Anslutningskortet är detalj nummer 38 i sprängskissen med kompressormodulen: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f470-cu-3x400v-066050.html Högtryckspressostaten är BP1 och detalj nummer 33.Hur sidoplåtarna lossas står i installationsmanualen sidan 9. När är din F470 tillverkad? (Lite olika manualer beroende på årsmodell).
Under hela tiden är framledningstempen 20-21 grader, vilket ju inte är förvånande eftersom lägsta framledning är 20 grader (varför kan man inte ställa in lägre under sommaren?), och systemet borde ju inte behöva tillföra någon energi här.
Denna modell av värmepump kan enbart värma upp huset, inte kyla det. Vill man ha kyla får man titta efter andra modeller.
Lite knepigt, om jag kollar kompressorgivaren så brukar den stoppa kompressorn vid 54 C och det funkade OK kl 11:36 i loggen, men kl 14:34 så kommer larmet vid 53,8 C på samma givare.Normalt ska den inte lösa ut HP på denna temp, så jag tror på att det är nått glapp tyvärr.
Jo det förstår jag. Menade snarare att man skulle kunna ställa så pumpen inte värmer vattnet till elementen öht. För som jag tolkar det så lägger pumpen nu energi på att hålla 20 grader, trots att kanske 16 grader skulle räcka.
Jag känner inte till den här Nibe-modellen i detalj, men det här borde vara snarlikt andra modeller. Där finns det två inställningar av intresse i sammanhanget:"Min. framledning" som från fabrik står på just 20 grader. Pumpen ser till att hålla radiatorerna över denna nivå, så sätt ner den till 16 om det räcker."Stopp av värme" stänger av värmen helt om (den filtrerade) utetemperaturen går över detta värde.
Den pumpar inte ut 20 grader, det är främst ledningsvärme från andra komponenter i värmepumpen. Tänk att vattnet i samma tank är cirka 50 grader. Du kan kolla att shunten är stängd och cirkulationspumpen är avstängd om du vill ha lite manuell översyn på att det stämmer.Om givaren ska visa 10 grader får du ta bort fronten och kyla ner hela rummet till 9 grader. Värmepumpen kommer inte öka det till 20 pga "stopp av värme".Problemet är att Nibe borde dölja givarens värde när den inte representerar verkligheten tycker jag.