SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #720 skrivet: 15 december 2017, 22:15:51 »
Inställningen ligger i servicemenyn under tillbehörsinställningar 5.3.3 extra klimatsystem.
Intressant att din anläggning fungerar så bra utan några justeringar av detta.

Shuntförstärkning 1.0
Shuntväntetid 30s

Garaget håller jag bara ca 12 grader mot husets 21.5, påverkar det tro?

Är en bypass inkopplat innan shunten men jag antar att det är standardinstallation.
Nibe F1255-12, 2017-08-10
2x150m borrhål 2 respektive 4m till berg
Hus byggt 99/00 med 3-glasfönster, beläget i Norrbotten, Piteå
170m2 i 1,5 plan. Ryggåstak med full takhöjd (6m) i vardagsrummet så man ser ner från "loftet". Bottenplan ca 110-120 m2, övre plan ca 50-60 m2.
Golvvärme i hela bottenplan (krypgrund med spontat trägolv, klinker i tvättstuga kök badrum och hall)
Garage på ca 30-40 m2, gjuten sula med golvvärme.

Utloggad washburn

  • Glad amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne/Sverige
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #721 skrivet: 16 december 2017, 20:17:04 »
Som jag skrev häromdagen kändes det rätt bra med inställningarna då pumpen gått jämt och utan stopp i en vecka samtidigt som utetemp pendlat mellan 0 till 3 grader ungefär. Därför blev jag extra förvånad när pumpen stoppade idag då det var 0-gradigt ute, den ska ju kunna gå kontinuerligt upp till c:a 5 grader ute. Är det någon som kan förklara varför den stoppade idag? Se graferna. Den har pendlat sina GM runt -150 i flera dagar precis som jag önskat. Kl. 16:27 hoppar GM från -158 upp till 0. Kl. 17:31 stoppar pumpen. GM börjar räkna ner från 0 till -150 och kl. 17:45 kör den igång igen.

Jag tog en dusch där runt 16:20, VV är inställt på start 46 och stopp 50 grader. Inga konstigheter att pumpen körde VV kl. 16:27. Men varför i hela friden satte den GM till 0 så att den slog av kompressorn när VV var klart, i stället för att låta GM var kvar på sitt värde det hade innan? Då hade jag inte behövt se detta stopp. Jag förstår det inte... Inga larm loggade, inga informationsmeddelanden i Uplink.

NÃ¥gon som begriper detta scenario?
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.

Utloggad washburn

  • Glad amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne/Sverige
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #722 skrivet: 16 december 2017, 20:47:44 »
Mer info: exakt vid den tiden som GM av oförklarad anledning hoppade upp från -158 till 0 ser jag nu att Uplink loggat ett mycket högt värde på framledningstemp BT2, se bild, hela 76,3 grader. Kan knappast stämma överens med verkligheten med tanke på att framledning legat fint på beräknad framledning runt 40 grader, GM stabilt runt -150, allt såg bra ut tills detta värde hoppar upp för att en minut senare vara åter på 40 grader.

Om detta nu skulle vara en felavläsning i datorn, kan det då ha påverkat att pumpen beslutar sig för att sätta GM till 0?
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #723 skrivet: 16 december 2017, 21:08:29 »
Jeg har også sett at pumpen min stopper en sjelden gang på grunn av feil avlest verdi på BT2, da stopper pumpen øyeblikkelig på max temp som du har satt.

NÃ¥r du presenterer grafer du mener fungerer bra er det fint om du tar med BT2 pÃ¥ grafen slik at vi ser resultatet av reguleringen  :)
Hva er galt med PID?

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #724 skrivet: 16 december 2017, 22:52:06 »
Mer info: exakt vid den tiden som GM av oförklarad anledning hoppade upp från -158 till 0 ser jag nu att Uplink loggat ett mycket högt värde på framledningstemp BT2, se bild, hela 76,3 grader. Kan knappast stämma överens med verkligheten med tanke på att framledning legat fint på beräknad framledning runt 40 grader, GM stabilt runt -150, allt såg bra ut tills detta värde hoppar upp för att en minut senare vara åter på 40 grader.

Om detta nu skulle vara en felavläsning i datorn, kan det då ha påverkat att pumpen beslutar sig för att sätta GM till 0?
Detta är ett typfel på 1x55. Min har gjort samma sak vid ett flertal tillfällen och jag har sett andra med samma problem, tex Bergen77. Uppenbarligen någon kvalitetsbrist. Funderar på om det är något glapp/brist i något kretskort?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #725 skrivet: 16 december 2017, 22:55:10 »
Shuntförstärkning 1.0
Shuntväntetid 30s

Garaget håller jag bara ca 12 grader mot husets 21.5, påverkar det tro?

Är en bypass inkopplat innan shunten men jag antar att det är standardinstallation.
Jag tror att skillnaden beror på att du tar ut mycket mindre effekt i klimatsystem 2 i förhållande till klimatsystem 1 än vad jag gör och antagligen är det därför din fungerar bra.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #726 skrivet: 24 januari 2019, 11:31:28 »
La in senast uppdatering r4 bara för att  ;) mitt tips gör inte det..... Fick fantastiska svängningar som jag inte haft förut.. Är nu tillbaka pÃ¥ r3 och pumpen gÃ¥r bra. Stod i changelog att det endast var nÃ¥got med vv pÃ¥ 6kw modellen men jag undrar....
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #727 skrivet: 18 november 2023, 14:03:08 »
Är det nÃ¥gon här pÃ¥ forumet som har en Nibe 1x55 (inverter) och som har mer än ett klimatsystem installerat (Nibe ECS 40/41)?  Om ja, vilka inställningar kör ni med dÃ¥ och hur beter sig värmepumpen dÃ¥?
För att inte få hela anläggningen att gunga så värmepumpen är på väg att lämna huset måste jag köra sjuka inställningar för shunten i klimatsystem 2. Shuntförstärkning 0,5 och shuntväntetid 300 s. Alla snabbare inställningar resulterar i gung.

Har 2st ECS40 dockade mot UKV500 och samma utmaning, jag får dock inte till det ens med Shuntförstärkning 0,5 och shuntväntetid 300 s ... Allt fungerar bra när UKV500 och klimatsystem 2/3 har liknande temperaturer men om jag ökar temp i UKV så spårar det ur. Radiatorkretsen är stabilare än golvvärmen, antar att det beror på volymen i systemet? Börjar fundera om rördragningen är korrekt?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #728 skrivet: 18 november 2023, 16:12:11 »
Har 2st ECS40 dockade mot UKV500 och samma utmaning, jag får dock inte till det ens med Shuntförstärkning 0,5 och shuntväntetid 300 s ... Allt fungerar bra när UKV500 och klimatsystem 2/3 har liknande temperaturer men om jag ökar temp i UKV så spårar det ur. Radiatorkretsen är stabilare än golvvärmen, antar att det beror på volymen i systemet? Börjar fundera om rördragningen är korrekt?

Har du rumstermostater i ytan som har golvvärme?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #729 skrivet: 18 november 2023, 16:15:10 »
Inga termostater i varken klimatsystem 2 eller 3, inga innomhusgivare heĺler...

Edit:
Kurvorna jag la ut är innan jag ändrade på shuntinställningarna...
« Senast ändrad: 18 november 2023, 16:26:34 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #730 skrivet: 18 november 2023, 16:43:18 »
Inga termostater i varken klimatsystem 2 eller 3, inga innomhusgivare heĺler...

Edit:
Kurvorna jag la ut är innan jag ändrade på shuntinställningarna...

Regleringen med 0,5/300 är väldigt lÃ¥ngsam och du borde inte ha behov av det. Du har en stor temperaturskillnad mellan framledning och retur. Hur är flödet?  Själv har jag idag vid -4 ute en temperaturskillnad pÃ¥ 3 grader.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #731 skrivet: 18 november 2023, 17:12:58 »
Du har en stor temperaturskillnad mellan framledning och retur. Hur är flödet?  Själv har jag idag vid -4 ute en temperaturskillnad pÃ¥ 3 grader.
Körde med lägsta fart på cirkpump när diagrammet skapades, nu med läge 2 ca 7C tempskillnad vid -4C ute

Edit
Är ett inglasat uterum med 2glas och tjockaste kanalplasttaket., kanske inte bästa ekonomin men funkat bra i flera år.. med CTCn tidigare så hade jag en enkel golvvärmeshunt och vid typ -15C så var det kanske 14-15C med 43C i framledning
« Senast ändrad: 18 november 2023, 17:17:51 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #732 skrivet: 18 november 2023, 17:34:55 »
Funderar på shuntarna och dess placering, vet inte om det går att ändra shunt inombords men manualens beskrivning hur de ska monteras stämmer inte med mitt system?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #733 skrivet: 18 november 2023, 18:35:44 »
Det stämmer kanske på klimatsystem 2 men blir helt fel med shunten i klimatsystem 3.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #734 skrivet: 18 november 2023, 18:39:21 »
Det stämmer kanske på klimatsystem 2 men blir helt fel med shunten i klimatsystem 3.
Klimatsystem 3 är det som krånglar, dock funkar det bra om UKV är med liknande temp...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!