Författare Ämne: E9ckp Problem  (läst 2832 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kirunabo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kiruna/Sweden
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
E9ckp Problem
« skrivet: 24 november 2010, 06:29:24 »
Hej!
Har bekymmer med att min e9ckp inte går på full effekt
Börjar bara avfrosta när den ska gå upp i högsta effekt läge
Visar inga felkoder
Förslag??
Tack på förhand
1 1/2 Plan villa byggd 1978, ca 200 m2 med bi utrymme, direkt verkande el med comfortsystem, nivellsystem m undertrycks ventilation på bottenvån., ny installerad braskamin contura 520t och premodul skorsten, panasonic E9CKP DeLuxe R.I.P.
Ca 24000kwh/Ã¥r i el och sjunkande

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
SV: E9ckp Problem
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 08:09:27 »
Kan det vara så att luftfuktigheten ute och att det blåser och yr snö i luften som kan göra att kondensorn fryser igen snabbare
och hindrar fläktens flöde att sugas igenom kondensorn
där av kortare tid emellan avfrostningarna ??

Jag har 5 st luftvärmepumpar och alla ger samma svar 4 st panasonic 1 st sanyo
Fler som har fått samma indikation ? ca - 3C ute temp

Utloggad Kirunabo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kiruna/Sweden
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: E9ckp Problem
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 12:07:10 »
Tror inte att det är det som är felet
Här uppe är det ganska torr luft vintertid
Kondensatorn hinner inte bli frostig innan den börjar frosta av
1 1/2 Plan villa byggd 1978, ca 200 m2 med bi utrymme, direkt verkande el med comfortsystem, nivellsystem m undertrycks ventilation på bottenvån., ny installerad braskamin contura 520t och premodul skorsten, panasonic E9CKP DeLuxe R.I.P.
Ca 24000kwh/Ã¥r i el och sjunkande

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
SV: E9ckp Problem
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 13:01:14 »
Ok hur kallt har du? alla luft värmepumpar tappar effekt vid sjunkande temperatur !!
Det är ju lite avigt att när fler watt behövs sjunker luftens enegi innehåll ute därför tappar värmepumpen effekt
Hur den kurvan ser ut är olika för olika pumpar några pumpar sägs klara - 20C men det sägs inte så mycket om hur många vatt som pumpen tar och hur många vatt den ger tllbaka

sÃ¥ i ditt fall är det nog för mÃ¥nga  - Grader som ger sämre värme.

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: E9ckp Problem
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 16:36:03 »
Tvivlar på att ens Kiruna har för kallt för pumparna nu, låter som ngt annat spökar möjligvis gasbrist eller tät innedel.

Utloggad mikke02

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: E9ckp Problem
« Svar #5 skrivet: 24 november 2010, 17:56:37 »
GHANDI:
Börjar bita till i Kiruna nu, -20gr
http://www.vackertvader.se/kiruna/idag
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.

Utloggad Kirunabo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kiruna/Sweden
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: E9ckp Problem
« Svar #6 skrivet: 25 november 2010, 08:32:44 »
@ghandi:
Vad menar du med tät innerdel? skitig?
I sÃ¥ fall, har du  nÃ¥ förslag pÃ¥ metod att rengöra och kemikalier
Kan det vara nån givare på uteenheten som tjorvar

Not. Kiruna C kl 08.30  -23,3             
1 1/2 Plan villa byggd 1978, ca 200 m2 med bi utrymme, direkt verkande el med comfortsystem, nivellsystem m undertrycks ventilation på bottenvån., ny installerad braskamin contura 520t och premodul skorsten, panasonic E9CKP DeLuxe R.I.P.
Ca 24000kwh/Ã¥r i el och sjunkande

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: E9ckp Problem
« Svar #7 skrivet: 25 november 2010, 11:22:44 »
GHANDI:
Börjar bita till i Kiruna nu, -20gr
http://www.vackertvader.se/kiruna/idag

Fortfarande inte nog för att pumpen ska agera som den gör.

@ghandi:
Vad menar du med tät innerdel? skitig?
I sÃ¥ fall, har du  nÃ¥ förslag pÃ¥ metod att rengöra och kemikalier
Kan det vara nån givare på uteenheten som tjorvar

Not. Kiruna C kl 08.30  -23,3             

Jo skitig/tät/damm menar jag, om du lyser med en ficklampa på lamellerna på innedelen så kan det vara massvis med damm som fastnat i dom, har du den i anslutning till en braskamin så behövs det inte ens synas.
Har haft 2-3 fall i höst då pumpen varit "tät" och dom haft braskamin i närheten där en rengöring av innedelen gjort att pumpen blivit som ny.

Finns burkar/flaskor med rengöringsmedel för innedelen bla från Kinnan, tyckte den funkade alldeles utmärkt.

Panasonic brukar vara ganska snabba på att felkoda om det är givar/kretskortsfel så tippar på att det är gasbrist (segare på felkoda på det) alt. tätt i innedelen.
« Senast ändrad: 25 november 2010, 11:27:24 av ghandi »

Utloggad Kirunabo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kiruna/Sweden
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: E9ckp Problem
« Svar #8 skrivet: 25 november 2010, 13:02:10 »
Tack för fedback
Skall rengöra innerdelen och beställa fyllning av vätska..
1 1/2 Plan villa byggd 1978, ca 200 m2 med bi utrymme, direkt verkande el med comfortsystem, nivellsystem m undertrycks ventilation på bottenvån., ny installerad braskamin contura 520t och premodul skorsten, panasonic E9CKP DeLuxe R.I.P.
Ca 24000kwh/Ã¥r i el och sjunkande

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: E9ckp Problem
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010, 15:24:11 »
Tack för fedback
Skall rengöra innerdelen och beställa fyllning av vätska..

Be kylkillen ta arbetstemp på pumpen, går att mäta upp vad det ska ligga på även vid -20 om man har kurvorna, så kanske du kan bespara dig en fyllning om det nu inte är felet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 412
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!