Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 januari 2020, 21:24:05 »

Att det är kortslutning i cirkulationen som gör att vatten går från pumpens utlopp tillbaka till inloppet utan att kylas av nämnvärt får anses bevisat. Det är inte ovanligt att det blir så när det är en blandning av ett gammalt system med grova rör och nya betydligt klenare rör.

Skaffa en IR-termometer och mät temperaturen vid in- och utlopp till radiatorerna. Mät på målade eller tejpade ytor. Det går inte att mäta mot blank metall. Stryp flödet till de radiatorer där temperaturskillnaden in/ut är liten. På gamla radiatorer brukar det finnas en ventil för det vid radiatorns utlopp vid golvet under en sexkantmutter. Det finns utförligare instruktioner här på forumet, använd sökfunktionen.

Pumpen mår inte bra av att arbeta vid höga temperaturer. Dessutom drar den betydligt mer el så intrimning av radiatorerna är ett lönsamt arbete. 
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 04 januari 2020, 20:27:57 »

Inte mycket att göra, bara ställa ner alla som blir kokheta (  trimma dom ) då ökar flödet till dom andra och VP kommer att reglera bättre med lägre returtemp
Skrivet av: Emilemil
« skrivet: 04 januari 2020, 20:06:42 »

Det verkar som om det är kortslutning av flödet någonstans som har förvärrats med tiden.

Är det samma temperatur på värmebärarrören några meter från pumpen som det är alldeles ovanför pumpen?

Finns det något element i huset där returledningen är väldigt varm?

Tack igen för svar. Har ingen termometer för att kolla exakt temp på rören men när jag känner med handen så är rören några meter efter pumpen ( och efter första förgreningen) bara något uns kallare än precis ovanför pumpen.

Men du kan nog ha rätt angående kortslutningen. Jag har några element som blir glödheta och andra som är kalla. Huset är gammalt och ombyggt flera gånger, vissa element har 3 cm tjocka rör till sig och andra bara rör på 1 cm.

Är det att temperaturen är så hög på T8 och T9 som gör att man kan tro att det är kortslutning?

Jag har framförallt ett element som är glödhett och där dessutom returen är väldigt varm. Detta har jag nu stängt av för att få lite värme i de andra element och detta verkar ha hjälpt det hela lite.

Finns det något sätt att bekräfta och åtgärda denna kortslutning?


Stort tack!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 januari 2020, 15:03:19 »

Det verkar som om det är kortslutning av flödet någonstans som har förvärrats med tiden.

Är det samma temperatur på värmebärarrören några meter från pumpen som det är alldeles ovanför pumpen?

Finns det något element i huset där returledningen är väldigt varm?
Skrivet av: Emilemil
« skrivet: 04 januari 2020, 11:29:01 »

När kompressorn inte går ska värmebärardelta vara noll. Det produceras ingen värme då. Att deltaT inte är noll beror på givarnas felvisning. 7-8 graders skillnad när kompressorn går är helt normalt.

Temperaturskillnaden värmebärare in/ut säger inget om hur mycket värme som avges till huset. Det bestäms av temperaturskillnaden mellan radiatorerna och inomhustemperaturen.

Vad är det för temperatur på värmebärare in/ut när pumpen värmer huset och har gått ett tag?

Tack för svar.

Nu har den gått ett tag och just nu är T8 (ut) 59,4 och T9 (in) 53,3
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 januari 2020, 11:19:05 »


När kompressorn är igång och gör värmevatten eller varmvatten så stiger deltat till runt 7-8 grader. Men när kompressorn inte är igång så går det ned och ligger runt 0,5 grader. Är detta normalt?

När kompressorn inte går ska värmebärardelta vara noll. Det produceras ingen värme då. Att deltaT inte är noll beror på givarnas felvisning. 7-8 graders skillnad när kompressorn går är helt normalt.

Temperaturskillnaden värmebärare in/ut säger inget om hur mycket värme som avges till huset. Det bestäms av temperaturskillnaden mellan radiatorerna och inomhustemperaturen.

Vad är det för temperatur på värmebärare in/ut när pumpen värmer huset och har gått ett tag?
Skrivet av: Emilemil
« skrivet: 04 januari 2020, 11:09:40 »

Kan det bero på igensatta stålomspunna gummislangar? De hindrar flödet i så fall och särskilt IVT verkar drabbat. Samlas magnetit i slangarna i så fall.

Det kan det säkert vara. Hur kan jag kolla det? känner mig nog inte tillräckligt händig för att skruva loss dem själv...

Är det alltså för lågt värmebärardelta med bara 0,5 grader när kompressorn inte är igång?

Stort tack för snabbt svar!
Skrivet av: Josth
« skrivet: 04 januari 2020, 11:01:57 »

Kan det bero på igensatta stålomspunna gummislangar? De hindrar flödet i så fall och särskilt IVT verkar drabbat. Samlas magnetit i slangarna i så fall.
Skrivet av: Emilemil
« skrivet: 04 januari 2020, 10:54:17 »

Hej, har bott i huset sedan 2011 och börjat få svårt att få elementen varma de senaste 2 vintrarna.

Har en grundvattenpump IVT premiumline X15 11,7kW.
Huset är från 1939 på 200m2 i två våningar plus källare.

Ställer min värmekurva kanonhögt för att få varmt i huset. Börvärdet på värmevattnet är nu 56 grader när det är plus 3 grader ute...

Har precis haft service på på värmepumpen och de sa att allt såg bra ut.

Jag kan inte bli klok på värmebärardeltat. När kompressorn är igång och gör värmevatten eller varmvatten så stiger deltat till runt 7-8 grader. Men när kompressorn inte är igång så går det ned och ligger runt 0,5 grader. Är detta normalt? Känns som att nästan ingen värme avges till huset då.
Värmebärarpumpen är ställd på maxhastighet (nivå III) och går kontinuerligt enligt reglercentralen.

Stort tack för svar

//Emil



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!