Titel: Timmar på tillsatserna
Skrivet av: kristoffer1989 skrivet 20 december 2017, 10:40:15
Hej,

Har en danfoss dhp opti på 8kw, huset är 150m2 (177m2 totalt) och är ett år gammalt. Kollade mina timmar på tillsatserna o de visade att på tillsats 1 var det 17 timmar och på tillsats 2 var det 19 timmar. Tycker detta låter mycket eftersom förra vinterna inte var direkt kall (bor i södra Finland). Min installatör höjde varmvatten tempen till 55 grader vid installation, är det därför jag har sådär många timmar på tillsatserna? Kollade framledningstemperaturen vid värmning av varmvatten och den var då 50 grader, är det max vad pumpen klarar av att värma? Så om det är inställt på 55 grader så hjälper tillsatserna till de sista 5 graderna? Är det inte bättre att ha stopp temperaturen på 50 grader?
Titel: SV: Timmar på tillsatserna
Skrivet av: Zyberdude skrivet 20 december 2017, 11:10:08
Tillsats2 är troligen från legionella höjning (sker var 14e dag om man inte ändrat)

Tillsats1 är nog inte heller mycket, kan det vara någon testkörning?

Ökade han varmvatten start till 55? Eller höjde han värdet till 55 om enbart tillsats är tillåten i pumpen?

Pumpen kör alltid tempen till max innan pressostaten löser vilket brukar vara runt 58-60 grader i framledning