Ämnessammanfattning

Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 15 december 2022, 18:26:09 »

Fick fakturan för byte av tryckkärlet och fyllning av brine idag. 6800 kr för tre timmars arbete med lite småmaterial  :'(

Jag är evigt tacksam till er som engagerat er och kommit med tips och hjälpt mig lösa problemet med högtryck utan att behöva ta hit tekniker. Tack!  "love"
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 13 december 2022, 18:32:38 »

Nja mitt problem verkar inte ha något med varmvattenproduktionen att göra ändå. Det känns som att det var mer en slump att den stannade i samband med detta ett par gånger.

Jag tycker absolut att du ska prova att knacka lite försiktigt på pressostaten med skaftet av en mejsel igen, om det verkade hjälpa första gången. Jag har gjort det vid två omgångar och sen sist har den funkat bra. Om/när den stannar igen tänker jag dock prova att koppla över till den andra tryckvakten.
Skrivet av: WreckingRalf
« skrivet: 12 december 2022, 21:27:12 »

Jag känner igen mig i många av de problemen du nämner. Tyvärr är jag helt färsk på det här med BVP så jag kommer förmodligen inte kunna vara till nån hjälp tyvärr :( Jag hade en service-tekniker över för att kolla pumpen men han hittade ingenting fel med pumpen. Däremot upptäckte han att det var ett par radiatorer som vart felkopplade som eventuellt kunde vara orsaken? (jag har en diff på 10 grader på returen). Men likt dig verkar problemet uppstå när pumpen ska göra VV.

Däremot "knäckte" han upp pressosaten (dom låg väldigt tajt) och knackade på den och det ledda till att vi fick en sisådär 3-4 dagar utan larm. Men imorse hade han larmat igen så nu får vi se vad nästa course of action blir ...

Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 12 december 2022, 08:58:09 »

Min högst okvalificerade gissning är att det är högtrycksvakten. Jag har inte märkt något avvikande med CP, den verkar gå som den ska hela tiden och temperaturerna på värmesidan har aldrig varit avvikande på något sätt när jag tittat.

Högtrycksvakten är alltså den med 45 bar? I såna fall är det ju bara att jag flyttar den till den andra oanvända och provar...

Nu har den gått utan bekymmer (peppar peppar) sen jag knackade på den igår kväll, så jag låter den hållas ett tag så får vi se vad som händer.

Tusen tack för all hjälp och tips än så länge  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 december 2022, 08:03:18 »

OM det är högtryckvakten som spökar bordet det bara vara att flytta över till reserv-vakten.
Vore det driftspressostaten som spökade tycker jag att varmvattentemperaturen borde bli högre, för i så fall skulle ju värmepumpen värma vattnet tills det blev 45 bars tryck.

Det kan också vara fel på cirkpumpen, för då blir det ju snabbt högt tryck.
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 11 december 2022, 21:52:08 »

Svårtolkat "varit igång någon minut, utan att kompressorn ens kommer igång". Har den alltså bara förberett sig att starta, dragit på cp pumparna men inser då att nåt är "knas" och larmar utan att kompressorn/tillsats börjat gå?

Ändrar framledningstemperaturen något?

Nu är jag hemma så jag har kunnat prova själv. Frun har försökt starta om den 6 ggr men den löser direkt för högtryck. När jag försöker blir det samma sak. Den går igång (står inget behov värme, drift auto" i displayen, cirkulationspumpen till värmen startar, och sen efter några sekunder löser den för högtryck.

Jag stänger av igen, knackar på tryckvakterna ovanför kompressorn med en skruvmejsel som jag fick tips om tidigare av Rickard, och startar om. Och nu hoppar den igång och startar kompressorn och börjar jobba!

Detta har du gjort? Jag har luftningar på både framledning och retur direkt efter flexslangarna. Bara en liten del att skruva i.

https://www.kbror.se/_pdf/Larm-HP.pdf

Ja jag har luftat samtliga element i tre omgångar utan en enda liten luftfis, det kommer vatten direkt. Jag har någon form av vit skruvventil på framledning och retur, antar att det är en luftning. Skruvar jag på den sprutar det vatten direkt, ingen luft alls.

Det kan vara ett elektronikfel. Det verkar konstigt att tryckvakten larmar innan det har byggts upp något tryck.

Knackade på tryckvakterna med ett mejselskaft, och fick igång pumpen igen. Nu vet jag inte vilken av dem det är som är högtrycksvakten, det är en 35 bar och en 45 bar inkopplad. Det finns ju en extra 45 bar oinkopplad på samma ställe, men jag vill inte börja koppla om när jag inte vet vad som är vad. Antar att en av dessa är högtrycksvakten med vad kan den andra då vara?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 december 2022, 20:39:36 »

Det kan vara ett elektronikfel. Det verkar konstigt att tryckvakten larmar innan det har byggts upp något tryck.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 11 december 2022, 19:35:59 »

Har även noterat att jag helt plötsligt har 0,7-0,8 bars tryck i värmesystemet. Vet med 100% säkerhet att jag hade 1 bar för ett par dagar sedan. Vart har det vattnet tagit vägen, eller tyder det på luft?
Detta har du gjort? Jag har luftningar på både framledning och retur direkt efter flexslangarna. Bara en liten del att skruva i.

https://www.kbror.se/_pdf/Larm-HP.pdf
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 11 december 2022, 19:24:29 »

Den gick hela dagen från i morse fram till kl 18, men nu har frun varit ner och försökt få igång den 5 gånger. Den slår ifrån med högtryck löst efter att ha varit igång någon minut, utan att kompressorn ens kommer igång. Antar att jag får ringa reparatör i morgon. Är det troligast att det är tryckvakten som spökar?
Svårtolkat "varit igång någon minut, utan att kompressorn ens kommer igång". Har den alltså bara förberett sig att starta, dragit på cp pumparna men inser då att nåt är "knas" och larmar utan att kompressorn/tillsats börjat gå?

Ändrar framledningstemperaturen något?
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 11 december 2022, 19:01:25 »

Den gick hela dagen från i morse fram till kl 18, men nu har frun varit ner och försökt få igång den 5 gånger. Den slår ifrån med högtryck löst efter att ha varit igång någon minut, utan att kompressorn ens kommer igång. Antar att jag får ringa reparatör i morgon. Är det troligast att det är tryckvakten som spökar?
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 11 december 2022, 09:20:57 »

Testa i test menyn att starta cp, kör växelventil och se om de verkar fungera som de ska.

Tack för tips! Ska testa detta i morgon, jobbar tyvärr hela dagen idag. Har satt en övervakningskamera mot pumpen så jag kan se om den stannat och kan skicka ner frun och starta om den  tummenupp

I morse när jag vaknade hade den löst för högtryck igen. Bröt strömmen och startade om. Var lite stressad så hann inte stå kvar och kolla. Kikade ner ett par minuter senare, då larmade den igen. Är rätt säker på att kompressorn inte ens hade hunnit starta. Bröt strömmen igen och startade om. Gick därifrån och två minuter senare larmade den igen. Hörde inte att kompressorn gick igång då heller. På tredje försöket gick den igång på riktigt och nu har den funkat i tre timmar...
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 10 december 2022, 23:22:20 »

Kolla cp en gång till, kanske den inte går igång då pumpen startar alla gånger.

Testa i test menyn att starta cp, kör växelventil och se om de verkar fungera som de ska.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 10 december 2022, 23:07:40 »

Det är nedre vv givaren som är 50 grader i vv menyn före (). Värdet inom () är startvärdet när det viktade vv (längst ner) blir det så startar vv. Viktade vv värdet kan justeras så att man bestämmer % hur givarna skall beräknas. Har för mig om man hade 100% så går den enbart på topp givaren (startar mera sällan för vv) och har man 0% går den enbart på bottengivaren (startar då ofta då inkommande vatten kommer till bottnen av tanken)
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 10 december 2022, 20:05:24 »

Nej det är något skumt här. Nu börjar den plötsligt producera varmvatten igen, trots att VV-temperaturen är 53 grader och den gjorde varmvatten för 20-30 minuter sedan. Och där löste den ut för högtryck! Efter typ 5 minuters VV-produktion växlade den över till "drift auto, inget behov av värme" (trots en integral på -300) i typ 5 sekunder innan den bröt för högtryck.
Och nu står varmvatten start helt plötsligt på 52(40)...
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 10 december 2022, 20:01:45 »

Tack för många förslag Dymo450!
Fel på cirkulationspumpen känns det som att jag kan utesluta. Högtryckslarmen kommer oregelbundet (än så länge aldrig vid låga utomhustemperaturer, hittills bara vid utetemp -6 till -2, om det har någon relevans) och pumpen kan ju gå i dagar utan larm. Det skulle i såna fall vara om det är något glapp som Roland pratar om (men jag hör väldigt tydligt hur cirkulationspumpen går i mitt system och om den skiftade i hastighet tror jag att jag skulle hört det).
Jag ska kolla över smutssilen en gång till. Den där växelventilen skulle absolut kunna vara roten till problemet, men skulle problemet vara så intermittent då?


Nu när jag var ner och kollade till pumpen noterade jag att den kört varmvatten igen, vilket den inte borde ha gjort eftersom det var ganska nyligen i eftermiddags den gjorde det. Jag noterade att varmvattentemperaturen var 47 grader när den startade att göra varmvatten. Normalt brukar den inte börja värma vattnet förrän tempen sjunkit ner till 44-40 grader. I servicemenyn under varmvatten står "start 50 (40) c". Där är jag helt 100% säker på att det stått ett lägre värde än 50 tidigare, typ 44 eller liknande. Detta värde går heller inte att ändra, bara värdet inom parentes. Är detta ett flexibelt värde som styrs av något annat i pumpen?

Har även noterat att jag helt plötsligt har 0,7-0,8 bars tryck i värmesystemet. Vet med 100% säkerhet att jag hade 1 bar för ett par dagar sedan. Vart har det vattnet tagit vägen, eller tyder det på luft?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 december 2022, 17:53:54 »

Med glapp i cirkulationspumpens hastighetsomkopplare, menar du då den röda ratten ställbar i tre steg på cirkulationspumpen på värmebärarsidan?

Ja, det är den omkopplaren som det kan vara glapp i.
Skrivet av: Dymo450
« skrivet: 10 december 2022, 17:41:32 »

Thermia Diplomat stannar  varmvattensproduktion på tryck vid kompressordrift så det spelar ingen roll vad tiden står på.
Tiden är bara till för om det finns samtida behov av värme och varmvatten, man kan ställa hur lång tid den får gå innan den växlar över mot det andra behovet men man brukar aldrig behöva ändra på det från fabriksinställngen.
Är det inte samtida behov kommer kompressorn gå till den har stannat på tryck i varmvatten eller stoppas på integralen i värmedrift.
Kan även stoppa värme på hysteres men det brukar tyda på dåligt flöde om det sker.
Vanligt vid högtrycklarm är.
Smutssilen på radiatorreturen är tät av smuts
Växelventilen mellan värme och vatten kärvar sig fast i ett mellanläge så att den tappar flödet
Cirkulationpumpens skovelhjul har fastnat på grund av smuts
Cirkulationspumpens skovelhjul har lossnat från axeln
Crkulationspumpen är trasig
Mindre vanligt:
Kondensorn är på väg att klogga igen på radiatorsidan


Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 10 december 2022, 17:00:41 »

Det har förekommit fall med glappkontakt i cirkulationspumpens hastighetsomkopplare som har orsakat mystiska slumpmässiga fel. Är det inte frågan om det måste jag erkänna att jag har slut på teorier om vad det kan vara för fel.

Tack för att ni engagerar er! Jag börjar känna mig lite uppgiven i att jag inte ser något mönster i när den stannar. Med glapp i cirkulationspumpens hastighetsomkopplare, menar du då den röda ratten ställbar i tre steg på cirkulationspumpen på värmebärarsidan? Efter stoppet i går kväll har den gått hela natten (inklusive en varmvattenkörning) och hela dagen fram till alldeles nyss. När jag kom hem kl 16 hade den stannat och löst för högtryck som tidigare. Nu verkar det ha varit i samband med eller väldigt nära varmvattenproduktion, för varmvattnet var nyvärmt och jag hade haft en framledningstemperatur på 58 grader alldeles innan stoppet (men den tempen är väl normal i samband med VV-tillverkning?)


Den "överblivna" tryckvakten är en reserv, men jag minns inte säkert om den kan ersätta högtryckvakten eller driftspressostaten.
Kan du se vad det står för utlösningstryck på alla tre så kan jag hjälpa dig bättre.

Den längst fram (inkopplad) står det 35 bar på. Den i mitten som inte är inkopplad 45 bar, och den bakersta (inkopplad) 45 bar.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 december 2022, 16:38:45 »

Den "överblivna" tryckvakten är en reserv, men jag minns inte säkert om den kan ersätta högtryckvakten eller driftspressostaten.
Kan du se vad det står för utlösningstryck på alla tre så kan jag hjälpa dig bättre.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 december 2022, 22:28:42 »

Min teori om att det skulle finnas en koppling mellan värmebärartemperatur och stopp kan betraktas som skjuten i sank. DeltaT är helt normalt.

Det har förekommit fall med glappkontakt i cirkulationspumpens hastighetsomkopplare som har orsakat mystiska slumpmässiga fel. Är det inte frågan om det måste jag erkänna att jag har slut på teorier om vad det kan vara för fel.
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 09 december 2022, 18:43:13 »

Den gick helt utan stopp de senaste två dygnen när det var -10 till -16. Idag har det varit -6  när den stannat två gånger men har nu sjunkit ner till -12. För närvarande framledning 45 och retur 37. Har aldrig uppmärksammat att framledningen är mer än en grad över börvärdet.  :dt: 7-9 grader.

Funderar på att öppna upp strypningarna på övervåningen (bara tre element av totalt 11) bara för att utesluta att det påverkar trycket och flödet på något sätt, även om den gick mer än halva vintern med den strypningen i fjol utan problem så det låter ju osannolikt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 december 2022, 18:19:36 »

Tryckvakten längst ner är lågtryckspressostaten.

Vad är det för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen går? Det kan vara så att det är för lågt värmebärarflöde. Är det flödet som är problemet bör pumpen tendera att stanna när det är kallt ute. Värmebärartemperaturerna är ju högre då.
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 09 december 2022, 17:43:42 »

Det verkar tyvärr inte vara kopplat till varmvattenproduktionen  :'( Fick nyss ett nytt stopp, då pågick ingen varmvattenkörning. Passade på att bryta strömmen, knackade lite försiktigt på tryckvakterna. När jag slog på strömmen igen och den startade upp så började den direkt varna för högtryck löst (utan att kompressorn gick). Fick bryta strömmen ytterligare en gång för att få igång den. Frågan är om det är tryckvakten som spökar?
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 09 december 2022, 16:39:30 »

Jag lyckas inte hitta två längst ner. Alldeles ovanför kompressorn sitter tre stycken på samma rör, varav två är inkopplade med kablar. Sen sitter den en ensam längre ner i pumpen (den vänstra cirkeln) som är inkopplad. Den sitter på ett rör som verkar väldigt kallt då det är frost på det en decimeter under själva tryckvakten.

Ska stänga av och knacka lite på dessa bara den har hämtat igen integralen och kompressorn stannat. Kan det finnas någon mer som jag inte ser (i såna fall sitter den väldigt illa till)?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 december 2022, 15:17:01 »

Längst ned i värmepumpen sitter det två tryckvakter.
typ denna (Men detta är lågtryckspressostaten): https://jsenergi.com/thermia-reservdelar/thermia-reservdelar-per-typ/thermia-pressostat/acb-4ua11-pressostat-lag-0-8bar.html

Du skulle i alla fall kunna knacka lite på dem med ett mejselskaft om det bara är nåt skit som pluggat röret till pressostaten.
Bryt strömmen innan, det är spänningsförande kablar.
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 09 december 2022, 15:13:52 »

Tack för förtydligandet Rickard, då skulle det eventuellt kunna vara något sånt. Jag antar att första steget blir att försöka lista ut om kommande stopp är i samband med varmvattenproduktion.
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 09 december 2022, 15:12:05 »

Där har du nog rätt Roland. Det står så här i manualen:
"Varmvattenproduktionen stoppas inte vid en bestämd temperatur utan då kompressorns driftpressostat har nåt sitt maximala arbetstryck, vilket motsvarar ca 50-55 grader varmvattentemperatur".

Jag kan för lite om värmepumpar för att göra någon koppling till mitt problem av detta, om det finns någon

Mvh Erik
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 december 2022, 15:10:20 »

Jo, så har det i alla fall varit förr, och det var inte ett så ovanligt fel att "driftspressostaten" började lösa för sent så högtrycksvakten löste.
Kolla vidare på det spåret.
Har för mig att det gick "böja upp" tryckvakten lite och knacka på den och att det lilla ibland löste problemet.
Minns också något om att man satte på en ny tryckvakt på serviceuttaget för att slippa tömma gasen vid byte av tryckvakt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 december 2022, 14:46:45 »

Vet inte hur det är i det här fallet men finns det inte Thermiapumpar som där varmvattenberednings stopp styrs av en driftpressostat? I och med att det inte går att ställa in när pumpen ska sluta göra varmvatten verkar det troligt. Krånglar driftpressostaten tar pressostaten som stoppar pumpen över.

Det är i och för sig osannolikt att en pressostat bara krånglar ibland men det inställda värdet kan ju ha ändrats med tiden.
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 09 december 2022, 14:14:34 »

Om det har något med varmvattenproduktionen att göra så är det väldigt intermittent. Nu kunde jag se i datorn i morse att den förvisso gjort en varmvattenkörning vid 2-tiden i natt, och det kan ju ha varit i samband med det som den stannade.
Å andra sidan så löste den för högtryck 10 minuter efter att jag hade startat den igen i morse. Därefter har den gått som den ska, och även kört en omgång varmvatten utan bekymmer.

Jag kan inte ställa något värde för när den ska sluta göra varmvatten, bara när den ska börja och vid vilken temp den ska sluta toppvärma vid legionellakörning. Däremot har jag något som heter varmvattentid samt värmetid i servicemenyn under varmvatten. Manualen går inte in något alls på det som finns i servicemenyn, men spontant skulle man ju kunna tänka att om jag ställer ner varmvattentid från 20 minuter till 15 minuter så kanske risken är mindre för stopp (om det nu är detta det beror på...), men att jag då antagligen får ytterligare en varmvattenkörning per dygn istället.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 december 2022, 07:12:19 »

Min teori.
Thermia värmer tappvarmvattnet med en slinga mitt i tanken.
Med tiden blir det beläggningar utvändigt slingan, och värmeöverföringen blir sämre, då värmepumpen (antar jag) arbetar mot ett börvärde på tappvarmvattnet så kan då temperaturen på värmevattnet som cirkulerar i slingan bli för hög, och den löser på högtryck innan temperaturen har uppnåtts.
Kan man manuellt ändra börvärdet för när kompressorn skall sluta värma tappvarmvattnet kanske det löser problemet?
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 09 december 2022, 07:01:51 »

F*n också, jag jinxade det  >:(
I morse när jag kom ner var högtryck löst, igen. Den har gått fint ända sen i måndags, med massor av minusgrader och jobb.

Förra vintern ströp jag till returen på radiatorerna på övervåningen, i ett försök att balansera värmen mellan våningarna (jag hade termostaterna ordentligt nerdragna där innan). Men jag hade inga problem alls med löst högtryck den vintern. Kan detta ha någon betydelse?
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 08 december 2022, 20:58:30 »

Nu har jag justerat värdet på utgående brinegivare i menyn, och hoppas att allt tuffar och går som vanligt i ytterligare 12 vintrar  tOOmten

Tack för hjälpen, skönt att det var så pass lättlöst.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 december 2022, 10:13:31 »

Vet i alla fall en tillverkare som hävdar att det lönar sig att köra max effekt på cirkpumpen, även på en inverterpump som går med låg uteffekt.

Är det en modern elsnål cirkulationspump och en villavärmepump av normalstorlek stämmer det.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2022, 07:17:39 »

3-5 grader är rätt normalt på en on/off-värmepump, ju lägre desto bättre.
Tror inte man sparar energi på att köra cirkpumpen på låg effekt, utom möjligen om man har två parallellkopplade slingor, det ger mycket lägre flödesmotstånd, och då kan man köra cirkpumpen på lägre effekt.
Men det finns säkert olika teorier om detta.
Vet i alla fall en tillverkare som hävdar att det lönar sig att köra max effekt på cirkpumpen, även på en inverterpump som går med låg uteffekt.
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 07 december 2022, 20:50:35 »

Ja ser man på, tack för tipset! Det verkar som att åtminstone en av givarna i pumpen visar fel. Lite beroende på hur jag satte dem (termometrarna verkade registrera tempen lite olika i sina givare) så fick jag en  :dt: på 4,5 till 5 grader. Har provat att öka upp cirkulationspumpen till läge II igen nu. Har kvar en termometer på brine ut. Den får sitta tills i morgon så får jag se, men tempen borde stiga med cirka en grad.

Vad är optimal  :dt: på brine för en Diplomat?

-14 ute här nu. Gråter en skvätt varje gång jag går ner i källaren och ser elmätaren blinka  :'( Men ingen tillsats än i alla fall...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 december 2022, 09:40:38 »

Tempgivarna på brine kan ju visa fel, kolla upp det först med ett par andra tempgivare, typ två stycken inne/utetemometrar med utegivare på kabel som du sätter på brine in/ut.
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 07 december 2022, 09:18:54 »

Problemet med att den löser för högtryck verkar förhoppningsvis ha löst sig med rengöring av filter och luftning. Håller tummarna  :)

Jag har dock fortsatt låg  :dt: på brine. Normalt 2 in och 1 ut. Periodvis till och med 2 in och 2 ut. Ställde ner hastigheten på cirkulationspumpen till läge I, vilket ledde till att jag nu har brine in 2 och brine ut 0.
Jag antar att det innebär att pumpen inte jobbar så effektivt som den ska kunna göra. Finns det något mer jag kan göra själv? Om inte, vilken typ av felsökning behöver göras? Jag vill gärna vara lite påläst innan jag ringer tekniker, om det skulle behövas.

Mvh Erik
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 05 december 2022, 13:15:58 »

Då har jag haft en tekniker här som konstaterade att tryckkärlet till brinen var trasigt, så det blir nog lite dyrare än jag tänkt mig. Men nu är det utbytt i alla fall.

Har hunnit kolla en VV-körning, utgående värmebärare var 59 grader precis i slutet av körningen.

Precis som du skrev verkade mängden/trycket på brinen inte ha någon påverkan på differensen på in och utgående brine. Har fortsatt oftast en grad. Vad kan det bero på att jag fått den skillnaden mot tidigare? Har cirkulationspumpen i läge två, ska jag dra ner den till ett?
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 04 december 2022, 20:53:19 »

Tack för svar! Differensen på in och utgående värmebärare varierar lite medan pumpen arbetar, men ligger normalt på 8 grader +/-1. I slutet av körningarna när integralen ligger från -30 och upp till noll har den dock en tendens att hamna på 10 grader, men jag har nog aldrig sett att det blivit mer.

Jag jobbar hemifrån i morgon, ska försöka ha lite extra koll på pumpen då och se om jag kan fånga en vv-körning och spana på siffrorna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 december 2022, 20:27:44 »

Betydligt lägre temperaturdifferens på köldbäraren än vad som är normalt brukar betyda att pumpen inte ger den effekt den ska, att värmeuttaget från köldbäraren är mindre än normalt. Trycket i köldbärarsystemet ska inte påverka temperaturdifferensen.

Tryckrör är temperaturen på det komprimerade köldmediet efter kompressorn. Brukar ligga 30-35 grader över temperaturen på utgående värmebärare.

Högtryckslarmet utlöses av trycket i kondensorn. Det går inte att läsa av i någon meny. Det man kan kolla upp är temperaturskillnaden mellan in- och utgående värmebärare. Över tio grader tyder på problem med flödet. Temperaturen på utgående värmebärare i slutet av en varmvattenberedning är intressant i sammanhanget då det finns ett starkt samband mellan den och trycket i kondensorn. Det är oftast vid varmvattenberedning som pumpen stannar på grund av att högtryckspressostaten slår ifrån.
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 04 december 2022, 19:56:40 »

Hej! Just nu är det extra varmt, men det är för att jag hade en legionellakörning under eftermiddagen. I övrigt är det inget jag har tänkt på, det har legat inom normala värden (mellan 40 och 50 typ).
Jag har inte sett något i datan som har avvikit mot hur det brukar vara, mer än att tempskillnaden på brine in och ut oftast bara varit en grad (brukar vara 2-3), men det sätter jag mer i samband med det låga trycket i brinesystemet.

När den löser för högtryck, vad är det för värde den går på då, är det något man kan kolla upp i menyn? (tryckrör är spontant det enda jag hittar som jag kan tänka mig att det kan vara, men det har aldrig varit i närheten av gränsvärdet där de gånger jag tittat).
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 04 december 2022, 19:22:23 »

Är ditt varmvatten extra varmt om du kikar i menyn?
Skrivet av: A.Haddock
« skrivet: 04 december 2022, 17:40:16 »

Hej!

Var aktiv en del här på forumet för 10-12 år sedan när vi just hade köpt huset och jag nördade in mig lite på hur värmepumpen funkade. Lyckades inte få tillgång till det kontot igen då jag inte har kvar den e-postadressen. Hur som helst, jag har en Diplomat Duo som installerades december 2009 och har gått som en klocka sedan dess, fram tills förra veckan. Nu har den stannat fyra gånger på en vecka och larmar för högtryck löst. Jag har gått flera varv och luftat samtliga element, inte en tillstymmelse till luft någonstans. Idag gjorde jag rent silen som hade en del svartbrunt grums i sig. Oturligt nog går den inte att få ut då det endera är dåligt installerat eller har kärvat fast, men jag kan inte vrida runt den tillräckligt för att kunna peta ut den. Lyckades dock få den skapligt ren med hjälp av en tandborste. När jag drog igång systemet igen efter detta så låter det ju som att det går en del luft i systemet, det skvalade och skvalpade en liten stund. Gick ett varv till och luftade elementen, men ingen luft alls. Alla termostater är helt öppna och alla element är varma.

Jag har förstått att det ska gå att lufta någonstans på pumpen med, men jag blir inte riktigt klok på var och vill inte börja skruva på saker jag inte är 100 på. Det är lite roligt att det ovanpå både själva pumpdelen och VV-delen sitter dekaler som ska visa vad respektive anslutning är för något, men detta stämmer inte överens med hur det ser ut i verkligheten på min installation  ::) Dock finns det något som skulle kunna vara en luftningsventil på VV-delen. Öppnar jag och tittar inuti är den ansluten till ett kopparrör som går ner i underkant av varmvattenbehållaren. Den verkar alltså inte ha någon funktion i övrigt.

Finns det något annat som kan utlösa högtryck? Efter omstart går pumpen oftast 1-2 dygn utan problem, innan den slår ifrån igen...

Jag har även "problem" (asymtomatiskt, än så länge), med att det är trycklöst på brinevätskan (jag har tryckkärl, inte plastkärl). Pumpen verkar gå som den ska ändå, jag har förstått att högtryckslarmet inte ska kunna bero på detta? Får hit en tekniker i morgon för påfyllning av kylmedel.

Tack på förhand för tips och idéer  :)


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!