37 »

De ser ut såhär invändigt.
Skrivet av: MickeW
« skrivet: 24 augusti 2021, 11:58:42 »

Själva sensorn sitter också skruvad i plinten för givarkabeln, jag har varit på en sån pump där det var glapp på plinten, där givaren är ansluten.
Hade liknande symptom.

Menar du på undersidan av plinten som utegivarkabeln är ansluten på?  Sc:,h
/M
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 augusti 2021, 09:15:13 »

Själva sensorn sitter också skruvad i plinten för givarkabeln, jag har varit på en sån pump där det var glapp på plinten, där givaren är ansluten.
Hade liknande symptom.
Skrivet av: MickeW
« skrivet: 24 augusti 2021, 09:09:50 »

Hej
Har en Thermia Villa 75
Nu när det börjar bli lite kallar märkte vi att värmen in slogs på.
Visa sig att utegivaren visar 10 grader för mycket, jobbigt när man endast kan justera 5 grader i menyn.

Kontaktade lokala leverantören och fick tag i en (överpriserad) ny givare, passade på att byta kabeln när jag ändå va i farten (20 år i tjänst hade satt sina spår).
Men den visar lika fel iallafall... har känt och klämt, ruckat efter glapp mm på allt jag kunnat tänka mig i VPn och har nu slut på idéer. Någon som kanske har nåt mer att tipsa om?

/Mvh Micke

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!