Författare Ämne: Nibe f1135  (läst 2703 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jeppson77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe f1135
« skrivet: 17 oktober 2020, 22:20:59 »
Hej!

Jag är ny på det här med värmepumpar och på forumet. Jag har en Nibe fighter 1135 8kw som har börjat att lösa ut motorskyddet.
Den går i ca 30-45min efter omstart för att sedan lösa ut larmet igen. Om jag förstått det rätt så är den troligaste orsaken spänningsfall på en av de tre faserna?
Vore tacksam för goda råd.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: Nibe f1135
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2020, 23:45:10 »
Har du möjlighet att mäta spänningsfall över kontaktorn och mjukstarten medan den går?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 643
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2020, 08:56:41 »
Ett motskydd är inget under av kvalitet eller precision. Det behövs i princip att en fas faller bort totalt för att det skall lösa ut. Det är ej heller ovanligt att det i sig själv blir dåligt och löser av misstag. Lite spänningsfall löser vanligtvis ej ett motorskydd, det är ett fasbortfallsskydd.
Däremot den erfarenheten jag har av Nibe är att det är inte ovanligt att någon plint eller anslutning har blivit lös, eftersom koppar flyter. Då gäller efterdragning. Detta kräver naturligtvis erforderlig kunskap, d.v.s. total frånkoppling av panna genom att lossa säkringar och därefter säkerhetskontroll att spänning verkligen är borta.
Att därefter efterdra plintar i kontaktorer, motorskydd, inkommande plint, frånskiljare före panna m.m. Lösa plintar kan medföra den tidsfördröjning du talar om, eftersom den dåliga plinten blir varm, och långsiktigt kan detta även lösa motorskydd.
Själv hade jag problem med lös plint i säkringscentralen, som skapade problem.

Utloggad Jeppson77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2020, 10:55:15 »
Jag vågar nog inte vara och pilla vid kontaktorn eller mjukstarten när den är igång. Är inte helt ohändig men har bara tillgång till basic multimeter.
Går det på något enkelt sätt att koppla förbi mjukstarten och se hur den uppför sig då?
Pumpen startar ju och går men det är som att den inte stänger av sig själv utan att den går tills det att MS löser ut! Jag läste i en annan tråd
att det kan bli så om mjukstarten är trasig så att pumpen fortsätter att gå och inte fattar när den ska slå ifrån.

Har varit och känt på sladdarna och de verkar sitta, även skruvarna verkar sitta bra.
« Senast ändrad: 18 oktober 2020, 11:15:15 av Jeppson77 »

Utloggad Jeppson77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2020, 11:38:32 »
Bild på motorskyddet.

Utloggad Jeppson77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2020, 11:39:20 »
Under motorskyddet sitter mjukstarten.
Lyckades inte bifoga två bilder i samma post.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 643
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2020, 16:19:29 »
För mig ser det där ut som en helt vanlig kontaktor under motorskyddet.
Vad jag menar är att med totalt garanterat frånslagen panna kan det vara bra att återdra samtliga plintar på exempelvis denna kontaktor.
Men visst, är en TRIAC sönder på mjukstarten, så kommer motorskyddet att lösa ut.

Utloggad Jeppson77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2020, 16:53:39 »
För mig ser det där ut som en helt vanlig kontaktor under motorskyddet.
Vad jag menar är att med totalt garanterat frånslagen panna kan det vara bra att återdra samtliga plintar på exempelvis denna kontaktor.
Men visst, är en TRIAC sönder på mjukstarten, så kommer motorskyddet att lösa ut.

Jag testar det!
Hur kopplar ja enklast förbi motorskyddet om det inte skulle vara någon lös plint på kontaktorn?

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 643
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2020, 17:34:29 »
Jag skulle undvika att koppla förbi motorskyddet. Har du verkligen fel i exempelvis mjukstartaren leder det till att du bränner kompressorn motor.
Men vill du absolut veta, på motorskyddet går det in brun svart grå tamp på 2, 4 och 6.
Lossa motorskyddet genom att lossa plint 2, 4 och 6 på kontaktor. Ryck ut motorskydd, det går med stift in i kontaktorn, och lägg in brun, svart och grå direkt på kontaktorns plint 2, 4 resp 6. Låt samtliga övriga tampar sitta kvar. Ingen el till panna när du utför detta!
Nu gäller babysitting. Skulle du testköra utan skydd, och märker minsta lilla missljud eller förändring i kompressorljud, gäller det att stoppa!  Men dÃ¥ vet du att det troligtvis är mjukstarten. Jag skulle aldrig själv lÃ¥ta den gÃ¥ pÃ¥ detta sätt utan konstant närvaro, men det är en felsökningsmetod.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2020, 17:37:34 »
Motorskyddet ska inte kopplas förbi endast mjukisen,  dÃ¥ kommer kompressorn att starta med ett ryck men gör inget , den tÃ¥l det. Den mjukisen har ingen styrning utan gÃ¥r igÃ¥ng när kontaktorn slÃ¥r och är en snik med styrning pÃ¥ 2 faser,  normal konstruktion. Kom tillbaka med vad som händer.

Utloggad Jeppson77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2020, 18:15:46 »
Ursäkta jag menade såklart mjukstartsreläet och inte motorskyddet :o
Hur kopplar jag enklast förbi mjukstartsreläet?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2020, 19:08:08 »
Genom att förbinda dom ledningar  som kommer frÃ¥n MSK till dom som gÃ¥r till kompressorn, eftersom det är stickkontakter pÃ¥ mjukisen sÃ¥ gÃ¥r det inte utan att klippa ledningarna och skarva med nÃ¥got ( sockerbitar)  är lämpligt dÃ¥ det är lätt att koppla ihop ledningarna igen.
Det är stick på mjukisen , koppla ihop dom på ena sidan med dom på andra sidan, då kommer mjukisen att häng i luften och inte vara med. Bara att koppla färg mot färg.

Utloggad Jeppson77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2020, 19:25:27 »
Aha jag tror att jag fattar. Mjukstarten sitter mellan kompressorn och motorskyddet? Genom att koppla ur de som förbinder mjukis med kompressor och sammankoppla de kopplingar som kommer från kompressorn med korrekt färg på motorskyddet så kringgår jag mjukstarten?

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 643
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1135
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2020, 22:29:33 »
25focus har helt rätt. Eftersom det verkar vara flatstift pÃ¥ in och ut, kan man sätta in denna detalj https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/forgreningslister-10-st-2000018397  som överkoppling istället för mjukstarten. Slipper dÃ¥ klippa och använda sockerbitar. En för varje fas, tredje fasen gÃ¥r direkt, sÃ¥ den kan du glömma.
Inga problem att köra utan mjukstart.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f1135
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2020, 05:45:31 »
köp ny kontaktor, motorskydd och mjukstart, är nästan säker på att det är mjukstarten 718078 som är trasig om den bara löser ibland

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!