Vår pump jobbar åtminstone:
Gör den det?Vad i din bild menar du skulle bevisa det?HaAr du ingen bild som visar om kompressorn går eller ej, och med vilken hastighet den går, brukar finnas värden i Hz eller procent.
Hej på erHär är en till som har samma problem.Flöden runt 3l/min vid lågt värmebehov.Jag får då bara cirkulation på mina golvärme slingar. Inget på radiatorer.Jag har bråkat ganska hårt på min installatör och Daikin, men dom verkar inte ha någon lösning.Dessutom är styrningen av elpatron helkass på den här värmepumpen.Något jag sett i andra trådar att fler har problem med.Det problemet har Daikin lovat lösa med ett uppdaterad mjukvara.Som skulle komma i december 2022. Senaste budet är Januari 2024.Rickard, kan du utveckla "Eller sätta in en bypass och köra med rekommenderat flöde i externa kretsen i alla fall"
Driftlägen cirkulationspump Daikin Geo 30-Kontinuerlig = Går oavsett om uppvärmningsbehov finns eller ej.1-Automatisk = På när det finns uppvärmningsbehov, går var tredje minut utan värmebehov för att avgör om det finns ett behov.2-Påkallad = Om det finns rumstermostat, går när uppvärmningsbehov finns.Men så vitt jag vet ingen möjlighet att sätt ett fast eller min värde på cirkulation.Den verkar styras mot Delta T oavsett driftläge.
Dåligt injusterade system finns över hela landet, har du en maskin med ett fast högt flöde så maskeras den bristfälliga injusteringen av värmekretsen. Problemen börjar alltid om man har ett radiatorsystem i grunden och en röris klappar på en golvvärmekrets på stammen utan att justera om flödet över radiatorkretsen. Just i ditt fall så kan jag glädja dig att vi i den senaste programvaran har lagt in en parameter där installatören kan ställa in det lägsta flödet som tillåts. Denna parameter kompletterar den redan existerande möjligheten till maximalt flöde. I praktiken betyder det att man kan ställa maskinens flöde inom ett mycket snävt intervall eller t.o.m. ett fast flöde.Kontakta din leverantör om en tidsbokning för uppdatering av din maskin så slår du 2 flugor i en smäll.Mvh D
Delta vet jag hur jag ändrar, satte ner det till 3 nu får vi se om det blir bättre.Tänkte på det du pratade om uppdatering och ställa in lägsta flöde.
Måste denna uppdatering installeras av Installatör eller kommer den komma som fjärruppdatering med?
Du kan inte fjärruppdatera maskinen, endast firmware i wifi modulen.D
Tack för förtydligandet!Anar att det även gäller den sladdburna nätverksmodulen i så fall?
Sorry, missförstod din fråga. Kontakta din leverantör om uppdateringen, den sker kostnadsfritt. Mvh D
Jag är ingen expert.Men jag kan inte se att du behöver elpatron för att skydda borrhålet om din inkommande är 0°.Jag vet att Daikin har problem med styrning av elpatron på sin Geo 3.Jag har jätte problem med det. Och hos ARN har Daikin erkänt det i mitt fall.Som jag förstår det så ska det komma en uppdatering som adresserar det problemet.Jag har väntat sedan december 2022..Senaste budet är att uppdateringen testas på två maskiner i Sverige nu. Och ska släppas i Januari.