Jag pratade med en service kille som sa precis som ni givaren är trasig på köldbäraren, sen trodde han att just presostat låg orsakades av lågt flöde pga att slangarna är dåliga då min pump installerade i början av 2007 så den är nästan 10år. Var ganska vanligt att dom tjockade igen.
Min gissning är att kontaktorerna inte är OK, om de fastnar så kan inte värmepumpen stoppa kompressorn fastän styren vill det.Ta hem en elektriker att kolla på detta.
Bryter inte HP/LP larmet manövern till kompressorns kontaktor så strömmen till kompressorn bryts? Om så är fallet kan det ju knappast vara fel på kontaktorn.
Jag vet inte säkert hur det är på IVT, men på min så bryter HP på motorskyddet.
GT10 ligger normalt 3-4 grader högre än GT11 så det är något fel på den givaren. Har GT11 gått ner till -11 kan det vara fel på expansionsventilen eller cirkulationspumpen. Om felet återkommer prova då med att ställa cirkulationspumpen i läget för kontinuerlig drift. Upphör LP-larmen är det förmodligen den som inte orkar gå igång efter ett driftuppehåll pga rost eller andra beläggningar på rotorn.
Så då kan man säga att det är pumpen som är kass? går det att göra nått själv eller är det ett byte som gäller?
Det går att göra något själv men det är inte säkert det blir enkelt: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54036.msg555823#msg555823Att givaren visar minusgrader efter det att pumpen har stannat är lite förvånande men jag har svårt att se att detskulle vara något problem.