Hej
OM maskinen är fast ansluten skall det finnas en tvåpolig arbets/säkerhets brytare. annars en stickpropp.
såväl stickpropp som arbetsbrytare kan finnas vid inne-del eller ute-del.
Saknas dessa får du bryta strömmen via säkringen, är du osäker på vilken bryt för hela fastigheten.
Ja det är väldigt bra om man bryter strömmen vid rengöring av de inre delarna i en värmepump.
Angående lufttemperaturen
prova att göra en reset av fjärrkontrollen.
prova testdriften direkt på inne-delen det står i bruksanvisningen eller innan för luckan på inne-delen hur du skall gå tillväga.
på min fjärrkontroll står det inte cold utan det är en symbol för en snöflinga som visar kylläge respektive sol (original fjärr FD)--har du rätt fjärrkontroll?
fläkthastigheten styrs av luftens temperatur ut ur innedelen du kan bara påverka lite mha fjärrkontrollen.
slutligen... -registrera dig här på forumet.
Tack för svaret.
Den är fast installerad men jag ser inga strömkablar så de måste g in i väggen. nåväl, jag bröt säkringen och rengjorde maskinen, samt tryckte på reset på fjärrkontrollen. Till ingen nytta. Samma problem som tidigare.
Varmluft på kyla och inget drag alls på värme, oavsett fläktstyrka. Det är också ett knäppande ljud från innerdelen hela tiden.
Jag hittar inget "test mode". På fjärrkontrollen finns en knapp "mode" som växlar mellan exempelvis värme och kyla.
Jag förmodar att jag får ta hit en tekniker? Vad kan det tänkas gå på?