Hej!
Först vill jag tacka er alla för att ni tar er tid att hjälpa en som som jag, som inte kan så mycket i ämnet, med mitt problem. Jag uppskattar det verkligen!

Problem:
Jag har en IVT, bergvärmepump, införskaffad för två år sedan. Nu har jag ett mindre element som inte fungerar i huset. När jag luftade det kom det kallt vatten. Barometern på expansionskärlet är nere på nästan 0 bar, dock tycks allt annat fungera normalt. När jag försöker öka trycket kommer det vatten ur skvallerröret och trycket går inte att få upp.

Kan någon ge förslag på åtgärder? Stort tack på förhand!

Oscar

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Hjälp med ett problem!
« Svar #1 skrivet: 03 december 2019, 10:11:44 »
Jag skulle börja med att lufta det element som sitter högst. Kommer det vatten med hyfsad "fart" så har du tryck i systemet och då skulle jag gissa att det är manometern som är trasig. Att det kommer vatten ur skvallerröret när du fyller på kan i så fall bero på att det är så högt tryck i systemet att säkerhetsventilen öppnar direkt för att det inte skall bli för högt tryck i systemet.

Det kan också vara så att säkerhetsventilen inte stänger ordentligt. Det är inte helt ovanligt att det i gamla hus finns "skräp" i elementvattnet som kan sätta sig i vägen i säkerhetsventilen så att den inte stänger ordentligt. Jag brukar då öppna och stänga säkerhetsventilen några gånger under tiden det spolas vatten genom den. Då brukar "skräpet" spolas bort.

Du skriver inte vilket hus du har men är det tex 2 våningar och du har 0 i tryck så skulle det förmodligen sugas in luft i ett element på övervåningen när du försöker lufta.

Berätta gärna också vart elementet sitter som inte fungerar. Är det tex ditsatt i efterhand mm
« Senast ändrad: 03 december 2019, 10:16:21 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ett problem!
« Svar #2 skrivet: 03 december 2019, 10:40:04 »
När jag försöker öka trycket kommer det vatten ur skvallerröret och trycket går inte att få upp.

Jag tror du vrider på fel ventil …......

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66439.msg703880#msg703880
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp med ett problem!
« Svar #3 skrivet: 03 december 2019, 11:06:18 »
Ja, ta en bild på ventilen så vi kan utesluta att det är säkerhetsventilen du vrider på.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Oscar6003

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ett problem!
« Svar #4 skrivet: 03 december 2019, 17:10:52 »
Tack för era svar. Jag har provat flera vred men tror att det rätta ska vara det svarta längst till höger?????

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ett problem!
« Svar #5 skrivet: 03 december 2019, 18:13:51 »
Den är för varmvattnet, står säker 9 bar på den ratten, du ska leta efter en liknande som det står 1,5 bar på, sen ska du hitta påfyllningen
om du följer dom rör som är varma, någonstans finns en kran/ventil som är kopplad mot ett rör. Öppna den lite försiktigt och titta på manometern, den ska stiga långsamt och du stänger när den står på 1 bar. Har du ett öppet system så börjar det rinna vatten i ett rör fram till en brunn, bara att stänga ( trycket kan inte bli högre än 1/10 dels bar per meter upp till vinden  där kärlet sitter normalt. Vid luftning ska du börja längst ned i huset och fortsätta uppåt

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp med ett problem!
« Svar #6 skrivet: 03 december 2019, 22:03:51 »
Den högra svarta är en säkerhetsventil. Vrider du på den så släpper du ut vatten. Prova det platta vredet på vänstra sidan.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ett problem!
« Svar #7 skrivet: 03 december 2019, 22:43:57 »
...........Har du ett öppet system så börjar det rinna vatten i ett rör fram till en brunn, bara att stänga ( trycket kan inte bli högre än 1/10 dels bar per meter upp till vinden  där kärlet sitter normalt. ....

Ser ut som ett rött expansionskärl bakom VP ń,
då kan du glömma avsnittet om öppet kärl på vinden.

Säkerhetsventilen brukar fjädrar tillbaks själv till stängt läge, så kan du utesluta den,
den mittre justerar flödet genom VV-beredaren, så jag håller med ”purjo_”
tippar också på den vänstra (eller så är påfyllningsventilen inte på denna bild.)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hjälp med ett problem!
« Svar #8 skrivet: 04 december 2019, 05:46:14 »
om du öppnar den vänstra, spolar det i rören? stiger manometern på röda behållaren? fyll till 1-1.5 och lufta därefter.

Utloggad Oscar6003

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ett problem!
« Svar #9 skrivet: 05 december 2019, 19:12:27 »
Tack för alla svar, vred på den platta vänstra och det fyllde trycket. Nu har det gått ett dygn och jag tycker mig se att trycket
gått ned något, kanske måste vänta lite till för att verkligen vara säker men jag har det verkar ha gått ned lite. Är det ringa jour
numret då eller???

Oscar

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Hjälp med ett problem!
« Svar #10 skrivet: 05 december 2019, 19:35:36 »
Ta det lite lugnt, trycket förändras med  eventuell luft i systemet. Lufta radiatorerna, det är naturligt att nytt färskt vatten innehåller syre. När det vattnet värms avges syret och översgår till gasform och därför sjunker trycket. Det kan ta någon, några veckor att bli av med syret beroende på hur mycket vatten du tillfört systemet.
Om det kommer mycket luft ur radiatorerna så sjunker trycket förstås. Fyll på mera vatten då till 1-1,5bar och luft igen om några dagar...
« Senast ändrad: 05 december 2019, 19:42:48 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!