Skrivet av: MrMupp
« skrivet: 27 februari 2020, 11:18:12 »
I höstas bytte vi ut vår Thermia Villa-75 (8kW-pump) mot en Viessmann 333-g Inverter 2,4-11.6kW.
Installatören ville gärna få gräva ner mer kollektorslang (vi har idag cirka 400m) då han ansåg att det var lite för klent för den nya pumpen. Jag resonerade som så att slangen inte behöver matcha pumpen, utan snarare värmebehovet i huset, vilket inte ändrats pga. pumpbyte. Visserligen är en nyare pump effektivare, så mer av energibehovet kommer tas från kollektorn, men hur mycket mer det är, och om den har kapacitet eller inte för det kunde nog ingen svara på med säkerhet.
Jag beslutade mig för att inte grävai höstas, utan istället utvärdera brine-temp under denna vinter med den nya pumpen för att utifrån det avgöra om längre kollektor behövs.
Tyvärr har vi inte haft en så "standardvinter" jag hoppats på. Värmebehovet har varit lågt på grund av det milda vädret, men marken är troligtvis också kallare då vi haft extremt lite (om någon) snö som isolerat.
Just nu ligger Brine ut på mellan -2,5 och -3C vid normal drift. Vid VV-tillverkning när pumpen går på max har jag som lägsa värde -4,5C. Det troligtvis någon/några månader kvar till vändpunkten.
Jag vill gärna ha lite input på vad ni anser är lägsta acceptabla brine-temp. Är det redan nu uppenbart för kallt? Borde jag planera att gräva ner mer slang i sommar?