Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: nattberget skrivet 20 juli 2018, 10:50:28

Titel: KB-larm, okunnig som attans..
Skrivet av: nattberget skrivet 20 juli 2018, 10:50:28
God förmiddag,
Jag har en Nibe 1235 som spökar, vaknade i en pöl av svett pga denna olidliga värme, ställde mig i duschen och insåg att det inte finns nå som helst varmvatten,
Svalkande skönt, men när det börjar rinna iskristaller ur duschen så misstänker jag att pannan har fått nog,
Mycket riktigt, har fått ett felmeddelande som lyder "Larm KB", efter ett snack med kollegan som är rörmokare så förstod jag vad som menas med KB,
Däremot vet jag inte vad det kan bero på - efter en omstart av systemet så gick allt som det skulle ett tag, tills IN/UT temperaturen låg på 19.3°c / -4.4°c och då stannade den igen.
Kompisen trodde det kunde ha att göra med dålig cirkulation så jag stängde ventilerna och skulle ta en titt i filtret, men eftersom kåken är så förbannat dåligt byggd så är det fullständigt omöjligt att få in en skiftnyckel dit den ska,

Kanske har det med värmen att göra, eller det fruktansvärt dåliga bygge som detta huset är, men jag är irriterad och less,
Min fråga är egentligen om grejorna kan ta skada av att köra vidare, efter senaste omstarten så skiljde IN/UT-tempen inte mycket alls, 4-6°c, och cirkpump o s v var i funktion,
däremot så levde systemet om något fruktansvärt, plaskande och porlande i vartenda rör in till pumpen, nivån på spriten gick upp och ner för att till sist försvinna in i systemet,
Har inget exp.kärl, utan ett transparent kärl där jag kan se nivån på vätskan,

Hoppas det inte blev allt för rörigt, och om jag tråden redan finns så ber jag om ursäkt, har sökt och läst på forumet hela morgonen men då kunskapen i detta ämne brister så kändes det bättre att ställa frågan direkt till er som är kunniga,

Tack på förhand och trevlig helg,
Victor
Titel: SV: KB-larm, okunnig som attans..
Skrivet av: hawkeye99 skrivet 20 juli 2018, 12:08:28
Boka en servicetekniker. Du behöver sannolikt fylla på sprit, ev även byta köldbärarpump. Den har sannolikt gått ner till -8 på köldbäraren och stannat för låg temp.
Titel: SV: KB-larm, okunnig som attans..
Skrivet av: nattberget skrivet 20 juli 2018, 13:16:47
Tack för svaret, som jag skrev tidigare så är jag helt okunnig inom området, kan köldbärarpumpen gå sönder om köldbäraren blivit för kall? Det är en jordvärmeslinga på 600m, har varit 30°c i två veckor, som sagt, när man inte riktigt vet hur det fungerar så verkar ingenting logiskt. :-)
Titel: SV: KB-larm, okunnig som attans..
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 juli 2018, 13:21:04
Pumpen funkar säkert. Men det verkar som att du har för lite vätska så att det kommer luft i pumpen och då stannar cirkulationen. Utan cirkulation blir det snabbt för kallt och kompressorn stoppas.
Titel: SV: KB-larm, okunnig som attans..
Skrivet av: nattberget skrivet 20 juli 2018, 13:58:59
Det är mycket möjligt att det är för lite vätska, skall pröva fylla på och se vad som händer, tack för ditt svar Purjo
Titel: SV: KB-larm, okunnig som attans..
Skrivet av: DonPablo skrivet 21 juli 2018, 06:23:06
Du har läcka på systemet nånstans, säkert en sprucken eller lös mutter på kb slangana i modulen.
fyll på kb, och lufta, så får du nog igång den.