Titel: Fläktvingarna går av på NIBE 2005 ,2020 !!!
Skrivet av: Tystnad skrivet 16 mars 2009, 19:18:48
Har haft den stora turen att fläktvingarna gått av på flera aggregat  >:(
Den sista orsakade stora skador på aggregatet så att det blev läckor och gasen försvann.

Skall det vara så här dålig kvalite i Nibes fläktar?
påekas att samtliga aggregat bara är några år gamla.

Någon annan som råkat ut för detta fenomen ??(fläktvingar går av på fläktmotorn)
Titel: SV: Fläktvingarna går av på NIBE 2005 ,2020 !!!
Skrivet av: FRJO skrivet 18 mars 2009, 14:05:31
inte vad jag läst om, men det är inte så att de har frysit så vingarna ligger och slår i is?
när det regnade och var runt nollan så fick jag att fläkten slog i lite men de gick inte av
kan tänka mig att om isen bygger på så går bladen av till slut
Titel: SV: Fläktvingarna går av på NIBE 2005 ,2020 !!!
Skrivet av: Tystnad skrivet 28 mars 2009, 09:50:30
inte vad jag läst om, men det är inte så att de har frysit så vingarna ligger och slår i is?
när det regnade och var runt nollan så fick jag att fläkten slog i lite men de gick inte av
kan tänka mig att om isen bygger på så går bladen av till slut

Nej knappast dem är ju "Byggda för svensk klimat" enligt Nibe reklamen.

Samtliga fyra aggregaten (3 st 2020 + 1st 2005) har råkat ut för vingbrott ,den sista så allvarligt att hela aggregatet fick bytas pga den avslitna vingen skar rakt in i kylpaketet så all gas läckte ut och hela kylpaketet skadades allvarligt.

Kan INTE tänka mig detta är en tillfällighet.  ::)

Den nya  2025 aggregatet har ju inte längre fastnitade vingar ,dessutom flera fläktblad .Kan ha samband med att deras tidigare fläktar var undermåliga.