I tillverkarens dokument så anges avgiven och tillförd effekt vid 0/35, 0/50, 0/45, 10/35, 10/45. Vad anger dessa siffror? Tolkar jag siffrorna galet?
Effekterna som ges i tabellen är de som värmepumpen ger vid 50 Hz, och värmepumpen arbetar mellan 20 och 120 Hz. Det är bättre att studera diagrammen.
Smurfen, dina siffror verkar inte stämma riktigt med F1255, men då hänger jag med på vad siffrorna innebär i alla fall. Vilken ungefärlig temperatur kan man förvänta sig från borrhålet vintertid?(Det dök upp några nya frågetecken, jag gör ett nytt inlägg i stället för att glida från ämnet.)Jag har kollat på Purmo Compact. Mestadels C11 + någon C22. Går jag upp på C22 rakt över så klarar jag nog 45/35 vid dimensionerande utetemp. Men 127 mm från vägg känns ganska mycket. (Eller så är det jag som är bortskämd med att inte ha några radiatorer alls, vi har ett luftvärmesystem för närvarande.)
Eller jo, jag har hittat ett litet diagram med samband köldbärartemp, effekt och kompressorhastighet.Men det framgår ju inte hur det förhåller sig till temp. i värmesystemet och verkningsgrad i de olika fallen.
Jag har gjort en Excelberäkning baserat på de små graferna i Installatörsmanualen för kyleffekt och värmeeffekt och räknar på så sätt ut COP för olika framledningstemperaturer och temperatur på köldbäraren inom rimliga gränser. Hur väl detta stämmer vet jag inte men det verkar ge hyffsade resultat och vad jag kan se så är effektiviteten bäst vid 20 Hz och sedan faller det mot maxfrekvensen på 102 Hz. Jag har antagit att 1% i manualen är 20 Hz och 100% motsvarar 102 Hz.Ett exempel vid 35 graders framledning och 0 grader köldbärare in:f COP Effekt ut20 Hz 5,16 4,3 kW30 Hz 4,70 5,9 kW40 Hz 4,47 7,5 kW50 Hz 4,34 9,1 kW75 Hz 4,16 13,2 kW102 Hz 4,07 17,6 kWMen ta siffrorna med en liten nypa salt...
Vad är det som inte stämmer