Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: per nilsson skrivet 01 december 2005, 18:57:52

Titel: problem med ctc eco air+ecoel
Skrivet av: per nilsson skrivet 01 december 2005, 18:57:52
hej har köpt ny panna ock värme pump .det värkar som värmepumpen ej arbetar klokt endast 4starter per logg .jag har haft en tot elförbrukning på120kwh dygn villa160m2 byggår77 normalt isolerat varmvattencirkulation avstängd.shunten är i aut läge.
värmepumpen kommer upp i 78i hetgas är det normalt?.jag har fått för mej att den övre elpatronen sköter värmen då den nedre är avstängd .shunten är ofta i maxläget (värmekurva vid -15 55grader)
Titel: SV: problem med ctc eco air+ecoel
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 01 december 2005, 19:31:51
Det är helt normalt med L/V VP. Mína senaster  dygn var det

Citera
1..115 kWh med ute på morgonen 1,1 gr
2..120.............................................0,3 gr
3..119.............................................-2,2gr
4..114.............................................-3,5gr
5..134.............................................-7,5gr
7..132............................................+3,0gr  snabb omslag till varmare ute.
8..128.............................................-3,7gr


Din hetgas temp är lägre än min normalt men det varierar på fabrikat och dess konstruktion.

Effekt mässigt är de flesta L/V vP liknande med dess förbrukn av el och sen av given värme +eltillskott i bostaden.
Beror mycket på VV behov och bostaden beteende och dess hushålls förbr. ( min ca 35kWh/dygn)


Detta är skånes morgon av läsning med hus likanande ditt 1 1/5 plan byggd 1975. VP förbrukn kan ligga på mellan 35-50kWh då den går i 22-23 timmar vid denna temp. Starter är för mig också mellan 3-5/dygn.


Titel: SV: problem med ctc eco air+ecoel
Skrivet av: cobo skrivet 01 december 2005, 20:47:26
120 kwh per dygn låter alldeles för mycket. Jag har under nov när utetemp varierat mellan +8
och -7 grader haft en dygnsförbrukning på mellan 35 och 78 kwh inkl hushållsel.
1 plans villa med källare byggd -74 tot 215m2.
Kolla dina inställningar ex shuntfördröjning.