Under sommaren har jag noterat att elräkningarna varit högre än tidigare år, men det känns inte som att vp har gått mer än vanligt (har i princip bara producerat varmvatten). Jag har en Thermia Villa 105 och efter att ha tagit titt på den hittar jag följande saker som jag undrar om någon har koll på.

1. Värmebärarpumpen verkar vara i drift mest hela tiden. (Lysdioden lyser konstant vilket jag inte minns att den gjort tidigare). De gånger jag sett den släckt är när vv-lampan lyser.

2. VP är inställd på AUTO och börvärde på värmen är 20 grader (aktuell innetemp 22,5).
Framledningen ligger på 22 grader (20)
Returen ligger på 21 grader (48) - Här känns det som något är fel...

Vet att det finns mycket kunskap här på forumet, hoppas ni vill dela med er =)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Fråga om värmebärarpump + hög elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 07 september 2017, 22:22:59 »
Jag vet inte hur det är där du bor men här hos oss har vi haft den kallaste sommarn på ca 150 år. Det visar sig bla på högre elförbrukning för mig.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Beowulf Agat

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om värmebärarpump + hög elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 07 september 2017, 23:04:46 »
Bor i Bohuslän, och visst har det varit lite blåsigt och kallt i sommar så det kan absolut bidra till högre förbrukning. Det jag främst reagerade på var att det var så stor skillnad på returen kontra framledningen.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Fråga om värmebärarpump + hög elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 08 september 2017, 06:26:31 »
Framledning 22 och retur 21 är nog inget att bry sig om. Om det är lika som min pump så betyder (20) på framledningstempen att den räknar överskott på integralen så den borde inte ens fundera på att starta för värme. Men om den gjort mycket vv kanske växelventilen läcker?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fråga om värmebärarpump + hög elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 08 september 2017, 10:44:50 »
(48) betyder att det finns en begränsning på max 48 grader på returen, går den över det så stoppar kompressorn.

Jag tror som de två föregående.
Antingen beror det på den kalla sommarn, eller (mest troligt) på att växelventilen läcker så att varmvatten söker sig ut i radiatorkretsen hela tiden.
Det innebär att radiatorerna är lite varma hela tiden, och att värmepumpen "mest producerar varmvatten".
I praktiken tror den alltså att den producerar varmvatten, men delar av det vattnet söker sig ut i värmesystemet.

Vid normal funktion så har din värmepump kanske en verkningsgrad (COP) på 4, vid varmvattenvärmning ligger den på mindre än 3.
Det gör skapligt stor skillnad över tid, men framförallt sliter det rätt hårt på kompressorn.
Värmepumpar som går på det sättet brukar haverera efter ett fåtal år.
« Senast ändrad: 08 september 2017, 10:46:33 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!