Hej.

Nån som testat detta med en Eco El 1550:

Värm övre tanken med patron så att det uppstår en stor temp. diff mellan undre och övre tank.

Vrid sedan shunten manuellt och avgör utifrån uppmätt framledningstemp (och genom att känna på rören) vilken shuntposition som hämtar från övre resp. nedre tanken.

Tvärtemot alla påståenden i manualer är det som så att man i första hand tar från övre tanken.

Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 22 november 2015, 22:29:35
Kan du förklara vad du menar med "i första hand"?

Shunten har väl tre principiellt helt olika lägen, och sen gradvis övergång mellan dessa:

noll - radiatorvattnet cirkulerar utan tillskott från vare sig nedre eller övre tanken

ett - radiatorreturen går in i botten på nedre tanken, all framledning tas från toppen i nedre tanken

två - radiatorreturen går in i botten på nedre tanken, all framledning tas från övre tanken

Om det vore så att framledningen alltid togs från övre tanken så skulle temperaturen i den sjunka mycket snabbare än vad den faktiskt gör, och elpatronen skulle gå hela tiden för att kompensera, men det gör den inte.
Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: -Jojakim- skrivet 23 november 2015, 10:50:34
Hej.

Med i "första hand" menar jag det du kallar läge 1.
För att ta framledning från nedre tanken måste jag ställa shunten i läge 2. 

Såvitt jag kan bedöma är de olika rören kopplade till shunten så som anvisas i installationsmanualen.
Vidare beter sig läge 0 helt som förväntat (endast returen framleds) så shunten sitter inte fel.

Ytterst besynnerligt, fast i manualens illustrationer av pannan är det ritat så som mitt system beter sig. Helknasigt.




Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: erp skrivet 23 november 2015, 13:09:28
I automatläge på shunten, är det shuntfördröjningen som bestämmer om det ska tas framledningsvatten från övre pannan. Om inte undre pannans vatten är tillräckligt varmt, börjar shuntfördröjningen räkna ner och först när detta är klart kan framledningen få vatten från övre pannan. Så länge inte shuntfördröjningen räknat ner, kan inte framledningen få vatten från övre pannan.

I manuellt läge tar väl framledningen vatten beroende hur man ställer shunten.
Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: -Jojakim- skrivet 23 november 2015, 15:09:24
Hej.

Jag formulerar det som en gåta istället.

Hur har jag (manuellt) ställt shunten för att tillståndet här nedan råder (inte tillfälligt utan under timmar mer eller mindre konstant)

Panna.           51.  (50)
Framledning.  43. (43)
Panna nedre.  44. (48)
Kompressor.   Till
Fläkt.             Hög. 
Laddpump.     Tilll
Vp   In/ut.      42/46
Ute VP.         -6 grader
Radiatorpump.  Till
Eleffekt. KW.    0.0+0


Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: -Jojakim- skrivet 24 november 2015, 13:50:00

Skit skit skit oxo.  Jag har (låtit) sätta dit en felaktig shuntventil. (VBR143)


Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 24 november 2015, 15:20:24
En som kör baklänges?
Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: -Jojakim- skrivet 24 november 2015, 19:34:19
Hej.

Baklänges. Ja, så kan man säga. Eller snarare en linjär shunt. D.v.s om du börjar öppna den från läge noll (porten mot vänster öppen) så kommer nästa läge att bli port mot söder öppen sedan slutligen port mot väster öppen.  Fast på EcoEl är port mot söder den övre tanken, så den ska ha ordningen  öster - väster - söder.

Den här typen ska det vara:
lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=10529.0;attach=18137 (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=10529.0;attach=18137)
Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: -Jojakim- skrivet 24 november 2015, 19:36:23
läge noll ska var porten mot öster öppen  Skämspådig
Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 24 november 2015, 22:11:44
Jo, den verkar stämma, funktionsmässigt. När man vrider max åt vänster så allt från den övre tanken, och max åt höger cirkulerar bara radiatorvattnet.
Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: -Jojakim- skrivet 11 december 2015, 12:55:36
Hej.

Måste man (typiskt) tömma hela radiatorsytemet på vatten vid byte av shuntventilen ?
Enligt ritningen "rörinstallation" finns ventiler för att stänga såväl framledning som returledning, men jag ser inga stora vred i alla fall.

Jag har alltså en EcoEl1550 + Air 107:a. Radiatorpumpen sitter på returen.
Titel: SV: Eco El primär värmekälla
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 11 december 2015, 14:16:03
Hej.

Måste man (typiskt) tömma hela radiatorsytemet på vatten vid byte av shuntventilen ?
Enligt ritningen "rörinstallation" finns ventiler för att stänga såväl framledning som returledning, men jag ser inga stora vred i alla fall.

Jag har alltså en EcoEl1550 + Air 107:a. Radiatorpumpen sitter på returen.

Det beror på om installatören brydde sig om att sätta dit avstängningsventiler, man ska nog inte ta för givet att sådana finns. Det finns i varje fall inga ventiler som ingår i pannan.  Eftersom shunten sitter högt upp på pannan så behöver man inte tömma hela systemet utan bara ner till shuntens nivå. Om det rör sig om ett enplanshus utan källare så är det egentligen bara expansionskärlet som måste tömmas.