Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe F370 frÃ¥nluftvärmepump och fjärrvärme  (läst 916 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Mikael Ståldal

  • Gäst
Mikael Ståldal
Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« skrivet: 11 september 2022, 19:52:34 »
Jag bor i en 1,5 plans villa på 150 kvm och har Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme för uppvärmning (radiatorer) och varmvatten.

När villan byggdes för 6 år sedan var elpriset mycket lägre, och systemet optimerades för att använda relativt mycket el och relativt lite fjärrvärme. Nu är elen mycket dyrare (jag bor i SE3), men fjärrvärmen kostar bara 50 öre/kWh plus moms. Så det vore lönsamt för mig att justera systemet så att den använder mer fjärrvärme och mindre el. Hur kan man göra det?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9700
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 11 september 2022, 20:25:10 »
Kompressorn gör nytta med COP 3 drygt så den tror jag är dumt att stänga av även om den går på el. Vilken årsförbrukning har du av el respektive fjärrvärme? Fjärrvärmepriset låter väldigt unikt lågt!? Kommer det verkligen att förbli så lågt?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Mikael Ståldal

  • Gäst
Mikael Ståldal
SV: Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #2 skrivet: 11 september 2022, 20:49:32 »
Jag är övertygad om att mitt elpris i vinter (jag har rörligt, i SE3) med god marginal kommer vara mer än tre gånger högre än fjärrvärmepriset.

Jag har inte hört något om planerad höjning av fjärrvärmepriset.
MÃ¥nad   El (kWh)   Fjärrvärme (kWh)
2021-09   653   56
2021-10   657   214
2021-11   768   766
2021-12   873   1304
2022-01   720   1036
2022-02   716   786
2022-03   843   370
2022-04   688   304
2022-05   525   76
2022-06   409   40
2022-07   369   42
2022-08   438   41

Som synes förbrukas ca 400 kWh extra el under en kall vintermånad, vore bra att kunna reducera detta.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9700
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #3 skrivet: 11 september 2022, 21:23:43 »
Ok, då bör man kunna blockera kompressorn i F370 så den blir som en el-panna. Detta läge är egentligen tänkt om man installerar F370 i ett hus innan ventilationskanalerna är klara och man behöver värme. Borde vara meny 4.2 annars schemaläggning meny 4.9.5. Eftersom el-patronen också är blockerad av fjärrvärmetillsatsen kommer F370 ej att värma alls utan enbart fjärrvärmeväxlaren värmer huset och varmvattnet. Skulle detta inte fungera får man helt enkelt koppla bort kabeln till kompressorn samt kompressorvärmaren, och märka upp ledarna, inne i el-panelen. Kräver dock att man kan en del om el-installation.
« Senast ändrad: 12 september 2022, 09:05:50 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mikael Ståldal

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #4 skrivet: 11 september 2022, 21:57:30 »
Nu blev jag lite förvirrad. Vad innebär "tillsats" i mitt fall? Är det fjärrvärme eller elpatron? Elpatron vill jag absolut inte använda.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9700
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #5 skrivet: 12 september 2022, 09:05:29 »
Jag som skrev fel, menade blockera kompressorn, ursäkta. El-patronen ska redan vara blockerad av fjärrvärme-modulen. Tillsats är alltså fjärrvärme i ditt fall och nu vill du köra enbart fjärrvärme men styrningen sköts fortfarande från F370.
« Senast ändrad: 12 september 2022, 09:07:39 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mikael Ståldal

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #6 skrivet: 17 september 2022, 13:56:27 »
Jag som skrev fel, menade blockera kompressorn, ursäkta. El-patronen ska redan vara blockerad av fjärrvärme-modulen. Tillsats är alltså fjärrvärme i ditt fall och nu vill du köra enbart fjärrvärme men styrningen sköts fortfarande från F370.

Jag provade det, och nu får jag inte ordentligt med varmvatten. Vad kan det bero på?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9700
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #7 skrivet: 17 september 2022, 15:01:01 »
Vad är det för modell på FJVM du har? Den ska normalt toppa upp varmvattnet så det alltid finns tillgång till massor med varmvatten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mikael Ståldal

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #8 skrivet: 17 september 2022, 16:21:17 »
Vad är det för modell på FJVM du har? Den ska normalt toppa upp varmvattnet så det alltid finns tillgång till massor med varmvatten.

FJVM220 tror jag, verkar vara den här: https://www.nibe.no/assets/documents/19210/331761-2.pdf

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9700
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #9 skrivet: 17 september 2022, 16:42:15 »
I FJVM sitter det en blandningsventil som kanske nu är inställd på att hämta det mesta av varmvattnet från värmepumpen? Ställ om den i så fall så att den tar varmvattnet via FJVM värmeväxlare.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mikael Ståldal

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 frånluftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #10 skrivet: 17 september 2022, 17:40:54 »
I FJVM sitter det en blandningsventil som kanske nu är inställd på att hämta det mesta av varmvattnet från värmepumpen? Ställ om den i så fall så att den tar varmvattnet via FJVM värmeväxlare.

OK, jag provar det.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!