Skrivet av: Anjooer
« skrivet: 14 januari 2010, 19:54:55 »

Håller med Zääta. Men när det blir så kallt kan det ju alltid vara bra att vidta alla åtgärder utifall att... Det är ju inte enbart kylan i sig som ställer till det utan även vinden som bidrar till att det fryser betydligt snabbare än normalt. Står 2010 på en utsatt plats kan det alltid vara bra att vidta lite extra försiktighets åtgärder  Thumbsup
Skrivet av: Zääta
« skrivet: 14 januari 2010, 17:55:50 »

Om man vet att det skall bli kallare än -11 under en period eller under natten är det bra att ställa laddpumpen på steg III till 2010 då den ger ett bra flöde med varmt vatten så att 2010 inte fryser sönder.

Jag förutsätter att en 2010 inte fryser sönder vid -15 ºC eller -25 ºC om ett kontrollerat stillestånd har gjorts oavsett
om laddpumpen går för fullt eller inte. Om så fallet var skulle grannens och säkert flera andras pumpar ligga på skroten.
Grannens pump stod still i 2 dagar då vi hade runt -25 ºC.

//Zääta
Skrivet av: Anjooer
« skrivet: 14 januari 2010, 17:35:19 »

Hej !

JAg har en Nibe 2010. Den "tål" endast upp till minus 10 grader c. Fabriksinställningen är -7 grader men jag har ställt ner den på -11 grader. Då går 2010 fram till att det blir -10.9 grader sedan stannar den.

Om man vet att det skall bli kallare än -11 under en period eller under natten är det bra att ställa laddpumpen på steg III till 2010 då den ger ett bra flöde med varmt vatten så att 2010 inte fryser sönder.

Jag funderar nu på att byta ut min 2010 till en 2025 10 kw då jag tror att den ger mig mer effekt och på så sätt kommer jag antagligen slippa toppa med elpatron.

Skrivet av: JPEG
« skrivet: 13 januari 2010, 23:25:49 »

Läser man i manualen för VVM240 sidan 45, meny 9.1.9, så går stoppvärdet att ställa mellan  0 till -12 grader. Det jag angav tidigare hämtade jag i manualen för F2010.

Jag vet inte vad bästa värdet är i din grannes fastighet, men tror att många väljer -10. Fabriksinställning är tydligen -7.

Manualerna kan hämtas på Nibes hemsida http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/

/Peter
Skrivet av: Zääta
« skrivet: 13 januari 2010, 22:52:18 »

Det går att välja alternativt -7/55 FT eller -10/50 FT

Toppen, tack jag ska framföra det till grannen.

//Zääta
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 12 januari 2010, 21:37:09 »

Det går att välja alternativt -7/55 FT eller -10/50 FT
Skrivet av: Zääta
« skrivet: 12 januari 2010, 21:34:48 »

Nog måste väl värmepumpen gå lägre än -7?? En luft/luft har cop på ca 2.5 vid -15-18gr.

Hej Apan,

Enligt en tråd jag läste så går F2010 endast ner till -10 ºC.

Så för och slippa larm (hög returtemp) = omstart så stannar den kontrollerat innan. Sedan var det någon som kontrade med att den visst gick på lägre temperaturer, men i detta fallet hjälper det tyvärr inte då den larmar innan dess. Nog går det och köra F2010 i lägre temperaturer med rätt förutsättningar.

//Zääta
Skrivet av: Mike
« skrivet: 12 januari 2010, 20:08:36 »

Luft/Luft är nog effektivast numera bara att inse det.
Komforten är problemet liksom att du inte värmer varmvatten...
Skrivet av: Apan
« skrivet: 12 januari 2010, 19:07:23 »

Nog måste väl värmepumpen gå lägre än -7?? En luft/luft har cop på ca 2.5 vid -15-18gr.

/A.
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 12 januari 2010, 18:45:35 »

Ja det värmer även här. Roligt att man kan hjälpa någon i nöd på ett så enkelt sätt, som några inlägg på forumet.
/Peter
Skrivet av: Zääta
« skrivet: 12 januari 2010, 18:32:21 »

Nu har jag en glad och varm granne = bra granne!

Elektrikern har varit där och ökat upp till 20A i huvudsäkring samt ändrat till rätt läge på ratt 100 (effektbegränsningen).

Stort tack för hjälpen JPEG.  Thumbsup

//Zääta
Skrivet av: Zääta
« skrivet: 10 januari 2010, 15:56:50 »

Jag meddelar det och återkommer med resultat, stort tack för hjälpen.  Thumbsup

//Zääta
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 10 januari 2010, 14:05:52 »

Ja huset kräver högre huvudsäkring om 9kW skall kunna ligga inne tillräcklig tid tydligen. vid full effekt på eltillsatsen 9kW har du redan 15,6A på fas 2. Det betyder att effektvakten reglerar ner panneffekten så fort man slår på spis eller annan större förbrukare.
/Peter
Skrivet av: Zääta
« skrivet: 10 januari 2010, 13:48:08 »

Kolla effektvaktsinställning och vad han har för huvudsäkring. Rat 100 på styrkortet styr effektbegränsningen.
/Peter

Hej JPEG,

Säkringen är på 16A
Max effekt 9kW
Ström Fas 1 - 9,4A
Ström Fas 2 - 15,6A
Ström Fas 3 - 14,2A

Vilken effekt begränsningen är vet jag inte än, han skulle skruva av plåten och titta, återkommer om det.

Nu är det -10 ºC ute och framledningen är 48 ºC (53,5 ºC) konstant, inte en grad över. Tittar man nu så
går elpatronen på steg 1 och steg 3 (9kW).

Spontant tror jag att det har något med elen och göra. Han muttrar om ett motorskydd som begränsar
krämen till pannan om t ex. spisen går igång.

//Zääta
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 09 januari 2010, 21:29:32 »

Kolla effektvaktsinställning och vad han har för huvudsäkring. Rat 100 på styrkortet styr effektbegränsningen.
/Peter
Skrivet av: Zääta
« skrivet: 09 januari 2010, 21:00:44 »

Grannen kom instapplande. Hans VVM240 med en F2010 funkar inte som den ska sa han.

Jag gick över och kollade. Han lyckas inte få mer än 45 ºC (60 ºC) i framledning nu när den är -20 ºC ute.

VP´n larmar för Kall uteluft. Pumpen är inställd på och stanna vid -7 ºC så det ska väl vara OK. Panna går på elpatron
, endast steg 1 och 2, ibland bara  steg 3 under en kort stund (2-3 minuter). Max framledning är satt till 60 ºC, kurvan
är ställd på 10/+2. Cirkulationspumpen för radiatorerna är satt till steg 3. Laddpumpen snurrar också.

Han har noterat att ibland visas värmesystemssymbolen i displayen (elementet) och då har framledningen ökat över 50 ºC
men sedan har symbolen slocknat efter stund och då har temperaturen sjunkit snabbt på framledningen.

Hos mig visas kompressorsymbolen och elementsymbolen även då det endast går på elpatron som nu. Hos grannen visas
ingen av dessa symboler. Pannan och VP´n går på egna säkringar och delas inte med något annat. Varmvatten temperaturen
visar 56 ºC. Alla radiatortermostat är fullt öppna. Jag har säkert missat något men kan alltid knalla över och kolla.

Han och frun såg något förtvivlade ut och då jag själv inte lärt mig så mycket än så vänder jag mig till er igen.

Någon som har några tips?

//Zääta


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!