SV: Nibe ECS-40 - shunten läcker värme ?
« Svar #15 skrivet: 14 november 2010, 09:48:27 »
Tittar man på instruktionen för ESBE;s shuntmotor
http://infoweb.esbe.se/files/53481/Anv_ARA600%203punkt_98140275_utgE_lr.pdf
så ser det ju faktiskt ut som att 3MG variantens anslutning mot shuntmotorn skulle kunna överensstämma med den som Nibe levererar.

och enligt databladet för 3MG
http://infoweb.esbe.se/files/53578/3MG_SE_99501340_A_LR.pdf
så verkar den vara tätare. 0,1% läckage om jag förstår rätt

NÃ¥n som vet nÃ¥gon som säljer dessa med 22 cu  klämringskopplingar i alla anslutningar?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe ECS-40 - shunten läcker värme ?
« Svar #16 skrivet: 14 november 2010, 13:00:01 »
VRG130 finns ju med 22mm klämring, < 0.05% läckage.

http://infoweb.esbe.se/files/53560/VRG130_SE_99501340_A_LR.pdf

Alla ESBE shuntar har väl samma motorfäste? Fast jag ser att VRG kräver en monteringssats för motor 90
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad adn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Nibe ECS-40 - shunten läcker värme ?
« Svar #17 skrivet: 14 november 2010, 17:02:08 »
Nej det verkar som att man har två olika motorfästen till ESBE, det är den med de fyra hålen i hörnen och "lång" fasad axel.

Jag tror inte att VRG adaptern kommer funka till den motor som skickas med.
http://infoweb.esbe.se/files/53807/Anv_Adaptersats%20VRG801_98140302_utgC_lr.pdf

Men MG tror jag fortfarande på. Om den går att få tag på med 22cu...

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe ECS-40 - shunten läcker värme ?
« Svar #18 skrivet: 14 november 2010, 21:53:47 »
Ok. Fast om shunten är skräp är väl risken ganska stor att motorn också är det. Lika bra att köpa en VRG130 med passande motor.

Vi får väl se hur det blir i mitt fall. Jag har i alla fall idag köpt en Wilo Pico 1-6 som VVS:aren får montera in i stället för UPS:en i satsen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe ECS-40 - shunten läcker värme ?
« Svar #19 skrivet: 17 november 2010, 17:12:37 »
Talade just med Nibe, och fick verifierat att man kan använda AXC 40 istf ECS 40, om man vill välja pump och shunt själv.

Man behöver väl bara komplettera med några givare.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!