Nu har jag lagt mina kurvor ovanpå Nibe's kurvor från Installationsmanualen på nätet och såg då att två av kurvorna avviker från mina kurvor. Tog då och scannade in kurvorna från manualen jag har hemma och som jag använde då jag skapade mina kurvor och då stämde det bättre (se grafer till höger i bifogade bilden). Nu är frågan vilka kurvor som är mest aktuella men jag tyckar att de nya kurvorna som ligger på nätet inte verkar rimliga. Tex så kyler den hålet sämre vid 35 graders framledning jfrt med 50 graders framledning vid upp till 50%. Det skulle innebära sämre COP vid 35 grader än 50 grader.
När det gäller noggrannheten på COP så är det lite svårt att få till detta då min beräkning baseras på att få fram elförbrukningen genom att ta differensen mellan två stora tal. En liten avvikelse i dessa stora tal ger stort utslag i COP. Anta att pumpen ger ut 5000 W och kyleffekten är 4000 W så blir COP = 5000 / (5000-4000) = 5.0 Om vi nu har en mätonogrannhet på 100 W så skulle det kunna bli så att vi uppskattar uteffekten fel till 4900 W och kyleffekten till 4100 W. Då får vi 4900 / (4900-4100) = 6,125. Om vi uppskattar fel åt andra hållet blir det 5100 / (5100 -3900) = 4,25.
När jag kollar hur mycket effekt pumpen drar momentant så verkar min räknesnurra räkna ganska OK.
Vid 20 Hz, 43 grader framledning och 5 grader in så borde kompressorn dra 913 W enligt min beräkning och jag läser av ung. 1050 W som då ska täcka in två cirkulationspumpar och styrelektronik.
Vid varmvattenkörning, 46 Hz, 46 grader framledning och 5 grader in så ger Excel 2276 W och jag läser av ung 2400W.
lob:
Med dina siffror som input:
Ing. KB: +2,7
Framledning: +40,1
Kompressorfrekvens: 27 Hz
Ger följande:
5,8 kW ut och cop 4,86 (Kompressor 1,2 kW). Du kan ju kolla hur mycket pumpen drar om du har separat mätare men du får tänka på att värme- och köld-bärarpump och elektronik drar en del också. Eftersom dessa automatiskt varierar i fart så kommer även effekten på dessa variera. Jag har sett att min drar ung 145 W med värmebärarpumpen på 30% och köldbärarpumpen på 70% när kompressorn precis har stannat.