Oväsentlig eller inte, anledningen till att IVT rekommenderar 7-10 graders differans över värmebäraren är att pumpen ska kunna ge 55gr max. framledning ( på HT:n är det 60gr. HT+ är det 65gr.)En av anledningarna är att man just ska få så varmt tappvarmvatten som möjligt.Lägre Delta medför att du inte kan nå dom temperaturerna utan att få högretur larm.På en "standard" pump innebär det 48gr. HT:n (sån som Grop har) ligger på 54gr. och HT+ ligger på 58gr.Det handlar alltså om att pumpen ska kunna ge maximal temp och inte vad som är bäst för husets radiatorsystem.Har man en bypass så kan man ha högre flöde över radiatorsystemet men lägre i pumpen.Dock så verkar det som Grop:s bypass är felbyggd eftersom han knappt får nån skillnad på deltat när han sänker hastigheten på yttre cirkpumpen.Oftast blir det kopplat så pumparna ligger i serie och sänker man den ena så kommer den andra pumpen forcera igenom med nästan bibehållet flöde.Så då spelar det ingen roll hur man ställer den yttre eller inre pumpen, den pumpen med högst hastighet som "styr".Det är därför som jag vill att han kolla deltat vid varmvattendrift.
Det är också viktigt att flödet i värmesystemet överstiger flödet över VP. I annat fall går VP flöde via bypassen tillbaka till VP retur, vilket kan innebära att VP löser ut på hög retur. Flödet över värmesystemet skall vara så stort att hela radiatorn hålls varm för att på så sätt öka den värmeavgivande ytan. Därmed kan framledn temp. från VP hållas nere.Rek diff på VP varma sida 5-10 gr C.De norminella flöden ger en Diff 7 gr C vid drift fall +7/45 gr C.
By-pass har jag monterad.Jag sänkte värmebärarpumpen till läge 1, och därmed steg deltaT till 6,8-6,9 grC från tidigare 5,2 grC. Skillnad mellan VBin och retur från radiatorerna ligger på 0,4 grC ca. Men det är knappast några PT100-givare de kostat på i denna apparat, så jag antar att givarna har en "duktig" tolerans (+/-1 grC?). Därmed är mätonogranheten förmodligen så stor, att man inte kan dra några slutsatser av det man läser på displayen. Men diffen sjönk hursomhelst något.Nu skriver IVT i sin manual att läge 1 skall undvikas. Varför?
Oväsentlig eller inte, anledningen till att IVT rekommenderar 7-10 graders differans över värmebäraren är att pumpen ska kunna ge 55gr max. framledning ( på HT:n är det 60gr. HT+ är det 65gr.)En av anledningarna är att man just ska få så varmt tappvarmvatten som möjligt.Lägre Delta medför att du inte kan nå dom temperaturerna utan att få högretur larm.På en "standard" pump innebär det 48gr. HT:n (sån som Grop har) ligger på 54gr. och HT+ ligger på 58gr.
Jag tror inte att det är så poppis att man ändrar i skyddsfunktionerna i fabriksmenyn.
Vb ut givaren ligger efter elpatronen och där tillåter man upp till 75gr. innan larm.Det finns alltså ingen begränsning på 55gr. på IVT maskinerna, dock så löser ju HPpressostaten till slut.
Jag tror mig veta att 55 grader är samma för alla VP obroende av fabrikat.
CiteraJag tror mig veta att 55 grader är samma för alla VP obroende av fabrikat.Det är inte samma för alla fabrikat. Det beror på vilket köldmedium som används och hur väl dimensionerade värmeväxlare som sitter i maskinen.