Skrivet av: Håkke
« skrivet: 08 maj 2020, 16:57:16 »Det verkar på det som du skriver att det är normalt nu ? Kanske nån bugg som fixades om du bröt strömmen till vp ?
Om det är normalt behöver du inte läsa nedan.
Jag förstår inte vad du menar med att växelventilen fjädrar, inget skall fjädra i denna växelventil. I centrum av ventilen när du tagit bort den grå ställmotorn är axeln i mässing. Denna vrides medsols/motsols mha ställmotorn, precis som en vanlig vattenkran. Se till att axelns fasning och uttaget plasten i ställmotorns centrum möter varandra korrekt , om inte går inte ställmotorn att skjuta in fullt. Stämmer inte passningen får du vrida ventilen tills det passar.
Antagligen kommer det uppvärmda vattnet underifrån (kan inte funktionen på din vp) sen går det antingen åt höger, eller vänster . Ena hållet mot vv tank, det andra mot värmesystemet radiatorer/golvvärme etc.
Ser du om den röda delen i ställmotorn rör sig ? Gör den det så är det förmodligen inget fel på den, men kolla motsatt sida att urfasningen där ventilens axel skall in inte ser utsliten ut.
Vid +10 ute beror lite på hur bra isolerat hus du har , total vattenvolym i värmekretsen, så det är svårt att säga.
I mitt fall har jag en 120 liter volymtank med i värmekretsen, vid +10 grader ute går pumpen kanske 18-20 minuter och vilar i typ över en timme. Varmvatten går inte att jämföra då du har extern tank och jag intern, men tar kanske 8-10 minuter att köra upp 180 l varmvatten, har du 300 liters tank, kanske 14-17 minuter ? 500 liter
När det gäller börvärden så finns det en regleringsprincip (antar att den i viss mån gäller din vp också?) som säger att börvärdet ligger mitt emellan start och stopp värdet. Exempel varmvatten inställt på 50 grader, inställd differens 5 grader, det innebär att när varmvattnets temperatur sjunkit till 50 - (5 delat med 2) 2,5 = 47,5 så får vp begäran om att varmvatten skall värmas. Sen finns det en givare på returledaren från beredartank /värmeslinga som mäter inkommande temperatur till värmepumpen, Den heter GT9 i min vp, kanske T9 i din (värmebärare in) ?
När den omvänt har nått 50 + 2,5 grader = 52,5 så växlar den över till värmeproduktion, eller stängs av om inte värmekretsen behöver värmas. Värmeregleringen är annorlunda på din då din reglerar på T8 värmebärare ut och min reglerar på GT1 radiatorretur.
Du nämner att du inte har rumsgivare, kan det vara så att den av misstag kan ha aktiverats i någon meny utan att det sitter någon ? Då kan det säkert bli nåt knas med regleringen. Klart är dock att 38 grader vb ut skall du inte ha vid +11 grader ute, kanske 20-25 grader.
Det finns garanterat andra som kanske kan förklara detta bättre, eller har någon lösning på ditt problem.
Om det är normalt behöver du inte läsa nedan.
Jag förstår inte vad du menar med att växelventilen fjädrar, inget skall fjädra i denna växelventil. I centrum av ventilen när du tagit bort den grå ställmotorn är axeln i mässing. Denna vrides medsols/motsols mha ställmotorn, precis som en vanlig vattenkran. Se till att axelns fasning och uttaget plasten i ställmotorns centrum möter varandra korrekt , om inte går inte ställmotorn att skjuta in fullt. Stämmer inte passningen får du vrida ventilen tills det passar.
Antagligen kommer det uppvärmda vattnet underifrån (kan inte funktionen på din vp) sen går det antingen åt höger, eller vänster . Ena hållet mot vv tank, det andra mot värmesystemet radiatorer/golvvärme etc.
Ser du om den röda delen i ställmotorn rör sig ? Gör den det så är det förmodligen inget fel på den, men kolla motsatt sida att urfasningen där ventilens axel skall in inte ser utsliten ut.
Vid +10 ute beror lite på hur bra isolerat hus du har , total vattenvolym i värmekretsen, så det är svårt att säga.
I mitt fall har jag en 120 liter volymtank med i värmekretsen, vid +10 grader ute går pumpen kanske 18-20 minuter och vilar i typ över en timme. Varmvatten går inte att jämföra då du har extern tank och jag intern, men tar kanske 8-10 minuter att köra upp 180 l varmvatten, har du 300 liters tank, kanske 14-17 minuter ? 500 liter
När det gäller börvärden så finns det en regleringsprincip (antar att den i viss mån gäller din vp också?) som säger att börvärdet ligger mitt emellan start och stopp värdet. Exempel varmvatten inställt på 50 grader, inställd differens 5 grader, det innebär att när varmvattnets temperatur sjunkit till 50 - (5 delat med 2) 2,5 = 47,5 så får vp begäran om att varmvatten skall värmas. Sen finns det en givare på returledaren från beredartank /värmeslinga som mäter inkommande temperatur till värmepumpen, Den heter GT9 i min vp, kanske T9 i din (värmebärare in) ?
När den omvänt har nått 50 + 2,5 grader = 52,5 så växlar den över till värmeproduktion, eller stängs av om inte värmekretsen behöver värmas. Värmeregleringen är annorlunda på din då din reglerar på T8 värmebärare ut och min reglerar på GT1 radiatorretur.
Du nämner att du inte har rumsgivare, kan det vara så att den av misstag kan ha aktiverats i någon meny utan att det sitter någon ? Då kan det säkert bli nåt knas med regleringen. Klart är dock att 38 grader vb ut skall du inte ha vid +11 grader ute, kanske 20-25 grader.
Det finns garanterat andra som kanske kan förklara detta bättre, eller har någon lösning på ditt problem.