Hallå igen!
Nu tar jag upp min gamla tråd igen, för precis när jag höll på med förra balanseringen blev en till golvvärmeshunt inkopplad för två slingor i ett uterum, så då gav jag upp, höjde framledningstemperaturen och satte tebax alla termostater
men nu är jag igång igen! Har nu problem med att jag får dåligt flöde till ett element och den nya golvvärmeshunten (framledn där är 10 grader under övriga huset) så jag har strypt de andra elementen så gott jag kunnat, nu när jag mätte nyss låg alla med en diff på mellan 8-16 grader - cp på maxfart.
Hur ska jag göra nu? Tempen i huset är skön och behaglig - ska jag höja framledn och strypa de element jag har bra värme i ändå mer?
Eller kan det vara övriga golvvärmeslingor som strular? Vet inte riktigt hur man ska strypa dem, har hört om ett deltaT på 3 grader, menar man då vattnet ut i golvet, eller det som kommer fram till shunten?