Vilken framledning huset behöver har inte med storlek på vp att göra förutom att med lägre framledning ger vp lite mera effekt. Startar inte Hgw så fort hetgasen är uppe i rätt temp och det lär väl inte ta mer än nån minut efter kompressorn startat
Hgw startar då hgw tempen är från 15 grader varmare än vv start och viktade vv tempen. Sedan orkar ju då inte hgw komma upp i så hög temperatur med golvvärme.
Jag har nu satt vv start till 32 grader och då med en hgw temp start 15 grader högre krävs 47 grader hgw temp för att det ska starta om jag minns någotlunda rätt. Integralen har jag på -160 för att den ska göra en lång körning då den går. Med mina temperaturer klarade jag senaste vinter med enbart några rena vv körningar per månad. Men jag hade aldrig högre vv temp än 40-41 grader med enbart hgw. Om pumpen då gjort en ren vv körning tar det ju en brsa stund innan vv tempen är så låg att hgw startar.
Men då tror jag att om pumpen går 24/7 (eller så mycket som möjligt) så borde vv tempen bli samma temperatur som hetgas tempen