Skrivet av: Jotne
« skrivet: 22 juni 2023, 18:05:25 »

Uppdatering (förhoppningsvis sista :))
Idag var teknikerna här och böt ut kompressorn. De böt även expansionsventil samt annat smått som var nödvändigt i samband med bytet.

Jäklar vilken skillnad i ljud. Den nya vibrerar ingenting i jämförelse med den andra som lev ordentligt liv. Där skakade luckan ordentligt när den var öppen. Den måste varit riktigt dålig den gamla. Nu har den kört en halv dag och inga konstigheter. Varmvattnet värmdes upp fort. Dock med hjälp av elpatron också. Börjar misstänka att vi kanske inte fick ut så mycket av kompressorn i vintras. Blir spännande att se elförbrukning framöver.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 juni 2023, 14:53:51 »

Det var på äldre 410P som hade 500 W reservdelskompressor som man kunde byta till 650 W kompressor som sitter i de sista årsmodellerna av 410P. F470 har redan 650 W kompressor och avluftstemperaturen blir normalt bara ett par grader som det ska vara. Vill du ha en kraftigare värmepump handlar det om byte till S735 med tilluftsmodul SAM S42.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 07 juni 2023, 14:40:56 »

Uppdatering efter teknikern var på plats. Han reagerade på att alla värden var fina. Kontrollerade glapp och även tempgivare. Givaren kopplad till varmvatten laddningen hade dålig pasta? eller vad han sa, så det hade han fixat men var osäker på om det var felet.

Så han drog igång varmvatten kranen ett tag och tvingade igång kompressorn, och la då märke till att den vart varm och stängde av sig (trots att displayen visade kör). Därmed drog han slutsats att kompressorn måste bytas. Den är trots allt 12 år gammal.

Får se hur fortsättning följer...
Men en fråga kring detta!

Har läst både på forum och pratat med en granne som har en liknande pump, att man kan byta till en större kompressor med mer effekt eftersom originalet är rätt så klent.
Stämmer detta?
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 04 juni 2023, 11:49:01 »

Den pumpar inte ut 20 grader, det är främst ledningsvärme från andra komponenter i värmepumpen. Tänk att vattnet i samma tank är cirka 50 grader. Du kan kolla att shunten är stängd och cirkulationspumpen är avstängd om du vill ha lite manuell översyn på att det stämmer.
Om givaren ska visa 10 grader får du ta bort fronten och kyla ner hela rummet till 9 grader. Värmepumpen kommer inte öka det till 20 pga "stopp av värme".

Problemet är att Nibe borde dölja givarens värde när den inte representerar verkligheten tycker jag.

Tack för redogörelsen! Jag misstänkte att det var på grund av maskinens "passiva" värme.

Hittade också stopp av värme under automatik inställningarna. Passade på att ändra tidsfaktor inställningen till var 6e timme, så kanske den slår av värmen på dagen men igång på natten när det blir svalt.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 04 juni 2023, 11:15:37 »

Den pumpar inte ut 20 grader, det är främst ledningsvärme från andra komponenter i värmepumpen. Tänk att vattnet i samma tank är cirka 50 grader. Du kan kolla att shunten är stängd och cirkulationspumpen är avstängd om du vill ha lite manuell översyn på att det stämmer.
Om givaren ska visa 10 grader får du ta bort fronten och kyla ner hela rummet till 9 grader. Värmepumpen kommer inte öka det till 20 pga "stopp av värme".

Problemet är att Nibe borde dölja givarens värde när den inte representerar verkligheten tycker jag.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 04 juni 2023, 09:54:10 »

Om det är 20 °C ute och hela huset är 20 °C så måste man ha en värmepump som kan kyla för att kunna få den att ge ut 10 grader framledningstemperatur.

Stopp av värme finns i meny 4.9.2.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 04 juni 2023, 09:31:18 »

Jag känner inte till den här Nibe-modellen i detalj, men det här borde vara snarlikt andra modeller. Där finns det två inställningar av intresse i sammanhanget:
  • "Min. framledning" som från fabrik står på just 20 grader. Pumpen ser till att hålla radiatorerna över denna nivå, så sätt ner den till 16 om det räcker.
  • "Stopp av värme" stänger av värmen helt om (den filtrerade) utetemperaturen går över detta värde.

Jodå jag har sett den funktionen. Problemet är att min framledning har ett lägsta värde på 20 och går inte att ställa ner under detta. Går att höja dock. Det är det jag tycker är så märkligt. Vet ju bekanta som kan ställa ner sina vp till 10 grader när de är bortresta tex.

Stopp av värme har jag dock inte sett. Ska se efter om det finns.
Skrivet av: Capt.M
« skrivet: 04 juni 2023, 07:10:27 »

Jo det förstår jag. Menade snarare att man skulle kunna ställa så pumpen inte värmer vattnet till elementen öht. För som jag tolkar det så lägger pumpen nu energi på att hålla 20 grader, trots att kanske 16 grader skulle räcka.

Jag känner inte till den här Nibe-modellen i detalj, men det här borde vara snarlikt andra modeller. Där finns det två inställningar av intresse i sammanhanget:
  • "Min. framledning" som från fabrik står på just 20 grader. Pumpen ser till att hålla radiatorerna över denna nivå, så sätt ner den till 16 om det räcker.
  • "Stopp av värme" stänger av värmen helt om (den filtrerade) utetemperaturen går över detta värde.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 04 juni 2023, 00:12:42 »

Denna modell av värmepump kan enbart värma upp huset, inte kyla det. Vill man ha kyla får man titta efter andra modeller.
Jo det förstår jag. Menade snarare att man skulle kunna ställa så pumpen inte värmer vattnet till elementen öht. För som jag tolkar det så lägger pumpen nu energi på att hålla 20 grader, trots att kanske 16 grader skulle räcka.

Lite knepigt, om jag kollar kompressorgivaren så brukar den stoppa kompressorn vid 54 C och det funkade OK kl 11:36 i loggen, men kl 14:34 så kommer larmet vid 53,8 C på samma givare.
Normalt ska den inte lösa ut HP på denna temp, så jag tror på att det är nått glapp tyvärr.  Sc:,h

Mycket märkligt. Jag ser liksom ingen logisk förklaring och det stör mig, haha. Kan inte släppa det. Teknikern kommer på onsdag, ska bli riktigt spännande att se vad han hittar på.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 juni 2023, 23:07:52 »

Lite knepigt, om jag kollar kompressorgivaren så brukar den stoppa kompressorn vid 54 C och det funkade OK kl 11:36 i loggen, men kl 14:34 så kommer larmet vid 53,8 C på samma givare.
Normalt ska den inte lösa ut HP på denna temp, så jag tror på att det är nått glapp tyvärr.  Sc:,h
Skrivet av: Josth
« skrivet: 03 juni 2023, 20:30:45 »

Under hela tiden är framledningstempen 20-21 grader, vilket ju inte är förvånande eftersom lägsta framledning är 20 grader (varför kan man inte ställa in lägre under sommaren?), och systemet borde ju inte behöva tillföra någon energi här.

Denna modell av värmepump kan enbart värma upp huset, inte kyla det. Vill man ha kyla får man titta efter andra modeller.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 03 juni 2023, 20:09:54 »

Har studerat maskinen ordentligt nu under dagen.
Igår kväll stängde jag av larmet och pumpen klarade natten utan larm. Varje gång larmet går så har det varit efter att kompressorn gått och driften avbryts. Så eftersom jag var hemma hela dagen gick jag och kollade till pumpen var och varannan minut när jag hörde att kompressorn startade, och fick på det här sättet se ögonblicket när larmet utlöstes. Loggade även tillfället.

Kompressorn gick kanske i en halvtimme eller så. Enligt informationen stod driftprioritering på varmvatten. Inställningarna jag har på pumpen är varmvatten ekonomi med 48-53 grader. Håller därför koll på varmvatten temperaturerna, topp och behållare. Topp håller sig på ca 52 grader nästan hela tiden, men behållaren ökar i grader och fortsätter till ca 54 grader. Då ändras driftprioritering till "transit" (vad nu det innebär?) och ungefär 2 minuter efter det så hör man att ett relä slår av kompressorn mitt i driften, och larmet löses ut.

Det märkliga är ju att enligt loggen så började pumpen värma varmvattnet när temperaturen var 51 grader, varför väntade den inte till 48 grader? Och varför värmde den till 54?

Under hela tiden är framledningstempen 20-21 grader, vilket ju inte är förvånande eftersom lägsta framledning är 20 grader (varför kan man inte ställa in lägre under sommaren?), och systemet borde ju inte behöva tillföra någon energi här.

Säger det här fenomenet något?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 juni 2023, 13:45:38 »

Ok, här är den allra första installationsmanualen till F470 som gällde mellan 28 oktober 2010 till 12 januari 2012: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/8825/031498-1.pdf  Se sidan 10 för "Demontering av luckor".

Bra att du får service av NIBE ombud. Bara att köra el-patronen under tiden. Nu vid denna årstid behövs den ju i princip bara för varmvattnet.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 01 juni 2023, 13:27:43 »

Anslutningskortet är detalj nummer 38 i sprängskissen med kompressormodulen: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f470-cu-3x400v-066050.html Högtryckspressostaten är BP1 och detalj nummer 33.

Hur sidoplåtarna lossas står i installationsmanualen sidan 9. När är din F470 tillverkad? (Lite olika manualer beroende på årsmodell).

Okej tack!
Det är lite oklart om den är från 2011 eller 2013 för står lite olika på olika ställen. Min gissning är att den är tillverkad 2011 men installerad 2013.

Kan tillägga att jag nu beställt tid hos nibe ombud. De kommer om en vecka. Tills dess, bör jag göra något för att hålla ner slitage/elkostnad? Nu kör ju elpatronen all värme.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 juni 2023, 11:29:55 »

Anslutningskortet är detalj nummer 38 i sprängskissen med kompressormodulen: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f470-cu-3x400v-066050.html Högtryckspressostaten är BP1 och detalj nummer 33.

Hur sidoplåtarna lossas står i installationsmanualen sidan 9. När är din F470 tillverkad? (Lite olika manualer beroende på årsmodell).
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 01 juni 2023, 11:05:09 »

Tack för era svar.

Testa sätt i och ur kontaktstycket till kompressormodulen, boxen nere i pumpen längst till höger. Har du fri högersida kanske du kan öppna modulen och mäta ohm på högtrckspressostaten när den står still, så det inte är dålig kontakt i normalläge.

Har du någon bild på vart det här kontaktstycket sitter? Är rädd att göra något fel när jag inte är helt 100 på vad jag pysslar med.

Högersidan går att göra fri, men hur får jag bort sidoplåten?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 01 juni 2023, 10:11:33 »

Testa sätt i och ur kontaktstycket till kompressormodulen, boxen nere i pumpen längst till höger. Har du fri högersida kanske du kan öppna modulen och mäta ohm på högtrckspressostaten när den står still, så det inte är dålig kontakt i normalläge.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 juni 2023, 09:34:24 »

Om det inte är något enkelt kontaktproblem är det nog då själva högtryckspressostaten som behöver bytas: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f470-cu-3x400v-066050/033-hogtrycks-pressostat-24-5-bar.html Men det är ganska mycket kyltekniker-jobb. Ser ut som de helt tagit bort pressostaterna på senare årsmodeller då de inte finns i reservdelslistan längre, lite mystiskt.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 31 maj 2023, 23:41:15 »

Klicka bort det.

Hopplöst. Larmet kommer tillbaka inom 10 min.
 :::_) :::_) :::_)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 31 maj 2023, 23:10:59 »

Klicka bort det.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 31 maj 2023, 23:03:24 »

Tyvärr inte, ser inga onormala värden när larmet kommer.
Det kan vara så illa att det är glapp i grejerna.  :-\

Vad fansen :(
Jahapp blir väl att försöka ta hit nån tekniker då.
Vågar man klicka bort larmet tills dess eller är det bäst att låta larmet ligga kvar? Den blockerar ju kompressordriften.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 31 maj 2023, 22:57:31 »

Hoppas att ni experter blir något klokare :(

Tyvärr inte, ser inga onormala värden när larmet kommer.
Det kan vara så illa att det är glapp i grejerna.  :-\
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 31 maj 2023, 22:56:41 »

Nu gick larmet igen. Pumpen har bara varit igång i en halvtimme.

Kontrollerade avluftningsventilen. Kom ut en del luft men sen bara varmt vatten.
Kollade några element. Ingen luft men vattnet där var närmast kallt. Cirkulationspumpen vibrerar men den tickar till ibland. Som att ett relä gör något. Kanske är något annat men låter som att det kommer därifrån.

Kan det vara stopp någonstans? Eller att cirkpumpen är trasig trots att den tycks vibrera? Vågar jag öppna skruven medan pumpen är igång? Och kan jag på något sätt Kontrollera om det är stopp någonstans?

Trycket i flvp gick ju dock ner lite efter att jag luftade elementen.

Trycket stabilt på 1 bar enligt mätaren.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 31 maj 2023, 21:00:39 »

Behöver en loggning när den larmat.

När man talar om trollen. Nu ikväll när jag kom hem var det rött ljus.
Tydligen slog HP larmet ut vid 13-tiden.

Här har vi samtliga loggar.

Hoppas att ni experter blir något klokare :(

Skrivet av: Jotne
« skrivet: 31 maj 2023, 15:13:07 »

Behöver en loggning när den larmat.

Jo misstänkte det. Usb minnet får sitta i ett par veckor så får vi se.
Jag funderade om det kunde vara kopplat till periodiska körningen eftersom att det var ganska exakt 2 veckor från förra larmet. Provade att manuellt starta en körning igår och var inga problem vad jag såg.

Förhoppningsvis gjorde uppdateringen (och återställningen av inställningarna som blev) susen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 maj 2023, 22:36:43 »

Behöver en loggning när den larmat.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 29 maj 2023, 15:15:30 »

Här har vi en logg för 1½ timme efter uppdateringen.
Jag låter usb minnet sitta i, ändrar uppdateringen till 30s så det inte blir så mycket, och låter den vara över natten.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 29 maj 2023, 13:43:16 »

Har du väldigt hög värmekurva inställd, inkl förskjutningen, eller ovanligt hög temperatur på varmvattnet?

Det vill jag inte påstå.
Jag gjorde precis en uppdatering av mjukvaran. Det hade inte gjorts på 10år så kändes som en bra idé. Dock skrev jag inte ner vad för tidigare inställningar jag haft (men eftersom jag småpillat en del hade jag det mesta i minnet).

Det jag har är värmekurva 7 ej förskjuten. När vi flyttade in var den satt på 9 vill jag minnas.
Varmvatten temp var satt i ekoläge med 49-55 grader.
Jag ändrade nu temp till 48-54.

Antingen är det fel på nån tempgivare, eller så vill kontaktorn till kompressorn inte släppa som den ska?
Man måste nästan studera pågående värmning och se hur det ser ut.
Den har nog ett USB uttag där du kan logga en tids körning?

Satte på loggning nu precis efter uppdateringen var slutförd. Återkommer med resultat. Ska jag låta den logga bara ett par timmar eller ett par dygn?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 maj 2023, 08:58:34 »

Antingen är det fel på nån tempgivare, eller så vill kontaktorn till kompressorn inte släppa som den ska?
Man måste nästan studera pågående värmning och se hur det ser ut.
Den har nog ett USB uttag där du kan logga en tids körning?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 maj 2023, 08:38:16 »

Har du väldigt hög värmekurva inställd, inkl förskjutningen, eller ovanligt hög temperatur på varmvattnet?
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 29 maj 2023, 07:00:00 »

Hallå igen!
Imorse dök det upp larm igen och kompressordriften var stoppad.
Jag förstår inte riktigt varför den varnar för övertryck. Har övervakat tryckmätaren någon eller några gånger per dag och sedan pumpningen var exp kärlet har trycket varit ganska stabilt mellan 0.9-1.0 bar.

Är det något mer att kontrollera/prova eller är det service som gäller?
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 19 maj 2023, 08:01:49 »

Citera
Gällande det eventuella läckaget så var det en miss från min sida. Det kom inte vatten ur muttern utan det blev översvämning i den lilla avloppsbaljan (eller vad den kallas för) som sedan rann precis över muttern

Skönt, då bör du slutligen bara göra rent hela avloppet så att du i framtiden inte får översvämmning högre upp i pumpn vilket kan leda till andra kostsamma skador
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 18 maj 2023, 21:00:52 »

Tar ut segern i förskott och tackar er för alla tips, råd och förklaringar.

 Följde HBs guide och pumpade upp kärlet typ 4-5 gånger, följt av att släppa på trycket. Sen dess har trycket varit väldigt stabilt, har kikat varje timme. Så antagligen berodde ursprungliga larmet på ett dåligt luftat system i kombination med ett exp kärl tomt på luft.

Gällande det eventuella läckaget så var det en miss från min sida. Det kom inte vatten ur muttern utan det blev översvämning i den lilla avloppsbaljan (eller vad den kallas för) som sedan rann precis över muttern.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 18 maj 2023, 00:15:29 »

Så läge det finns vatten i kärlet pga inget förtryck så reagerar systemtrycksmätaren direkt när du pumpar luft i kärlet. Har du en medhjälpare så kan denna hålla säkerhetsventilen öppen åt dig samtidigt som du pumpar. Så känns inte situationen så märklig. Pumpa på, det blir inte värre.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 17 maj 2023, 22:39:28 »

Ja, medsols, det är en klämringskoppling.
Kan vara dåligt dragen från början, jag brukar få dem täta genom att dra åt dem lagom hårt, lossa lite och dra åt igen aningen hårdare.
Läste det tipset nånstans och det har alltid funkat.
Om muttern inte är sprucken så brukar man kunna dra år rätt hårt, och som sagt måste du hålla fast kopplingen med en rejäl rörtång när du drar muttern.
Det ser lite trångt ut att få in rörtången där, du kanske måste demontera en sidoplåt?

Om det är hål i membranet i säkerhetsventilen så kan du se det genom att trycka in mittenpiggen på luftventilen, kommer där vatten så har du rätt.

Jo det förstås. Jag tryckte in piggen när jag första gången mekade med kärlet, men kom varken ut luft eller vatten.
Ventilen sitter ju en bit upp på kärlet, nu vet jag inte alls hur insidan ser ut eller hur det funkar, men kan inte vara så att det ligger vatten längre ner? Eller hade hela kärlet blivit vattenfyllt om det spruckit?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 maj 2023, 22:35:07 »

Ja, medsols, det är en klämringskoppling.
Kan vara dåligt dragen från början, jag brukar få dem täta genom att dra åt dem lagom hårt, lossa lite och dra åt igen aningen hårdare.
Läste det tipset nånstans och det har alltid funkat.
Om muttern inte är sprucken så brukar man kunna dra år rätt hårt, och som sagt måste du hålla fast kopplingen med en rejäl rörtång när du drar muttern.
Det ser lite trångt ut att få in rörtången där, du kanske måste demontera en sidoplåt?

Om det är hål i membranet i säkerhetsventilen så kan du se det genom att trycka in mittenpiggen på luftventilen, kommer där vatten så har du rätt.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 17 maj 2023, 22:30:39 »

Nu tror jag att lösningen är nära.

Tänker jag rätt i att expansionskärlet troligen är trasigt eftersom trycket i systemet ökar när jag blåser in luft i bilventilen?
Att det är hål i blåsan och luften åker ut mot radiatorerna?
Och att anledningen till att jag hade så extremt mycket luft när jag från börjam avluftade systemet, var för att kärlet gått sönder och luften som en gång var där redan var i systemet?

Därmed började problemet med felkoden eftersom det trasiga expansionskärlet resulterar i att det uppvärmda vattnet expanderar och inte kompenseras av förtrycket? Jag reagerar också på att det krävs så lite vatten för att höja trycket. Öppnar jag påfyllningaventilen till max så går trycket från 0 till 1 bar på 1 sekund.

Har inte vågat pilla något mer på kärlet sedan föregående meddelande, men har skaffat en polygrip för att vrida åt de ev läckande muttrarna.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 17 maj 2023, 16:27:02 »

Dra åt ett kvarts varv, borde bli bra. Läcker det så dra åt en kvart till.

Okej. Ska hitta en lämplig skiftnyckel.
Dum fråga kanske men bättre safe than sorry - Drar medsols?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 17 maj 2023, 16:11:29 »

Dra åt ett kvarts varv, borde bli bra. Läcker det så dra åt en kvart till.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 maj 2023, 15:58:00 »

Ganska så hårt så det slutar läcka men inte dra sönder gängorna.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 17 maj 2023, 15:47:01 »

Prova att försiktigt dra åt "rörgängan". Viktigt med mothåll när man drar åt så man inte frestar på andra kopplingar och eventuella lödningar.

Hur hårt ska jag dra?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 maj 2023, 15:35:04 »

Prova att försiktigt dra åt "rörgängan". Viktigt med mothåll när man drar åt så man inte frestar på andra kopplingar och eventuella lödningar.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 17 maj 2023, 15:28:28 »

Ajdå problem.

Följde anvisningarna av HB.
Pumpade tills tryckmätaren i systemet visade 0.5 bar. Cykelpumpen visade inget tryck. Sen öppnade jag säkerhetsventilen och det började pysa ut vatten från en rörgänga. Se bild.
https://yourimageshare.com/ib/d0KZNxJXRu

Vad gör jag nu. Vet inte om jag vågar fortsätta.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 17 maj 2023, 08:50:58 »

Drygt att det inte visas något tydligt symptom :(
Pumpen har inte larmat sen i förrigår så något är ju iallafall bättre. Sen kan det ju kanske ha att göra med ute temperaturen. Var ju under den här värmeböljan som problemet uppstod och sen i måndags har det varit mulet och regn här.

Går och kollar trycket ganska ofta och den pendlar extremt mycket. Mellan 0.5-1.5 bar.

Ska inhandla cykelpump idag och återkommer med resultat där.
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 17 maj 2023, 07:22:29 »

Citera
kondensvatten

Ifall den avfrostar, så ja, då rinner det ner lite vatten i avloppet
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 maj 2023, 22:09:09 »

Tycker givarna visar rimliga värden.  Sc:,h
Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 maj 2023, 18:48:22 »

Har man rejält vattentryck i huset så kan säkerhetsventilen för varmvattnet öppna och släppa ut lite grann när det nya kallvattnet värms upp och expanderar lite grann.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 16 maj 2023, 18:01:06 »

Ska ta och göra jobbet med expansionskärlet i veckan. Måste införskaffa en cykelpump med tryckmätare bara.

En annan fundering. Ända sen jag flyttade in har jag hört att det då och då, nån gång om dagen, rinner ut lite vatten i tvättstugans avlopp. Är det normalt att pumpen släpper ut lite vatten då och då? Vet att jag läste om kondensvatten från själva frånluftsuppvärmningen, kan det vara det?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 16 maj 2023, 10:24:11 »

Det är dags att pumpa det expansionskärlet helt klart. Tycker dock inte det förklarar larmet på din modell.
Skrivet av: Jotne
« skrivet: 16 maj 2023, 10:13:48 »

Nu nästan en timme efter systemstart så har trycket gått upp till 2 bar. Kompressorn har varit igång konstant.

Läste av BT6 och BT18 vid två tillfällen under denna tid.
Några minuter efter jag startade systemet precis innan jag skrev föregående meddelande så var BT6 46 grader och BT18 var 28 grader.

Precis innan jag nu stängde av systemet för att lätta på trycket så var BT6 50 grader och BT18 46 grader.

Nu är trycket återigen justerat till 1 bar. När jag luftade ventilen kom det ut lite luft men sedan konstant vattenflöde.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!