Det som är direkt olämpligt är att du verkar ha samtliga elementtermostater i funktion, d.v.s. strypning. Med värmepump skall du minst ha fritt blås på hela undervåningen. Att du kan reglera temperaturen på några enstaka element, exempelvis sovrum är helt ok.
Skulle fritt blås leda till för hög temperatur på undervåningen, dra ner på kurvförskjutningen samt se till så att det finns en inomhustermostat på undervåningen.
Du har endast 1 C skillnad mellan Vb fram och Vb retur. Det verkar då som om cirkulationspumpen går snabbt, eller värmen tar en short-cut tillbaks. Normalt sett bör det vara ca 6C mellan utgående och retur.
Sänkte cirkpumpen till lägen 1 nu (av 3). Hur snabbt kan man se om det ger bättre skillnad på vb f kontra vb r? Skall jag ställa termostaterna till det långs strecket i mitren? Eller tänker du max? Denna typ av termostat är det
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-golvvarme-1/uponor-wirsbo/uponor-rumstermostat-med-nattsankning-24v