Skrivet av: turkowitch skrivet 01 augusti 2006, 13:39:38
Hej,

är sedan november förra året ägare av en Atria10. Har en fråga angående fläkten på utomhusdelen.
När min fläkt gick ner på lågfart i våras(12grader) så fick jag ett resonansljud från fläkten, hördes tom in i sovrummet i mitt hus fast det ligger på andra sidan av huset sett från värmepumpen. Fläkten låter helt klart som den är fellindad för detta varvtal.
När jag påpekade detta för min återforsäljare så meddelade dom att fläkten var felkopplad, att den skulle gå på lågfart vid sommar drift och inte mellanfart.
Fläkten kopplades om till lågfart och ljudet försvann. Dock tycker jag att difftemperaturen mellan utomhustemperatur och brine-tempereratur är större än innan(vilket enl.thermodynamikens alla regler är självklart), omkring 10 grader.
För ett tag sedan läste jag i manualen att Atria 10:an ska gå på hög respektive mellan fart, dvs 4500m3/h och 3000m3/h, dvs den ska inte gå på den låga hastigheten vid sommar drift som Atria 8:an och 6:an gör.

Sen läser jag på detta forum att många av dom första värmepumparna som levererades hade just detta problem med resonansljud (högfart på 8 och 6:or)vilket åtgärdades senare i produktion. Detta problem måste ju gälla 10:orna också eftersom jag har exakt detta fel. Det är ju samma fläkt och utedel!? Sc:,h

Min återförsäljare verkar inte tycka att detta är ett tillräckligt stort problem för att fläkten ska bytas till den senare versionen.

Min fråga: Måste jag som kund välja mellan dåligt/sämre COP sommartid eller ett resonansljud i fläkten? I mina ögon är detta ett solklart fall då jag bevisligen inte har de specifikationer på luftflöde som anges i faktablad i nuläget och inte heller kan köra fläkten på mellan fart pga resonansljudet.

Hur ställer sig Thermia till detta problem? Är det bara jag som har detta problemet med resonansljud vid sommardrift på Atria 10:an eller är det fler?

Med vänliga hälsningar

Daniel
Titel: SV: Fråga till Thermia Support..
Skrivet av: Heiho skrivet 27 november 2006, 21:58:39
Pröva att kontakta någon på denna sida så får du säkert hjälp med ditt problem.
http://www.thermia.se/foretaget/kontakt/kontakter.asp
Titel: SV: Fråga till Thermia Support..
Skrivet av: AJ skrivet 28 november 2006, 03:18:03
Kan bara säga att jag har en 8:a och det blev avsevärt tystare när fläktpaketet byttes. Utomhus är det faktiskt en enorm skillnad. V8-tomgångsljudet är borta. Jag kan dock fortfarande få vissa konstiga resonanseffekter. Sovrummet på andra sidan huset har visst (o)ljud från utedelen, även att det är på 2:a våningen medan det i sovrummet närmast är klart lägre ljud. Kan kanske vara i rören, har inte efterforskat så mycket då det inte är mitt sovrum  ::)

Diff mellan brine in och utetemp är nog kring 4 - 5 grader för mig vid utetemp runt 5 - 10. Jag har cirkulationspumpen för brine på 1:an just nu för att få tillräcklig diff mellan in/ut på brine, ca 4 - 5 grader. Sänkning från 2:an till 1:an på pumpen resulterade i sänkning av brine ut med ca 1 grad. Brine in ändrades inte. Detta gäller när utetemp är ca 5 - 10 grader.

Anders
Titel: SV: Fråga till Thermia Support..
Skrivet av: turkowitch skrivet 30 november 2006, 16:50:19
Har sedan en tid tillbaka fått hela fläkten med motor bytt av min återförsäljare. Blev faktiskt en klart märkbar skillnad!
Det pulserande obalans ljudet är nästan helt borta och det som hörs idag är tillmestadels blåsljud från den luft fläkten förflyttar.

Med andra ord, mycket nöjd! 8)

Mvh