Hm, jag hade bytt expansionskärl innan jag gjort någonting annat, har du ens rätt storlek på kärlet?
Bonusdottern köpte också ett hus Juli så den här texten hade kunnat komma från henne, förutom att dom inte fick värme på övervåningen. Hon hade luft i båda sina expansionskärl, ett på 300 liter och ett på 12 eller om det var 8 liter. Vad det var för fel på det stora vet jag faktiskt inte förutom att säkerhetsventilen släppte ut vatten lite då och då.. Den lilla klarade inte av att ta expansionen så den släppte ut vattnen genom säkerhetsventilen.
Satte in ett nytt expansionskärl på 35 liter tillfälligt istället för deras lilla och det fungerade hyffsat tills 100 liters kärlet kom, den fick den ersätta 35 liters kärlet och så monterade jag bort kärlet på 300L. Nu fungerar det klockrent.
Säljarna sa inte att smack om att värmesystemet inte fungerade, för det kan det omöjligt ha gjort, fanns fler felaktigheter, dom bodde bara där i ett år, jag tror säljarna bröt ihop på alla fel.
Det finns en arbetstank men någon hade stängt av arbetstanken och cirkulationspumpen, december-elräkningen dom fick var glädjande. Det var skönt för annars får väll jag skulden som startar upp arbetstanken och sätter igång en extra cirkulationspump.
Expansionskärlen är billiga och det klarar du nog av att byta själv.
https://bolindo.se/karl-och-cisterner/expansionskarl