Författare Ämne: Optimering Nibe fighter 1215  (läst 396 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

TeodorH

  • Gäst
TeodorH
Optimering Nibe fighter 1215
« skrivet: 07 december 2022, 09:39:15 »
Hej på er!

Nyinflyttade sedan augusti i ett relativt nybyggt (2006) och välisolerat trähus med gjuten platta. Husets boyta är 175kvm fördelat på två plan. Markvärme installerat med en Nibe fighter 1215. Golvvärme genomgående på hela nedervåningen samt radiatorer på ovanvåningen. Fyra rum totalt på ovanvåningen. Öppen planlösning på nedervåningen plus ett gästrum som är ”stängt”.
Radiatorerna på ovanvåningen står i dagsläget på läge 3 och 5, beroende på vilket rum. Termostaterna på nedervåningen är satta till ca 21 ( ej digitala utan vridreglage från Wirsbo). Vi bor i område 3 i staden Lidköping precis söder om Vänern. 2 vuxna och 2 barn, varav en fyraåring och en 7månaders. Dubbelgarage på ca 50 kvm (golvvärme) värms också upp till behaglig temperatur (t-shirt) då mycket arbete görs där ute då renovering pågår. Under december har vi haft mellan 43-50 kwh i förbrukning/dag enl tibber. Tillskottet har inte aktiverats ännu vad jag kunnat se från ts-tid.

Följande inställningar/siffror har pumpen i detta nu.
Vb-fram 36(40)
Varmvatten 48
Utetemp -1
Vb-r 35 (53)
Vvstart 48 (44)
Kb-f 7
Kb-r 7 (-8)
Kurvlutning 9
Vp starter 60667
Vp av
Vp tid 37381
Ts tid 160
Grundinst 0 02
Temperaturratten står på -1.

Hade varit trevligt att få ner förbrukningen lite i dessa tider. Vi eldar i Countura (täljsten) morgon och kväll, mest för att få fart på värmen och huset.

Vad tror ni? Kan jag optimera/effektivisera pumpen på något sätt? Sänka innetempen på ratten och maxa samtliga reglage eller dylikt? Eller är det någon inställning som kan förbättras?

Alla svar uppskattas då värmesystem är fortsatt lite klurigt att förstå sig på som novis.

Utloggad Valiant

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optimering Nibe fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 09:53:07 »
Det som är direkt olämpligt är att du verkar ha samtliga elementtermostater i funktion, d.v.s. strypning. Med värmepump skall du minst ha fritt blås på hela undervåningen. Att du kan reglera temperaturen på några enstaka element, exempelvis sovrum är helt ok.
Skulle fritt blås leda till för hög temperatur på undervåningen, dra ner på kurvförskjutningen samt se till så att det finns en inomhustermostat på undervåningen.
Du har endast 1 C skillnad mellan Vb fram och Vb retur. Det verkar då som om cirkulationspumpen går snabbt, eller värmen tar en short-cut tillbaks. Normalt sett bör det vara ca 6C mellan utgående och retur.

TeodorH

  • Gäst
TeodorH
SV: Optimering Nibe fighter 1215
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 10:19:36 »
Det som är direkt olämpligt är att du verkar ha samtliga elementtermostater i funktion, d.v.s. strypning. Med värmepump skall du minst ha fritt blås på hela undervåningen. Att du kan reglera temperaturen på några enstaka element, exempelvis sovrum är helt ok.
Skulle fritt blås leda till för hög temperatur på undervåningen, dra ner på kurvförskjutningen samt se till så att det finns en inomhustermostat på undervåningen.
Du har endast 1 C skillnad mellan Vb fram och Vb retur. Det verkar då som om cirkulationspumpen går snabbt, eller värmen tar en short-cut tillbaks. Normalt sett bör det vara ca 6C mellan utgående och retur.

Sänkte cirkpumpen till lägen 1 nu (av 3). Hur snabbt kan man se om det ger bättre skillnad på vb f kontra vb r? Skall jag ställa termostaterna till det långs strecket i mitren? Eller tänker du max? Denna typ av termostat är det https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-golvvarme-1/uponor-wirsbo/uponor-rumstermostat-med-nattsankning-24v





Utloggad Valiant

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optimering Nibe fighter 1215
« Svar #3 skrivet: 07 december 2022, 13:08:26 »
Jag slarvade tydligen i min  genomläsning av din text. Du har golvärme på bottenvåningen.

Nu är jag definitivt ej någon expert på golvvärme, men har förstått att man har en bypass vid dess shunt när din termostat stänger. Det är förmodligen detta som gör att framvärmen kommer tillbaks till pannan med nästan samma temperatur.  Du kan ju känna på rören som går till golvvärmens inlopp om det är där samma värme kommer ut som kommer in, med 1 C skillnad.
Det finns många här som kan denna kombination bättre än jag hur det skall ställas, men spontant är jag nog inne på att med golvvärme skall du ha fritt blås på ovanvåningen, anpassa kurva och kurvförskjutning så att du blir nöjd på ovanvåningen.
Den temperatur som då behövs till till dessa radiatorer kommer med stor sannolikhet att räcka även för golvvärme, som jobbar med termostat och förmodligen shunt.
När golvvärmen stryper med termostat måste värmepumpen bli av med värmen i exempelvis radiatorer. När det gäller värmedifferens går det utmärkt att känna på ett ostrypt element att de skall vara varmare i överkant än i underkant, skillnad ca 6C

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimering Nibe fighter 1215
« Svar #4 skrivet: 07 december 2022, 19:08:27 »
Hej!
Läs av när kompressorn går istället, siffrorna tyder på att den vilar vid avläsningen så vi vill ha värden från när grejerna brummar på.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren