GHANDI:
Börjar bita till i Kiruna nu, -20gr
http://www.vackertvader.se/kiruna/idag
Fortfarande inte nog för att pumpen ska agera som den gör.
@ghandi:
Vad menar du med tät innerdel? skitig?
I så fall, har du nå förslag på metod att rengöra och kemikalier
Kan det vara nån givare på uteenheten som tjorvar
Not. Kiruna C kl 08.30 -23,3
Jo skitig/tät/damm menar jag, om du lyser med en ficklampa på lamellerna på innedelen så kan det vara massvis med damm som fastnat i dom, har du den i anslutning till en braskamin så behövs det inte ens synas.
Har haft 2-3 fall i höst då pumpen varit "tät" och dom haft braskamin i närheten där en rengöring av innedelen gjort att pumpen blivit som ny.
Finns burkar/flaskor med rengöringsmedel för innedelen bla från Kinnan, tyckte den funkade alldeles utmärkt.
Panasonic brukar vara ganska snabba på att felkoda om det är givar/kretskortsfel så tippar på att det är gasbrist (segare på felkoda på det) alt. tätt i innedelen.