Skrivet av: Daniel Sjöblom
« skrivet: 06 februari 2020, 19:36:11 »Jag skulle killgissa gasbrist eller fyrvägsventil.
Skrivet av: Daniel Sjöblom« skrivet: 06 februari 2020, 19:36:11 »Jag skulle killgissa gasbrist eller fyrvägsventil.
Skrivet av: Josth« skrivet: 01 februari 2020, 16:13:21 »Ja det låtar bra att någon NIBE service får titta på det och kanske mäta upp trycken i systemet. Cirkulationspumpen (laddpumpen) kan vara kopplad från utedelen och då riskerar man frysning om strömmen helt stängs av och det är köldgrader ute.
Skrivet av: Axel75« skrivet: 01 februari 2020, 16:03:21 »01 normal står det.
Hela kylaggregatet (denbakom fläkten är fortfarande igenisad trots plusgrader ute) Om jag stänger av strömmen helt finns risk att något fryser sönder då. Vill inte att den ska gå nu när den är trasig. Bara att ringa reparatör imorgon som går kolla. Skrivet av: Josth« skrivet: 01 februari 2020, 09:28:38 »Fighter 2010 är en äldre modell som inte har "S1" men däremot "kanal 00" där nästan samma information ska gå att läsa ut så det är ett bra tips Men kanske står det bara värdet "01 normal" ? Så länge hetgasen bara är 19 grader när något knas om kompressorn går
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 01 februari 2020, 09:11:27 »Vad säger S1?
Skrivet av: Axel75« skrivet: 31 januari 2020, 21:21:38 »Temperaturerna är i stort samma som innan.
Hetgas 19 Vätskeledning 9 Förångaren 2 Kanal 29 visar 30 Kanal 32 visar 31 Skrivet av: Josth« skrivet: 31 januari 2020, 18:47:23 »Vad visar kanal 29 (returgivare) och 32 (framledningsgivare)?
"Orsak: Värmepumpen avfrostar ej. Åtgärd: Kontrollera temperaturen på returgivaren, kanal 29. Är den lägre än 10 °C kommer värmepumpen ej att avfrosta." Skrivet av: Axel75« skrivet: 31 januari 2020, 18:44:12 »Nu hade jag pumpen avstängd en liten stund så det kan påverka tempen en liten stund. Har på den en nu och läser av om en stund om tempen ändrat sig.
Skrivet av: Josth« skrivet: 31 januari 2020, 18:36:49 »Ok, det synd att det inte gick med manuell avfrostning. Kompressorn kan knappast gå om hetgas är 22°C ? Hade kompressorn gått och hetgas-temperaturen varit rejält hög hade man också kunnat misstänka brist på kylmedia. Kompressorn kanske bara går 5 min åt gången sedan slår den av?
11 Manuell aktivering av avfrostningsrutin. Ändra värdet 0 till 1 och bekräfta med “Enter-kappen”. Skrivet av: Axel75« skrivet: 31 januari 2020, 18:30:51 »Det går inte att starta manuell avfrostning. Den går automatiskt tillbaka till noll. Uppmätta temperaturer. Temp förångargivaren 0 Temp hetgas 22 Temp vätskeledningen 9 Skrivet av: Axel75« skrivet: 31 januari 2020, 18:00:09 »Tack, jag går ut och kollar och återkommer.
Skrivet av: Josth« skrivet: 31 januari 2020, 17:58:34 »Fungerar manuell avfrostning om man aktiverar det på kanal 11?
Skrivet av: B« skrivet: 31 januari 2020, 17:37:16 »Det kan Likaväl vara avfrostningsgivaren eller så
Drar inte käglan i fyrvägsventilen ( magnetspolen) Tex Det finns fler felkällor att titta på Skrivet av: Josth« skrivet: 31 januari 2020, 17:30:14 »Hej! Ja om fläkten fortfarande går som den ska är det nog risk för brist på kylmedia om den isar igen. Går det att läsa ut några temperaturer såsom förångnings-temperatur?
Skrivet av: Axel75« skrivet: 31 januari 2020, 17:20:59 »Hej!
Jag har en Nibe 2010 som har isat igen runt fläkt och runt rör inne i pumpen. Fläktens går fortfarande. Funderar på om det vara kylmedel som läcker eller kompressorn. Någon som vet? /Axel |
|