Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 17 maj 2021, 14:25:17 »Jag har en IVT Greenline HE C7 bergvärmepump i kombination med en IVT 200 FC kombiberedare. Värmepumpen startar för varmvattenproduktion med relativt täta intervall, typiskt efter ca 1:30 - 2 h då inget varmvatten används. Pumpen startar då temperaturen i varmvattentanken når 49 grader och värmer därefter vattnet i tanken till ca 51 grader. Är detta ett normalt driftbeteende eller ett tecken på att något är trasigt eller att temperaturintervallet för varmvattnet är satt för snävt?
Jag tycker start vid 49° C låter högt, går det att justera? 44° C skulle vara värt att testa med.
// Fredrik