Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 13 maj 2018, 11:10:25 »Har du manuell cirkpump, prova sätta hastigheten på 1 och se om du får upp tempen då
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 13 maj 2018, 11:10:25 »Har du manuell cirkpump, prova sätta hastigheten på 1 och se om du får upp tempen då
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 maj 2018, 12:55:29 »Är varmvattnet kallt eller visar givaren fel?
Kolla i så fall om radiatorerna blir varma. Annars kan man kolla synglaset (brevid kompressorn bakom panelen) om det bubblar när kompressorn går (vänta några minuter efter start). Skrivet av: mendetvarsomfaen« skrivet: 10 maj 2018, 18:38:50 »Hej & tack för svar!!
Växelventilen byttes för ca... 2 månader sedan. Borde inte vara den men kan givetvis vara så. Får be någon form av VVS:are komma och kolla. Är lite nervös över att det är kompressorn men är på tok för okunnig för att veta. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 10 maj 2018, 18:15:25 »Växelventilen?
Demontera ställdonet och kolla om det går att röra den manuellt. Kärvar den så byt. // Magnus Skrivet av: Gäst« skrivet: 10 maj 2018, 17:06:41 »Hej,
Jag har en Thermia Duo (?) från ca 2006 som har funkat kanon bra under alla år. Nu igår kan får den inte upp värmen till mer än 34grader. Alla inställningar är rätt och det visar i panelen att den är 34 grader men ska upp till 55... Detta gör att pumpen går hela tiden för att försöka få upp värmen. Någon idé på vad det kan vara?? Mycket tacksam för snabba svar ///David |
|