Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 oktober 2016, 17:21:11 »

Jag tycker det är lite konstigt att temperaturen sjunker efter det att pumpen har stannat. Det som borde hända är att sugledningen där sensorn till expansionsventilen sitter värms upp. Expansionsventilen öppnar då och släpper in varmt köldmedium från kondensorn i förångaren.

Jag tittade på en data från en körning där jag hade loggat temperaturerna var 15:e sekund. Det syntes ingen nedgång i KBut när pumpen stannade. Inte heller syntes det någon temperatursänkning på köldmedieröret alldeles vid inloppet till förångaren. Temperaturen började stiga så fort pumpen stannade. 
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 oktober 2016, 08:57:02 »

OM tempen går ned efter stopp så tyder det på cirkulation i KB-kretsen, det kan nog bara bli det om det finns luft som trycker på från något håll.
Om flödet stannade helt borde kylan från förångaren inte komma fram till tempgivarens placering.
Huruvida det skulle stoppa värmepumpen på LP eller ej vet jag inte.
Kanske kan det vara som någon var inne på tidigare, ett relä som inte släpper, så kompressorn förstätter gå en stund efter att den egentligen skall stanna, med stillastående KB-pump så blir det då lågt tryck på sugsida kompressor, och den löser ut.

Försök alltså kolla om KB-pump och kompressor stannar samtidigt...

Samma problem kan från tid till annan göra att HP löser ut, t.ex. när den gjort tappvarmvatten klart - om då kompressorn fortsätter gå så löser den på HP till slut.

En "klistrande" kontaktor som släpper efter x-xx minuter skulle kunna vara förklaringen, ser det som troligare än ett luftproblem i KB-kretsen.
Kan tillfälligt gå smörja kontaktorn med ett icke elektriskt ledande spray, men om det är problemet så bör den bytas.
Skrivet av: Henric81
« skrivet: 14 oktober 2016, 08:56:21 »

Glömde ju tillägga att köldbärarpumpen har nu gått på kontinuerlig drift i nästan en vecka,inga larm och värmen funkar perfekt i huset. Innan jag satte KB i kontinuerlig drift gick ju inte värmepumpen änns ett par timmar utan stopp.


Mvh
Skrivet av: Henric81
« skrivet: 14 oktober 2016, 08:52:01 »

Jag ska prova att märka upp på expansionskärlet och se om det blir nån skillnad, om det inte blir nån skillnad vad är det mest troliga att problemet ligger? Pump?ventil?dålig presostat läste jag nånstans men menar man då Högtryckspressostat givaren eller vad man ska kalla den? typ https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c6/hogtryckspressostat-31-bar.html

Mvh
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 oktober 2016, 10:23:50 »

Är det luft i köldbärarsystemet brukar vätskenivån i köldbärarens expansionskärl ändras när köldbärarpumpen startar.
Skrivet av: Henric81
« skrivet: 11 oktober 2016, 10:12:34 »

Det går att göra något själv men det är inte säkert det blir enkelt:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54036.msg555823#msg555823

Att givaren visar minusgrader efter det att pumpen har stannat är lite förvånande men jag har svårt att se att det
skulle vara något problem.

Jag har pratat med Peter på JSenergi som är sponsor här på forumet och han gav förslaget att kolla om det är luft i KB systemet, vilket kanske kan ge problem.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 oktober 2016, 08:19:26 »

Så då kan man säga att det är pumpen som är kass? går det att göra nått själv eller är det ett byte som gäller?
Det går att göra något själv men det är inte säkert det blir enkelt:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54036.msg555823#msg555823

Att givaren visar minusgrader efter det att pumpen har stannat är lite förvånande men jag har svårt att se att det
skulle vara något problem.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 oktober 2016, 09:47:08 »

Kan du inte ställa in så att cirkpumpen går en viss tid efter det att kompressorn stannat?? På min startar och stannar cirkpumpen ca 30 sek (vald tid) före och efter kompressorstart.
Skrivet av: Henric81
« skrivet: 09 oktober 2016, 09:27:05 »

Provade idag att ställa tillbaka pumpen på drift via kompressor, den har gått konstant i lite mer än en dag nu(inga larm under den här tiden). Direkt efter att pumpen slagit av så sjunker tempen ner på minus grader, när den nåde -5 så satte jag pumpen på kontinuerlig drift och vips så går tempen upp till +5 igen...
Skrivet av: Henric81
« skrivet: 08 oktober 2016, 11:01:02 »

GT10 ligger normalt 3-4 grader högre än GT11 så det är något fel på den givaren.

Har GT11 gått ner till -11 kan det vara fel på expansionsventilen eller cirkulationspumpen. Om felet återkommer prova då med att ställa cirkulationspumpen i läget för kontinuerlig drift. Upphör LP-larmen är det förmodligen den som inte orkar gå igång efter ett driftuppehåll pga rost eller andra beläggningar på rotorn.

Tack för tipset!
Har nu kört köldbärarpumpen på kontinuerlig drift i ca 12tim utan larm en ända gång, dessutom så går inte tempen ner på minus grader längre(ialla fall inte när jag stått och kollat) utan det skiljer max ett par grader när kompressorn går eller står stilla.) Så då kan man säga att det är pumpen som är kass? går det att göra nått själv eller är det ett byte som gäller?


Mvh

Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 oktober 2016, 15:59:16 »

GT10 ligger normalt 3-4 grader högre än GT11 så det är något fel på den givaren.

Har GT11 gått ner till -11 kan det vara fel på expansionsventilen eller cirkulationspumpen. Om felet återkommer prova då med att ställa cirkulationspumpen i läget för kontinuerlig drift. Upphör LP-larmen är det förmodligen den som inte orkar gå igång efter ett driftuppehåll pga rost eller andra beläggningar på rotorn. 
Skrivet av: Henric81
« skrivet: 06 oktober 2016, 21:03:27 »

Fick idag givaren och slangarna som jag beställde, började med att ta bort gamla givaren och installerade den nya. Givaren visade nu på GT11 4 grader så det började ju bra. Pumpen hoppade igång och värmde varmvatten utan att lösa ut på LP men direkt när den började värma radiatorer så kom HP men det var bara jag som hade glömt att vrida tillbaka ventilen när jag passade på att göra rent filtret. Efter det hoppade pumpen igång igen och värmde även radiatorer utan larm.
Var iväg och kom hem 45 senare och hade åter LP larm och ett nytt larm GT11 min temp... då hade tempen på GT11 gått ner på -11grader!?
Återställde larmen och pumpen hoppade efter en stund igång igen och det jag kan se är att så länge kompressorn kör så går tempen upp till runt 3-4grader och när kompressorn slutar köra sjunker tempen ner på minus grader... vad kan orsaka detta om det nu är fel? :)
Körde även oxid clean på givarkortet.
Det jag såg nu också var att GT10 som förr låg på ca 42grader nu låg på 58,8grader. vad är en normal temp?

Mvh
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 oktober 2016, 16:55:24 »

Det är troligt att korrosionen vid anslutningen är orsaken till felvisningen. Mindre resistans tolkas som högre temperatur. Blir det överledning via korrosionsprodukterna visas för hög temperatur.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 05 oktober 2016, 16:35:21 »

Bilden med givarkortet, de som ser erjade ut är GT11 (till höger om GT10) , sen HPlarm (svart till vänster om blå kabel) och LPlarm (Blå) anslutningarna. Du bör ta isär dessa och regöra med oxid cleaner samt skydda med vasselinsprej. Möjligt att du har orsaken till problemen där . Sen bör du undersöka vad som orsakar att det ser så illa ut, läckage ?

Min IVT C9 HT+ är snart 7 år och ser fortfarande ut som fabirknytt vid givarkortet.
Skrivet av: Henric81
« skrivet: 05 oktober 2016, 10:33:43 »

Har nu beställt nya slangar och givaren till köldbäraren.
Kollade även i synglaset och vad jag kan se så är det inget "havet stormar" utan det bubblar till när maskinen hoppar i gång men sen så ser det ut dom om det är jämt flöde.
Dock hittade jag plinkortet som såg rätt illa ut och jag gjorde rent men frågan är om det är kasst? Om det är inte är gasen och vätskan som orsakar LP vad är nästa att prova?

Skrivet av: Håkke
« skrivet: 04 oktober 2016, 19:24:05 »

Jag vet inte säkert hur det är på IVT, men på min så bryter HP på motorskyddet.  Sc:,h

Elschemat som IVT skickar med är inte vettigt för 5 öre, det enda som berör HP/LP är 2 anslutningar till givarkortet, vart de sen tar vägen framgår inte, men förmodligen in i styrlogiken. Man ser bara en utgång till kontaktorn från plintkortet, så jag misstänker att det är en gemensam signal från styrlogiken där vanliga driftsvillkor aktiverar kontaktorn och larm + uppfyllda temperaturvillkor bryter kontaktorn ?

Kan inte se någon styrutgång till motorskyddetfrån plintkortet, bara till kompressorns kontaktor  (=CK1)+ elkasettens 2 kontaktorer (=CE1 &CE2).  Detta får mig att tro på LP/HP larm stryper kontaktorn.

Motorskyddet ser ut att ligga före kontaktorn. 

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 oktober 2016, 18:58:50 »

Bryter inte HP/LP larmet manövern till kompressorns kontaktor så strömmen till kompressorn  bryts? Om så är fallet kan det ju knappast vara fel på kontaktorn.

Jag vet inte säkert hur det är på IVT, men på min så bryter HP på motorskyddet.  Sc:,h
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 04 oktober 2016, 17:09:42 »

Min gissning är att kontaktorerna inte är OK, om de fastnar så kan inte värmepumpen stoppa kompressorn fastän styren vill det.
Ta hem en elektriker att kolla på detta.

Bryter inte HP/LP larmet manövern till kompressorns kontaktor så strömmen till kompressorn  bryts? Om så är fallet kan det ju knappast vara fel på kontaktorn. 
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 oktober 2016, 12:32:00 »

Filtret brukar vara en del av påfyllningssatsen som är ett ventilarrangemang som sitter utanför pumpen. Filtret sitter troligen under ett sexkantigt lock vid ett vred som man använder för att vrida filtret till rätt läge så man kan få ut filterinsatsen.   
Skrivet av: Henric81
« skrivet: 04 oktober 2016, 10:31:32 »

Roland: Skrev fel och menade presostat hög. Vart sitter filtret för köldbäraren? jag har bara gjort rent filter på varma sidan. Pratade med ännu en service kille och han sa att dom vanligaste felen på låg presostat är dåligt med köldmedel eller läckage på gas om det stormar i glas fönstret. Ska kolla det när jag kommer hem.


Mvh
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 oktober 2016, 10:18:34 »

Jag pratade med en service kille som sa precis som ni givaren är trasig på köldbäraren, sen trodde han att just presostat låg orsakades av lågt flöde pga att slangarna är dåliga då min pump installerade i början av 2007 så den är nästan 10år. Var ganska vanligt att dom tjockade igen.

Tror det blev något missförstånd där. De flexibla slangarna som kan sätta igen sitter på varma sidan av systemet och kan inte påverka att lågtryckspressostaten löser ut. Lågt flöde på köldbäraren kan bero på att filtret har satt igen, kolla det. Det kan också bero på att köldbärarpumpen inte fungerar som den ska, att det har blivit beläggningar i den så att den inte orkar gå igång ibland.

Det som första inlägget kallas bypassventil är växelventilen som styr det uppvärmda vattnet antingen till varmvattenberedaren eller till värmning av huset. I och med att utetemperaturen var 22,5 grader bör växelventilen hela tiden stå i varmvattenberedarläget då inställd temperatur för sommarurkoppling säkert är lägre än 22,5 grader.

Vet inte om reglersystemet är enligt samma princip som för min pump men det är troligen så att pumpen slutar göra varmvatten när temperaturen går över börvärdet plus halva kopplingsdifferensen för varmvattenberedning. Om det är så kontrollera vad kopplingsdifferensen är inställd på. Fabriksinställningen är 5 grader. Men det troliga är som Carl skriver.

Köldbärargivarna kan sitta illa till men det är inget som hindrar att man monterar dem på rören utanför pumpen om kablarna räcker. Det finns kopplingsschema i bruksanvisningen.
Skrivet av: Henric81
« skrivet: 04 oktober 2016, 08:48:39 »

Tack för svar!
Jag pratade med en service kille som sa precis som ni givaren är trasig på köldbäraren, sen trodde han att just presostat låg orsakades av lågt flöde pga att slangarna är dåliga då min pump installerade i början av 2007 så den är nästan 10år. Var ganska vanligt att dom tjockade igen.
Att pumpen gick över temperaturen som står var också enligt han oki den slår inte alltid av på exakt inställd temperatur.

Håkke: Ja detta var när skåpet stannade. Japp jag kan prova att sänka några grader så får vi se.

Jag funderar på om jag kan byta slangar själv och givare? vart sitter köldbärar givaren? Och vilka slangar är det man byter?

Vet ni vad jag behöver inhandla för saker?
Denna pump borde det vara jag har(i manualen står det rego 638) https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c6.html


Mvh
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 02 oktober 2016, 12:14:57 »

HT+ skall ju enligt IVT greja +65 grader på framledningen med enbart kompressor , så det kanske kan vara fel på pressostaten ? 

Var värdena som du angett precis när  pressostaten löste ? Tycker temp värdena ser helt ok ut förutom KB värdena förstås.

Prova att sänka varmvattentempen ett par grader , till typ +48 och se om felet försvinner. (Tappar inte mycket komfort på 3 graders sänkning)  Kanske kan vara värt att ta dit en kylkille som kan mäta upp tryck när pressostaten löser. 

Lägena på växelventilen är normalt , tycker också det ser lite konstigt ut, men det funkar så (har samma). Har aldrig läst om LK ventil som strulat så räkna bort den som orsak.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 oktober 2016, 09:30:00 »

Hej!
Vi börjar med köldbäraren, givarna är trasiga vilket inte är så ovanligt.
Dessa givare utsätts för mycket fukt och slits fortast, du behöver byta dessa.

Sen ser det ut som att värmepumpen tillverkar varmvatten vid avläsningen, temperaturen på GT1 ser ut att vara OK.
Frågan är varför den inte stoppar varmvattenvärmningen?
Både VV-givare och GT9 ser ju ut att visa rätt?

Min gissning är att kontaktorerna inte är OK, om de fastnar så kan inte värmepumpen stoppa kompressorn fastän styren vill det.
Ta hem en elektriker att kolla på detta.
Skrivet av: Henric81
« skrivet: 02 oktober 2016, 08:37:16 »

Jag har en ivt värmepump som löser ut på presostat hög samt elkasett.
Jag har gjort som det står i boken att öppna ventiler samt att lufta elementen,pannan samt släppt på skruven till cirkulationspumpen,rengjort filter. Det verkar inte vara nån luft i systemet.
Bypass ventilen bytes för ett par år sen till en Lk armatur emv 110.
Cirkulation pumpen bytes nyligen då den gamla ibland fastnade, sitter nu en wilo smart.
Det känns som om att pannan bara värmer och värmer och inte skickar runt det i radiatorerna fast å andra sidan som idag när det är 22-23 grader varmt så borde den inte värma radiatorer och lösa ut på presostat hög av den anledningen!?
Båda cirkulationspumparna går om vi funktionstestar dom via service menu.
Värden vid presostat hög.
Retur rad gt1. Till 18,5 Nuv: 25
Ute Gt2 22,5
Varmvatten Börv 51,0 Nuv 56,3
Kompressor 90,5
Värmebärare ut GT8 60,4
Värmebärare in GT9 53,3
Köldbärare in GT10 42,2
Köldbärare ut GT11 122,5
Det som jag spontant utan att ha nån i erfarenhet av sånt här är att det är stor skillnad på köldbärare in och ut...?
Sen tog jag bort bypass ventil om det nu är rätt ord och stängde av pumpen, sen satte jag på den igen och tittade på hur den öppnar och stänger. Den verkar bara röra ett halvvarv åt gången och inte åt samma håll varje gång utan den snurrar typ sporadiskt känns det som...
Om man tittar på bypass ventilen så ska ju enligt bilden där det visar A och B, rundningen ska bara vara neråt eller uppåt men min står lite snett åt sidan eller i bland lite hur som...
Skrev detta på byggahus för några veckor sen och sen dess har pumpen nu börjat att lösa ut på presostat låg och elkasett i stället. Ser ut som det är mycket vätska o balongen där upp til höger så köldvätsla borde finnas. 

Nån som kan hjälpa mig?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!